變頻器過載怎么辦
-
電機1.2KW的。變頻器1.5KW的臺安變頻器,以前都很正常,現在有一個出現變頻器過載,開機10分鐘左右就顯示過載,怎么處理?
全部評論(7條)
-
- 13623418691 2012-08-02 00:00:00
- 檢查機械負載 檢查電纜絕緣 檢查是否缺相(有些不會報缺相,如果是3相的) 檢查系統電壓 檢查電機速度反饋(比如編碼器) 基本上就這些了.
-
贊(15)
回復(0)
-
- 丶飄如陌上塵 2012-08-02 00:00:00
- 1、用鉗形表測電機實際運行電流判斷是否存在過載;2、用萬用表檢測系統電壓是否在變頻器設定電壓規范內;3、變頻器冷卻風扇是否工作正常;4、變頻器通風道是否有堵塞現象;5、用500V搖表檢測電機電源電纜、電機絕緣阻值;6、檢查變頻器相關參數,如V-F曲線、加減速時間等;7、檢查電機、負載軸承狀況。希望能給你幫助。
-
贊(9)
回復(0)
-
- 軅莩屹西邦郎 2012-08-02 00:00:00
- 把V/F調小點,把過載保護調大點,如果不行要換模塊了
-
贊(7)
回復(0)
-
- 賴賴賴自己吧10 2012-08-03 00:00:00
- 久川變頻器過負載的檢查方法:1、檢查變頻器容量是否配小,否則加大容量; 2、檢查機械負載是否有卡死現象;3、V/F曲線設定不良;重新設定。
-
贊(6)
回復(0)
-
- 雪已過六月 2012-08-03 00:00:00
- 檢測變頻器三相輸出是否平衡,另外就是電流互感器壞了
-
贊(19)
回復(0)
-
- 微信a1563326 2016-12-02 04:39:06
- 檢查變頻器內電機參數是否與電機銘牌參數一致,變頻器面板設置成監控電流,運行時看電流是否超過變頻器的額定電流。如果是電機過載引起的變頻器報警,需要分析是電機、傳動、負載三個環節那一個環節出的故障。
-
贊(6)
回復(0)
-
- aaa_001001 2017-09-25 03:52:38
- 1、變頻器過載保護的含義是:變頻器輸出的電流持續超過額定電流,但還未超過瞬動的過流點,一般持續時間定義為1min。對于恒轉矩變頻器一般的過載為150% 1min,變轉矩變頻器一般為110%-120%/1min。如果電機和變頻器適配,由于電機的過載能力強于變頻器,這個時候的過載稱為變頻器過載,對比的電流是變頻器額定電流;如果電機額定電流小于變頻器額定電流,正確輸入電機銘牌和保護點后,則該過載保護往往稱為電機過載保護。所以一定要區分當前保護的具體情況。由于變頻器的過載點和變頻器的過流點相差不遠,所以經常這兩種保護交替動作。 2、由于過載判斷只看電流,所以在啟動、停車、加減速、恒速運行時都會發生,而且電流和異步電機的轉差密不可分,所以有以下情況可供分析參考: A、啟動時過載往往出現在以下兩種狀況 1、負載靜力矩大,變頻器低頻出力不夠,所以堵轉或低速旋轉,原因可能有:變頻器低頻力矩差,可修改啟動頻率(小范圍修改,一般在5Hz以內),修正轉矩提升或選用矢量變頻器 2、外部電機啟動時尚在高速旋轉,處理方法:改用其他啟動方式或先制動。 B、加減速過載的主要原因是:定轉子轉差變化過大 1、減小加減速時間,減小定子變化的速率 2、加入制動單元或修改制動使用率 3、如矢量控制變頻器,可修改速度環PID參數 C、恒速過載 1、如果是單傳動,負荷出現波動,檢查機械是比較好的方法 2、如果是多傳動,則可能是其他機械影響了該設備運行,請檢查系統間的配合和同步等問題 D、停車報過載
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 變頻器過載怎么辦
- 電機1.2KW的。變頻器1.5KW的臺安變頻器,以前都很正常,現在有一個出現變頻器過載,開機10分鐘左右就顯示過載,怎么處理?
