国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

武漢凱迪正大電纜放電故障查找方法及應用

丫頭cathehs 2024-06-04 10:13:34 235  瀏覽

  • 一、電纜放電故障的原因

    電纜放電故障是電力系統中常見的問題,今天就給大家分享一下武漢凱迪正大從業多年的經驗歡迎大家指正、交流。電纜放電故障是電力系統中常見的問題其原因主要有三種:其一,電纜絕緣材料老化是導致放電故障的常見原因之一。長時間運行的電纜,其絕緣層會逐漸老化、硬化,失去原有的彈性和絕緣性能,從而引發放電現象。其二,電纜制作或安裝過程中的質量問題也是引發放電故障的重要因素。例如,電纜接頭處理不當、絕緣層存在氣泡或雜質等,都可能降低電纜的絕緣性能,導致放電故障的發生。其三,環境因素如潮濕、腐蝕等也會對電纜造成損害,引發放電故障。因此,在日常維護和管理中,應密切關注電纜的狀態,及時發現并處理潛在問題,確保電力系統的安全穩定運行。

     

    二、故障查找技術

    局部放電檢測法:利用專門的局部放電檢測儀對電纜進行掃描,檢測電纜中的局部放電現象。這種方法可以捕捉到放電產生的電磁波信號,從而定位故障點。

    高頻脈沖檢測法:通過向電纜發送高頻脈沖信號,并檢測脈沖信號在電纜中的傳播時間和反射情況,來判斷電纜中的故障點。這種方法對于電纜中的短路、斷路等故障較為敏感。

    阻抗反射系數譜法:利用LIRA(線性寬頻阻抗測試系統)對電纜進行阻抗反射系數譜分析,通過檢測電纜阻抗的細微變化來定位故障點。這種方法對于電纜中的進水、受潮、機械損傷等局部缺陷特別敏感。

     

    三、故障查找過程

    現場勘察:首先對故障電纜進行現場勘察,記錄電纜的型號、規格、敷設方式等信息,并對電纜的外觀進行檢查,確認是否存在明顯的損傷或燒焦痕跡。

    局部放電檢測:使用局部放電檢測儀對電纜進行掃描,發現電纜接頭處存在明顯的放電信號。

    高頻脈沖檢測:通過高頻脈沖檢測法進一步確認故障點的大致位置,結果顯示在接頭附近存在異常反射信號。

    阻抗反射系數譜分析:使用LIRA系統對電纜進行阻抗反射系數譜分析,定位故障點在電纜接頭處。

     


參與評論

全部評論(0條)

熱門問答

2024-06-04 10:13:34 235 0
武漢凱迪正大分享電纜斷點檢測:定位電纜斷點的技術與方法

如何快速準確地定位到電纜斷點是電力和通信領域一直重視的領域,本文將結合凱迪正大的經驗從電纜斷點檢測的原理、方法以及技術實踐等方面進行闡述,希望能給大家提供有益的參考。

一、電纜斷點檢測的原理

電纜斷點檢測的原理主要基于電纜內部導體傳輸電信號的特性,當電纜出現斷點故障時電信號在斷點處會發生反射、衰減等現象導致信號傳輸的異矴闆r。通過檢測電纜中電信號的變化可以判斷電纜是否存在斷點故障,并進一步確定斷點的位置。

二、電纜斷點檢測的方法

1、數字萬用表法

數字萬用表法是一種簡單實用的電纜斷點檢測方法,先是將具有斷點的電纜一端接在220V火線上另一端懸空。再將數字萬用表的檔位調至交流2V電壓擋,從故障電纜的火線接入端開始用一只手緊握黑表筆,紅表筆沿著故障電纜的絕緣層緩慢滑動。在電纜無斷點處萬用表顯示的電壓值大約為0.445V左右,當紅表筆移動到某處時萬用表顯示的電壓值驟降為正常電壓的1/10(即0.04V)時,基本可以斷定斷點處在該位置向前約15cm的地方。但是該方法僅適用于無損傷電纜的檢測,且要求電纜的屏蔽層未損壞。

2、感應電筆法

感應電筆法是一種基于電磁感應原理的電纜斷點檢測方法,先排除斷點電纜周圍的電纜有電源再將有斷點的電纜接在火線上。接著用感應電筆垂直于電纜緩慢移動,當感應電筆的交流信號消失時,即可判斷斷點在該檢測點處。該方法具有操作簡便、定位準確等優點,適用于各種類型電纜的斷點檢測。

