為什么加中間繼電器能控制極端位置的正常停車

56154132hjuiok 2011-02-20 12:22:24 380  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(3條)

  • 我你的不是公主 2011-02-21 00:00:00
    1.中間繼電器起到隔離作用。能大大減低干擾!讓處理器、單片機、可以正常運行 2.中間繼電器起到功率驅動作用。一般單片機或處理器,能提供很小的電流,但是加中間繼電器就能通過更大的電流。 3.便于維護

    贊(6)

    回復(0)

    評論

  • 感性的豆芽妹 2011-03-05 00:00:00
    可以看出當開啟按鈕SB2接通時,中間繼電器KA接通,常開觸點吸合,控制回路通電工作,只要常閉按鈕SB1斷開,KA就斷電釋放,整個控制回路也就斷電并停止工作。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • cdsqaz 2011-03-09 00:00:00
    繼電器KA只是做了個總電源的自保電路!如果你的題目要求只是按下一個按鈕(SBF或SBR)小車開始行進(KMF或KMR),在碰到行程開關(STa或STb),延時(KTa或KTb)一段時間后再運動。如果KMF控制正向,KMR控制反向,那么下車會一直往復運動下去,直到按下SB1切斷電源!這個設計應該是天衣無縫了!呵呵! 在你追問的圖片中,減少了1個按鈕(SB2)和一個繼電器(KA),而達到的效果表面是一樣的,但有個情況你沒有考慮:當你按下下圖中的SB1時,KTa或KTb正好已經被觸發記時(就是在碰到行程開關停車的時候),而你的SB1是常閉點,當延時繼電器記時結束后會繼續觸發小車動作!也就是你下圖所說的,端點停不下來了! 做為一個學生,能夠將此邏輯電路充分理解，并得到下圖的設計,我認為已經相當不錯了!至少90分!如果你想沿用你下圖的設計,還想得滿分,你就把按鈕SB1改為旋鈕,這樣老師就找不出毛病了。

    贊(3)

    回復(0)

    評論

熱門問答

為什么加中間繼電器能控制極端位置的正常停車
 
2011-02-20 12:22:24 380 3
小型中間繼電器為什么里面要加二極管
 
2011-08-23 06:18:58 382 2
中間繼電器并聯動控制接線圖解
 
2018-04-24 21:36:01 390 1
用中間繼電器控制溫度,怎么接線
 
2018-04-22 04:01:10 470 1
電接點壓力表與中間繼電器,交流接觸的控制線路圖
 
2018-11-22 18:53:55 371 0
溫控,液位,中間繼電器控制接觸器接線圖
 
2017-03-10 09:02:45 438 2
中間繼電器的作用
 
2017-09-24 18:57:59 460 1
中間繼電器特點
 
2018-04-29 18:55:41 305 1
著火停車轉速表多少正常
 
2015-05-24 04:32:12 674 4
3V繼電器控制另一個3V繼電器問題,請問這樣做能正常工作嗎,謝謝
我現在有個DC3V的繼電器(繼電器B),繼電器接觸器都接線封裝好了,沒法改了,想用單片機控制,但是沒有隔離和放大,搜到了這款模塊 這是淘寶上的一個模塊(模塊A) 1.模塊A產品特點: 1.1繼電器電壓:DC 3V/3.3V 1.2可控制10A 250VAC、10A 30VDC 負載 2.單... 我現在有個DC3V的繼電器(繼電器B),繼電器接觸器都接線封裝好了,沒法改了,想用單片機控制,但是沒有隔離和放大,搜到了這款模塊 這是淘寶上的一個模塊(模塊A) 1.模塊A產品特點: 1.1繼電器電壓:DC 3V/3.3V 1.2可控制10A 250VAC、10A 30VDC 負載 2.單片機I/O口:電壓3.3V,電流Z大25mA 現在給模塊A電源輸入外加電源3.3V,信號輸入為單片機的I/O口 模塊A的輸出常開端接繼電器B的線圈正極,輸出公共端接繼電器B的線圈負極 請問: 單片機的I/O口可以驅動這個繼電器模塊嗎 模塊A的輸出接入繼電器B的線圈能使繼電器B正常工作嗎, 謝謝 展開
2014-08-25 18:32:12 463 2
電極點壓力表可以控制380V,的中間繼電器嗎?
 
2018-06-20 23:28:08 520 1
為什么中間繼電器會對伺服電機有干擾
 
2013-01-11 15:40:45 572 2
為什么歐姆表指針要指在中間位置
 
2017-08-10 01:39:21 670 3
什么是中間繼電器
AAA
2009-04-07 21:48:09 409 3
什么是“中間繼電器”﹖
 
2013-06-12 10:40:07 527 2
什么是中間繼電器?
 
2011-03-13 20:26:07 731 2
常規保護的繼電器出口為什么要用帶保持功能的中間繼電器?
直接用電壓繼電器不行嗎,一帶電就立刻閉合觸點接通跳閘線圈,加一個自保持功能的電流線圈的意義到底是什么?
2017-12-14 18:34:08 415 1
OMRON中間繼電器 MY2N-J 24VDC 我想用這個繼電器來控制AC220的調速電機可以嗎?
我想用這個繼電器來控制AC220的調速電機可以嗎?13和14接DC24,觸點接AC220V這樣有沒有問題?。?.. 我想用這個繼電器來控制AC220的調速電機可以嗎? 13 和14 接DC24 ,觸點接AC220V 這樣有沒有問題??? 展開
2015-10-12 11:55:24 336 1
繼電器與中間繼電器有區別嗎
為什么繼電器要說成中間繼電器 為什么要加上中間兩字有其意義嗎
2011-08-14 16:29:50 579 3
中間繼電器 信號繼電器 有什么不一樣.?
 
2008-03-27 06:47:53 571 3