2012-08-01 10:41:01
657
7
- 變頻器過載是什么原因?
2018-06-27 00:03:34
589
2
- 變頻器能過載保護嗎?
- 變頻器控制電機,當電機出現過載時,就是電機被卡死不動了。變頻器能自動給電機斷電嗎?讓電機停止轉動嗎?怎么做?
2010-06-05 14:17:56
570
3
- 如何檢查維修臺達變頻器過載故障?
2016-12-03 16:21:35
658
2
- 安川變頻器編碼器不好怎么會報過載報警
2014-01-13 01:56:48
613
4
- 拉力機撞上夾具過載后不 聯機怎么辦
2016-05-31 01:36:22
435
1
- 變頻器經常燒壞怎么辦
2017-01-09 18:40:30
459
1
- 變頻器干擾伺服電機怎么辦
- 用的隔離電源,動力線和編碼線都是廠家配的,信號線用的雙屏蔽線,接地也接了一開變頻器就跑偏... 用的隔離電源,動力線和編碼線都是廠家配的,信號線用的雙屏蔽線,接地也接了一開變頻器就跑偏 展開
2012-11-21 16:12:22
600
6
- 變頻器屏幕沒有顯示,怎么辦?
2015-02-20 02:46:08
358
2
- 6SE70變頻器報F012怎么辦?。?
- 請問大家報F012有那些情況?謝謝!!
2013-03-27 05:50:45
745
3
- 變頻器對壓力傳感器有干擾怎么辦?
2012-12-06 03:15:06
422
3
- 壓力試驗機過載修復
2018-11-20 13:39:36
375
0
- 三凌E700變頻器EGF報警怎么辦
2011-09-29 16:52:04
1801
3
- 變頻器在運行中死機現象怎么辦?
- 我廠紙機是由11臺電機作傳動點的2362機型,每臺電機都有一臺ABB600變頻器控制,整機變頻是有一個PLC作為外部自動控制.PLC至變頻盤內總通信模塊之間的通訊下線是進口通訊線,再由通模塊連線接入變頻器通訊口指令變頻器來傳動電機.PLC/變頻器接地線都十分良好.可再... 我廠紙機是由11臺電機作傳動點的2362機型,每臺電機都有一臺ABB600變頻器控制,整機變頻是有一個PLC作為外部自動控制.PLC至變頻盤內總通信模塊之間的通訊下線是進口通訊線,再由通模塊連線接入變頻器通訊口指令變頻器來傳動電機.PLC/變頻器接地線都十分良好.可再運行中經常性出現步分變頻器面板顯示報警,信號內容為{COMM.MODULE}可編程故障.一旦出現故障紙機就不能提降自如,只有按故障前的車速固定運轉.除非全部關掉電源再起動,這一影響到正常生產,我們已作出部分檢查,卻沒有查出確切原因,望給予指點是何原因. 展開
2006-10-19 15:13:32
598
6
- 東元變頻器壞了 怎么辦找誰維修啊
- 東元變頻器壞了 怎么辦找誰維修啊
2009-05-31 21:49:52
487
1
- 愛德利變頻器顯示PF01怎么辦
2017-11-24 10:42:39
1020
1
- 熱過載繼電器 熱繼電器
- 熱過載繼電器和熱繼電器 的區別和相同的地方? 跟接觸器一樣嗎?
2017-09-04 14:19:05
573
1
- 聲級計過載怎么恢復
2018-12-17 08:00:52
393
0
- 變頻器正轉不能用反轉能用怎么辦
2012-10-25 18:23:35
1084
3
- 海浦蒙特變頻器說明書忘記密碼怎么辦
- 海浦蒙特變頻器說明書忘記密碼怎么辦
2018-11-29 11:55:17
315
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論