3、針刺判別法

針刺判別法是一種有損傷電纜的檢測方法在斷線電纜上分段插入鋼針,然后依次使用萬用表測量鋼針到電纜端頭的通斷狀況。不同處即為斷點所在處但是該方法會破壞絕緣層,容易在后期的電纜使用中造成其他問題。

4、使用儀器檢測方法

隨著科技的發展越來越多的專業儀器被應用于電纜斷點檢測領域,如音頻探測儀可探測地下電纜徑路及大致故障點;電纜故障測試儀可探測電纜的全長和電纜芯線的斷、短路故障點;TDR線纜故障測試儀可精確定位斷點與短路故障等。這些儀器具有操作簡便、定位準確、功能強大等優點,已成為電纜斷點檢測的重要工具。

在實際應用中針對不同類型的電纜和故障情況,可以選擇合適的電纜斷點檢測方法。對于無損傷電纜的檢測,可以采用數字萬用表法、感應電筆法等簡單實用的方法;對于有損傷的電纜或需要精確定位的故障點,可以采用專業儀器進行檢測。

 

2024-07-09 10:06:59 306 0
武漢凱迪正大對電纜高頻局放檢測的原理與方法闡述

一、引言

 

隨著電力工業的快速發展,電纜作為電力傳輸的重要載體,其運行的安全性和可靠性越來越受到重視。電纜在運行過程中,由于電場強度增大、材料老化、制造工藝不良等原因,可能導致絕緣介質局部擊穿,形成局部放電(簡稱局放)。局部放電不僅會導致電纜絕緣老化、短路,還可能引發火災等安全事故,因此對電纜進行高頻局放檢測至關重要。本文將依照武漢凱迪正大的實操經驗闡述電纜高頻局放檢測的原理和方法,歡迎大家留言討論和指正。

 

二、電纜高頻局放檢測原理

 

電纜高頻局放檢測是基于局部放電產生的電磁輻射、聲波、光熱等物理現象,通過檢測這些現象來判斷電纜是否存在局放。具體來說,當電纜絕緣介質中出現局部放電時,會產生高頻電流脈沖,這些脈沖會向周圍空間輻射電磁波,同時還會產生聲波、光熱等物理現象。通過檢測這些現象,可以實現對電纜局放的檢測。

 

高頻局放檢測的原理主要是利用高頻電流互感器(HFCT)或特高頻傳感器(UHF)等檢測設備,捕捉電纜中產生的高頻電流脈沖或特高頻電磁波信號。這些信號具有頻率高、脈沖寬度窄、能量集中等特點,易于從復雜的電磁環境中分離出來。通過對這些信號的分析,可以判斷電纜是否存在局放,并確定局放的位置和嚴重程度。

 

三、電纜高頻局放檢測方法

 

1、高頻電流互感器法(HFCT法)

 

高頻電流互感器法是一種常用的電纜高頻局放檢測方法。該方法通過在電纜接地線上安裝高頻電流互感器,檢測電纜中流過的高頻電流脈沖信號。高頻電流互感器具有較高的靈敏度和抗干擾能力,可以準確捕捉電纜中的局放信號。通過對檢測到的信號進行分析,可以確定局放的位置和嚴重程度。

 

HFCT法的優點是檢測靈敏度高、抗干擾能力強、適用范圍廣。但該方法需要在電纜接地線上安裝傳感器,可能對電纜的正常運行造成一定影響。此外,由于電纜長度較長,需要安裝多個傳感器進行分段檢測,增加了檢測成本和復雜性。

 

2、特高頻傳感器法(UHF法)

 

特高頻傳感器法是一種新型的電纜高頻局放檢測方法。該方法通過在電纜附近安裝特高頻傳感器,檢測電纜中產生的特高頻電磁波信號。特高頻傳感器具有較高的頻率響應范圍和靈敏度,可以準確捕捉電纜中的局放信號。通過對檢測到的信號進行分析,可以確定局放的位置和嚴重程度。

 

UHF法的優點是無需在電纜上安裝傳感器,對電纜的正常運行無影響;同時具有較高的檢測靈敏度和抗干擾能力。但該方法對檢測環境和傳感器的要求較高,需要選擇合適的傳感器和安裝位置,以確保檢測效果。

 

