污水排放標準中的BOD是否包含揮發性BOD
-
比如說,一級A標準中規定BOD含量為10mg/L,那么這10mg/L是揮發性BOD與溶解性BOD之和(水中含有的BOD與揮發離開的BOD之和),還是單純的只包含溶解BOD(出水中只含有的BOD) 急需,請知道的朋友能詳細告知,謝謝
全部評論(3條)
-
- №7° 2013-08-15 00:00:00
- 你揮發的 屬于氣體污染了 與你的污水廠 無關
-
贊(18)
回復(0)
-
- 月夜火牙 2013-08-14 00:00:00
- 難道揮發性有機物產生的BOD你能測量?必須用國標要求的方法測
-
贊(11)
回復(0)
-
- 13546249612ht 2013-08-15 00:00:00
- 不包括揮發性BOD。國家制定的污水排放標準中COD、BOD都是指溶解于水中并且可以測出的有機物。污水排放中揮發性有機物的概念估計也是Z近才提出的。
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 污水排放標準中的BOD是否包含揮發性BOD
- 比如說,一級A標準中規定BOD含量為10mg/L,那么這10mg/L是揮發性BOD與溶解性BOD之和(水中含有的BOD與揮發離開的BOD之和),還是單純的只包含溶解BOD(出水中只含有的BOD) 急需,請知道的朋友能詳細告知,謝謝
- 污水排放CODcr與BOD都不達標,可能是些什么原因
- 我們廠現處于調試階段,今天送水樣去總廠對出水水質的檢測,顯示COD與BOD均超標。 這會是與進水有問題嗎,還有什么其他因素呢? 工藝用的是氧化溝。 本人專業知識不過關。請高手指點!
- BOD的BOD計算
- 繼電保護中bod
- 10kv-35kv開關柜上的bod狀態監控儀是干什么的?聽說是保護但是保護什么?有的時候后臺會有bod報警
- 國家飲用水的bod cod 標準
- 水處理中的BOD是什么
- 污水處理中的BOD代表什么
- 污水處理中BOD的化驗方法
- 油漆廢水 這方面的 全部化驗項目。謝謝
- Bod什么意思
- 英譯漢 是什么哦
- Bod Romance
- Bod Romance歌詞的大體意思
- BOD的作用
- BOD的高低為什么既可以用來反映某些污染物的量和污水的濃度,也可反映該物質在有氧環境中生物對其的可利用性和該物質對環境可能造成的危害程度?水體為什么具有自凈特性?
- bod儀如何測定水中BOD含量?
bod儀【霍爾德電子HED-BOD】生化需氧量(BOD)是一種環境監測指標,主要用于監測水體中有機物的污染狀況。一般有機物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有機化合物時需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處于污染狀態。BOD才是有關環保的指標。為了使BOD檢測資料有可比性,一般規定一個時間周期,在這段時間內,在一定溫度下用水樣培養微生物,并測定水中溶解氧消耗情況,一般采用五天時間,稱為五日生化需氧量,記做BOD5。數值越大證明水中含有的有機物越多,因此污染也越嚴重。
bod儀是根據國家標準《HJ505-2009》5日培養法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD;全智能化設計,領先的研發工藝和設計制造,實驗過程無需實驗人員值守;適用于排污企業、環境監測、污水處理廠、第三方檢測機構、科研、高校等領域的生化需氧量測定。
產品特點:
1.可同時測量六個樣品;
2.六個獨立測試終端,在檢測過程中可隨時加入新的測量組;
3.直接讀取BOD濃度值、無需計算;
4.無汞壓差設計,精度高,無需換算,且保證實驗人員安全健康;
5.實驗環節無管路設計,避免管路老化、漏氣等弊端;
6.測量范圍可選擇,在水樣濃度低于4000g/L時,無需稀釋;
7.測定儀自動記錄測量數據,一個測試周期可選60個采樣點、檢測數據更精確;
8.培養周期可調節,根據需求可以選擇;
9.自動完成測量過程,無需專人值守;
10.大尺寸液晶顯示屏,直觀明了,項目選擇方便;
11.測試終端自帶大容量電池,電池壽命2年以上,測試過程中不受外部環境短期斷電影響。
- 工業污水排放標準 COD
- 掉電檢測復位BOD,BOD是什么的縮寫?
- BOD快速測定儀用那種方式檢測BOD?
BOD快速測定儀【霍爾德電子HED-BOD】人們常常利用水中有機物在一定條件下所消耗的氧來間接表示水體中有機物的含量,生化需氧量(BOD)即屬于這類的重要指標之一。同時也反映廢水中有機物的可生化降解性。常用BOD檢測方法有稀釋接種法、生物電極法、有汞壓差法、無汞壓差法、活性污泥法、庫侖計法。
1.稀釋接種法:將水樣稀釋至-定濃度后,在20°C恒溫下培養5天,測出培養前后水中溶解氧量,便可計算出BOD值(即BOD5)。該方法為國標方法。也是國際上約定俗成的經典分析方法,是為仲裁方法。
2、微生物電極法:使用特定方法將水樣與微生物傳感器接觸,該電流與水樣中可生化降解的有機物的差值與氧的減少量存在定量關系,據此可換算出水樣的生化需氧量。
3.有汞壓差感測法:密閉水樣中溶解氧被微生物消耗,產生與耗氧量相當的CO?,被吸收劑吸收后壓力降低,使得汞柱顯示出壓差,根據壓差測得的壓降可求出水樣的BOD值。
4.無汞壓差感測法:利用呼吸法測定BOD,密閉空間中氧的減少會產生-定的壓力差,而這個壓力差可以通過壓力感測探頭感測出來并轉化成BOD值。
5.活性污泥曝氣降解法:控制溫度為30°C~35°C,利用活性污泥強制曝氣降解樣品2h,經重鉻酸鉀消解生物降解前后的樣品,測定生物降解前后的化學需氧量,其差值即為BOD。
6、庫侖計法:在密閉系統中微生物分解有機物消耗的氧氣量用電解產“生的氧氣補給,從電解所需的氧氣量來求得氧的消耗量,儀器自動顯示測定結果,記錄生化需氧量曲線。現已很少使用。
BOD快速測定儀是根據國家標準《HJ505-2009》5日培養法,模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD;全智能化設計,領先的研發工藝和設計制造,實驗過程無需實驗人員值守;適用于排污企業、環境監測、污水處理廠、第三方檢測機構、科研、高校等領域的生化需氧量測定。
- bod的反義詞是什么?
- 葡萄糖的BOD為?
- 在 常見化合物的CODCr、CODMn、BOD5、TOD和TOC之相關值.doc中,看到: 化合物名稱 COD值g/g BOD值g/g 葡萄糖 0.6 0.53 納悶的葡萄糖的BOD,是如何測出來的啊?按理說,葡萄糖的COD 能夠測出來,但是BOD測定 需要微生物培... 在 常見化合物的CODCr、CODMn、BOD5、TOD和TOC之相關值.doc中,看到: 化合物名稱 COD值g/g BOD值g/g 葡萄糖 0.6 0.53 納悶的葡萄糖的BOD,是如何測出來的???按理說,葡萄糖的COD 能夠測出來,但是BOD測定 需要微生物培養(5天或者20天) ,如果僅僅只有葡萄糖這個碳源,微生物是難以活下去的,因為缺乏氮源等。那么這個0.53從何而來? 展開