3、聲波檢測法

 

聲波檢測法是通過檢測電纜中產生的聲波信號來判斷電纜是否存在局放。當電纜絕緣介質中出現局部放電時,會產生聲波信號。通過安裝聲波傳感器或使用聲波檢測儀器,可以捕捉這些聲波信號并進行分析。聲波檢測法具有非接觸、對電纜無損傷等優點,但受環境噪聲影響較大,需要在較安靜的環境中進行檢測。

 

4、綜合檢測法

 

綜合檢測法是將高頻電流互感器法、特高頻傳感器法、聲波檢測法等多種檢測方法相結合,以提高電纜高頻局放檢測的準確性和可靠性。通過綜合分析各種檢測方法的檢測結果,可以更準確地判斷電纜是否存在局放,并確定局放的位置和嚴重程度。

 

四、結論

 

電纜高頻局放檢測是保障電纜安全運行的重要手段。通過選擇合適的檢測方法和設備,可以實現對電纜局放的準確檢測和定位。在實際應用中,應根據電纜的實際情況和檢測要求選擇合適的檢測方法,并結合多種檢測方法進行綜合判斷,以提高檢測的準確性和可靠性。同時,還應加強電纜的日常維護和檢修工作,及時發現和處理電纜的絕緣缺陷和潛在故障,確保電纜的安全穩定運行。


2024-06-18 17:22:51 236 0
武漢凱迪正大對10kV架空絕緣電纜檢測項目與技術規范分享

架空絕緣電纜作為電力傳輸的重要組成部分,其安全性和可靠性對于電力系統的穩定運行至關重要。因此10kV架空絕緣電纜進行嚴格的檢測與評估,確保其符合相關技術規范和安全標準,是電力工程建設和運維的重要環節。本文將根據武漢凱迪正大的從業經驗對10kV架空絕緣電纜的檢測項目和技術規范進行介紹。

 

一、檢測項目

 

1、電纜主絕緣的絕緣電阻測量

 

絕緣電阻是衡量電纜絕緣性能的重要指標之一。通過測量電纜主絕緣的絕緣電阻,可以初步判斷電纜是否受潮、老化或存在缺陷。絕緣電阻的測量應使用高阻計或兆歐表,測量時電纜應處于干燥、清潔的狀態,并應確保測量儀表的準確性和可靠性。

 

2、電纜主絕緣耐壓試驗

 

耐壓試驗是評估電纜絕緣強度的重要手段。對于10kV架空絕緣電纜,應進行直流耐壓和交流耐壓試驗。直流耐壓試驗的電壓應為電纜額定電壓的4倍,持續時間為1分鐘;交流耐壓試驗的電壓應為電纜額定電壓的1.5倍,持續時間為5分鐘。在試驗過程中,應密切關注電纜的泄漏電流和局部放電情況,確保電纜在試驗電壓下不擊穿、不閃絡。

 

3、電纜外護套絕緣電阻測量

 

電纜外護套是保護電纜免受外界環境侵蝕的重要屏障。通過測量電纜外護套的絕緣電阻,可以判斷其是否受損或受潮。測量時,應使用高阻計或兆歐表,并確保電纜外護套表面干燥、清潔。測量值應符合相關技術規范的要求。

 

4、電纜外護套直流耐壓試驗

 

電纜外護套的直流耐壓試驗是評估其絕緣性能的重要手段。試驗電壓應為電纜額定電壓的2倍,持續時間為1分鐘。在試驗過程中,應密切關注電纜外護套的泄漏電流和局部放電情況,確保其在試驗電壓下不擊穿、不閃絡。

 

5、測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比

 

金屬屏蔽層和導體電阻的測量可以反映電纜的電氣性能和結構特性。通過測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比,可以監視電纜受腐蝕變化情況,并消除溫度對直流電阻測量的影響。測量時應使用高精度電阻測量儀表,并確保測量環境的穩定性和準確性。

 

6、交叉互聯系統試驗

 

交叉互聯系統試驗是評估電纜系統電氣性能的重要手段。通過模擬電纜系統的實際運行情況,測試其電氣性能和絕緣性能是否符合要求。試驗過程中應關注電纜系統的電壓分布、電流分布和絕緣電阻等參數的變化情況。

 

7、檢查電纜線路兩端的相位和相序

 

新建線路投入運行前和運行中的線路連接方式變動后,應核對電纜線路兩端的相位和相序,防止相位錯誤造成事故。檢查時應使用相位儀或相序表等專用工具,確保電纜線路兩端的相位和相序一致。

 

8、電纜線路參數測量

 

電纜線路參數測量包括直流電阻、正序阻抗、零序阻抗和電容等參數的測量。這些參數是計算系統短路電流、繼電保護整定值等的重要依據。測量時應使用高精度測量儀表,并確保測量環境的穩定性和準確性。

 

二、技術規范

 

1、絕緣電阻測量技術規范

 

絕緣電阻測量應使用高阻計或兆歐表進行,測量儀表應具有良好的穩定性和準確性。測量前應對電纜進行充分放電和清潔處理,確保測量結果的準確性。測量時應記錄環境溫度和濕度等參數,以便對測量結果進行修正。

 

2、耐壓試驗技術規范

 

耐壓試驗應使用專用耐壓設備進行,設備應具有良好的穩定性和安全性。試驗前應對設備進行校準和檢查,確保其滿足試驗要求。試驗過程中應密切關注電纜的泄漏電流和局部放電情況,并記錄試驗過程中的相關數據。

 

3、電阻測量技術規范

 

電阻測量應使用高精度電阻測量儀表進行,測量儀表應具有良好的穩定性和準確性。測量前應對電纜進行充分放電和清潔處理,確保測量結果的準確性。測量時應記錄環境溫度和濕度等參數,以便對測量結果進行修正。

 

4、交叉互聯系統試驗技術規范

 

交叉互聯系統試驗應模擬電纜系統的實際運行情況進行,確保試驗條件與實際情況一致。試驗過程中應關注電纜系統的電壓分布、電流分布和絕緣電阻等參數的變化情況,并記錄相關數據。

 

5、相位和相序檢查技術規范

 

相位和相序檢查應使用專用工具進行,如相位儀或相序表等。檢查前應對工具進行校準和檢查,確保其滿足檢查要求。檢查時應確保電纜線路兩端的相位和相序一致,并記錄相關數據。

 

6、電纜線路參數測量技術規范

 

電纜線路參數測量應使用高精度測量儀表進行,如直流電阻測量儀、阻抗測量儀和電容測量儀等。測量前應對儀表進行校準和檢查,確保其滿足測量要求。測量時應記錄環境溫度和濕度等參數,以便對測量結果進行修正。


2024-06-12 17:02:18 285 0
凱迪正大高壓電纜巡檢技術小記

高壓電纜作為電力系統中的重要組成部分,承載著傳輸電能的關鍵任務。為確保其安全穩定運行,高壓電纜的巡檢工作顯得至關重要。本文將武漢凱迪正大對高壓電纜巡檢的方法記載下來,和大家探討分享歡迎大家留言討論指正。

 

一、巡檢目的

 

高壓電纜巡檢的主要目的是及時發現電纜的潛在隱患,確保電纜在傳輸電能過程中的安全可靠性。通過巡檢,可以評估電纜的絕緣狀態、金屬護套的完整性以及電纜附件的運行狀況,從而預防電纜故障的發生。

 

二、巡檢方法

 

外觀檢查:首先,巡檢人員應對高壓電纜的外觀進行仔細檢查,包括電纜表面是否有破損、腐蝕、變形等現象,電纜接頭是否緊固,電纜標志牌是否清晰等。

溫度檢測:利用紅外測溫儀對電纜及其附件進行溫度檢測,判斷是否存在過熱現象。過熱可能是電纜內部故障或負荷過大的表現,需進一步排查。

絕緣電阻測試:通過絕緣電阻測試儀對電纜的絕緣性能進行測試,評估電纜的絕緣狀態。絕緣電阻值過低可能意味著電纜存在絕緣老化或受潮等問題。

局部放電檢測:利用局部放電檢測儀對電纜進行局部放電檢測,以評估電纜的絕緣性能。局部放電是電纜絕緣老化的重要特征之一,通過檢測可以及時發現潛在的安全隱患。

接地電阻測試:測試電纜接地電阻,確保電纜接地系統良好,防止雷電等外部因素對電纜造成損害。

 

三、巡檢周期

 

高壓電纜的巡檢周期應根據電纜的運行環境、負荷情況、使用年限等因素綜合考慮。一般來說,對于運行在高負荷、惡劣環境下的電纜,應縮短巡檢周期;對于使用年限較長的電纜,應增加巡檢頻次。


四、巡檢注意事項

巡檢人員應具備一定的專業知識和操作技能,熟悉電纜的結構和性能。

在進行巡檢前,應做好安全防護措施,如佩戴絕緣手套、絕緣鞋等。

在巡檢過程中,應仔細觀察電纜及其附件的運行狀況,記錄巡檢數據,發現問題及時上報。

對于發現的問題,應根據問題的性質和嚴重程度采取相應的處理措施,如更換損壞的電纜附件、修復絕緣缺陷等。

五、總結

高壓電纜巡檢是確保電纜安全穩定運行的重要措施。通過采用合適的巡檢方法和技術手段,可以及時發現電纜的潛在隱患,預防電纜故障的發生。因此,在電力系統中應高度重視高壓電纜的巡檢工作,確保電纜的安全可靠性。

2024-05-31 13:42:23 248 0
凱迪正大對耐壓電纜絕緣耐壓檢測目的與重要性知識分享

耐壓電纜絕緣耐壓檢測,簡稱絕緣耐壓檢測,是電力行業中一項重要的測試技術。今天就以武漢凱迪正大電氣的從業經驗總結分享一些自己的經驗和心得,絕緣耐壓檢測它主要關注電纜在高壓環境下的絕緣性能,以確保電纜在實際使用中能夠安全、穩定地運行。下面是對絕緣耐壓檢測的定義、目的以及為何要進行此項檢測的簡單敘述,歡迎大家探討指正。

 

一、耐壓電纜絕緣耐壓檢測的定義

 

耐壓電纜絕緣耐壓檢測,是指對電纜的絕緣材料在特定電壓下,通過施加高壓電流來檢測其絕緣性能是否達標的過程。該測試的主要目的是評估電纜的絕緣材料是否能夠在額定電壓或更高電壓下,長時間穩定運行而不發生擊穿或損壞。

 

二、耐壓電纜絕緣耐壓檢測的目的

 

確保電纜安全:絕緣耐壓檢測可以確保電纜的絕緣材料具有足夠的強度和穩定性,防止在正常使用過程中出現漏電、短路等安全隱患。

提高電纜可靠性:通過絕緣耐壓檢測,可以評估電纜在復雜環境中的運行可靠性,如高溫、高濕、污染等環境,為電纜的選擇和應用提供科學依據。

延長電纜壽命:絕緣耐壓檢測可以發現電纜絕緣材料的潛在缺陷,及時進行修復或更換,從而延長電纜的使用壽命。

三、為什么要進行耐壓電纜絕緣耐壓檢測

 

保障電力系統穩定運行:電纜作為電力傳輸的重要載體,其絕緣性能的好壞直接關系到電力系統的穩定運行。通過絕緣耐壓檢測,可以確保電纜的絕緣性能滿足要求,降低電力系統故障率,提高供電質量。

預防電氣事故發生:電氣事故往往由電纜絕緣性能下降引起。通過絕緣耐壓檢測,可以及時發現電纜絕緣材料的潛在問題,采取相應措施進行修復或更換,從而預防電氣事故的發生。

符合法規和標準要求:電力行業的法規和標準對電纜的絕緣性能有明確要求。進行絕緣耐壓檢測可以確保電纜符合相關法規和標準的要求,避免因此產生的法律責任和經濟損失。

總之,耐壓電纜絕緣耐壓檢測是電力行業中不可或缺的一項測試技術。它不僅可以確保電纜的安全、可靠運行,降低電氣事故的風險,還能為電纜的選擇、應用和維護提供科學依據。因此,我們應該充分重視絕緣耐壓檢測工作,確保電力系統的穩定運行和供電質量。


2024-06-04 14:38:01 239 0
電纜短路故障:知識普及與查找技術

電纜短路故障,作為電力系統中的常見問題,不僅影響設備的正常運行,還可能帶來嚴重的安全隱患。了解電纜短路的基本知識并掌握其查找技術,對于保障電力系統的穩定與安全至關重要。下面就給大家分享一下武漢凱迪正大電氣有限公司遇到這類問題如何處理的以及相關原理。

一、電纜短路故障概述

電纜短路故障,簡而言之,就是電纜中的電流非正常地通過低阻抗路徑流動,導致電流急劇增大,遠遠超過電纜的承載能力。這種故障往往由電纜絕緣損壞、導線直接接觸或其他原因引起。短路發生時,電路中的電流迅速上升,可能導致電纜發熱、設備損壞,甚至引發火災等嚴重后果。

二、電纜短路故障的常見跡象

電纜短路故障并非無跡可循。常見的跡象包括斷路器頻繁跳閘、插座或開關發熱、電纜有燒焦的味道、使用電器時燈光明暗不定等。一旦發現這些跡象,應立即采取措施查找短路原因。

三、電纜短路故障的查找技術

1. 直接測量法:使用萬用表直接測量電纜的電阻,通過電阻值的變化判斷是否存在短路。這種方法簡單快速,適用于明顯的短路情況。

2. 聲音測量法:基于故障電纜發出的聲音進行查找。使用直流耐壓試驗機對電纜施加高壓,通過助聽器或醫用聽診器等音頻放大設備搜索聲音較弱的點,即為故障點。

3. 觀察法:檢查電纜是否有折損、絕緣破壞的地方,這些地方往往是電纜短路故障的多發點。通電的電纜短路處溫度會比較高,可以通過溫度差異來輔助判斷。

4. 電橋法:通過比較電纜線芯的電阻與輔助電纜的電阻,精確地定位故障點。

電纜短路故障的查找需要耐心和細致,只有掌握了正確的查找技術,才能快速準確地找到故障點,保障電力系統的穩定運行。


2024-05-28 17:24:08 242 0
普拉勒教你查找氫氣發生器使用故障

氫氣發生器使用前的準備工作:

  1、將設備從包裝箱內取出,檢查有無因運輸不當而造成的損壞,核對儀器備件、合格證及保修卡是否齊全。
  2、加電解液:取出備件中的氫氧化鉀全部倒入一容器內,然后加入二次蒸餾水或去離子水500毫升作為母液,充分攪拌等電解液完全冷卻后待用。
  3、打開儀器的儲液桶外蓋,取出內蓋(內蓋是為運輸時防止漏液之用,使用時不得帶內蓋運行,請務必將內蓋保存好,以便再次運輸時使用)。
  4、將冷卻后的電解液(母液)倒入儲液桶內,然后再加入二次蒸餾水或去離子水,不要超過上限水位線,也不要低于下限水位線,擰上外蓋。
  氫氣發生器使用中易出現的故障解析:
  故障一:產氫達不到預定的壓力,氫氣數顯顯示在500ml/min以上,即儀器顯示量超出實際使用量較大
  故障原因:1、氣路系統漏氣;2、過濾器或過濾器上蓋沒有擰緊;3、氫氣電解池反漏。
  檢查方法:用檢漏液檢測各氣路連接處。
  排除方法:1、更換漏氣元件;2、擰緊漏氣點;3、廠家更換電解池。
  故障二、設備無法啟動:
  故障原因:1、電路沒有接通;2、氫氣開關電源損壞;3、在壓力為0空載運行時電解池燒壞?/div>
  檢查方法:1、檢查電路;2、用萬用表測量電解池的電壓是否在2.3V左右。
  排除方法:1、修理電源;2、更換損壞的氫氣開關電源;3、更換電解池。
  故障三:產氫超過預定的壓力0.1MPa
  故障原因:1、自動跟蹤裝置擋光板錯位或脫落;2、光電耦合損壞。
  檢查方法:1、目測;2、用萬用表測量電路。
  排除方法:1、前面板上的壓力達到0.3MPa時,關閉電源,把擋光板安裝在合理的位置上,打開電源開關輕輕敲緊擋光板即可;
  2、更換損壞的光電耦合元件。
  氫氣發生器中設有低液位報警系統和防過液裝置,能夠有效防止儀器因電解液蒸發缺水從而損壞電解槽。防過液系統,杜絕了因誤操作而引起的返液現象,保證了儀器的安全運行,使儀器更加穩定、可靠、安全、操作更方便。該產品可以滿足國內外任何廠家、任何型號的氣相色譜儀配套使用。高純氫氣發生器廣泛應用于石油、化工、化肥、電力、煙草、制酒、水質檢測、環保監測、疾控ZX、大專院校及科研院所等部門。


2020-08-14 10:18:02 447 0
電纜故障電流計測距原理
 
2016-04-21 11:05:16 483 1
如何檢測路燈電纜故障
 
2018-11-30 06:13:47 621 0

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題