全部評論(3條)
-
- 平挪殘嫉氛下 2012-11-07 00:00:00
- 流量大小要取決于閥門的大小及壓力高低
-
贊(14)
回復(0)
-
- 鮑國正 2012-11-08 00:00:00
- 推薦答案是很標準,講的很具體,計算上如果沒問題那就得考慮到現場的壓力是否存在著與計算時有誤差,或有波動,
-
贊(8)
回復(0)
-
- 臣服于漣 2012-11-07 00:00:00
- 1.如所選的閥門口徑偏小,或者說閥門額定流通能力偏小,閥門全開時自然達不到要求的流量。 2.如果經閥門口徑計算或者說經過流通能力計算(通過閥前壓力、閥后壓力、工作流量、工作溫度),確認了計算無誤,實際閥門全開狀態為流量還是偏小,應將理論參數與實際工藝參數校對一下是否存在嚴重偏差。 3.若上述1、2條均無誤,那么要檢查調節閥閥芯是否脫落或松動,因為如果閥芯是否脫落或松動了,即使閥桿達到了全行程,實際上閥芯并沒有完全打開。 4.若上述1、2、3條均無問題,那么說明閥芯與閥座之間(或閥芯與套筒的窗口)的流通面被異物堵住了。 5.若上述1、2、3、4條均無問題,那說明控制系統或顯示制系統或測量制系統有問題了。 6.若上述1、2、3、4、5條均無問題,那么說明工藝設計方或閥門制造方或用戶使用方的某個人的本身有問題了,你說是嗎?
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- 調節閥閥門全開狀態為什么流量小呢
2012-11-06 09:47:08
524
3
- 流量調節閥測量點為什么都在調節閥前
2017-01-15 16:51:55
441
1
- 有沒有能夠精確控制氣體流量的小閥門?
- 我想找一種閥門,能夠按五個級別精確控制液化氣的流量,從而控制爐灶的五段火力,用于爐灶的生產.
2009-12-21 01:30:34
428
3
- 電動調節閥們為啥一送電就處于萠或者全關呢
2012-10-28 15:59:38
592
5
- 調節閥Z小流量 Z大流量相差很大如何選擇閥門
2017-10-02 07:08:00
433
1
- 風機(離心風機)流量為什么通過入口閥門控制
2018-05-04 07:28:26
275
1
- 安捷倫氣相色譜氫氣發生器流量小為什么
2016-02-19 09:00:44
425
1
- 離心泵的流量為什么不能用入口閥門控制
2016-12-11 12:13:59
630
1
- 電磁流量計為什么安裝在流量調節閥的上游
2012-05-21 02:48:15
392
5
- 為什么調節閥允許有一定內漏流量
2017-06-04 14:55:37
349
1
- 閥門t40h-10手動調節閥代表什么意思
2015-04-27 00:41:17
443
1
- 閥門honeywell調節閥cn7220a2007s怎么接線
2016-09-23 10:54:23
378
1
- 管道調節閥疏水閥前閥門后什么區別
2016-11-30 21:12:57
713
1
- 工業蒸汽pid比例調節閥是什么閥門
2017-10-09 03:15:08
458
1
- 流量調節閥的工作原理
2017-11-27 07:04:40
496
1
- 流量調節閥的符號是什么
2013-04-21 04:11:41
276
5
- 離心泵出口流量調節閥關小后,真空表和壓力表的變化?
2013-10-20 07:31:18
1658
3
- 為什么安吉爾a6凈水器,凈水的流量比純水的流量小
2016-04-11 01:17:18
325
1
- 流量調節閥若設置在吸入管側行嗎?為什么?
2018-05-08 03:47:01
487
1
- 離心泵的流量調節閥應安裝在什么位置?為什么?
2012-06-12 03:53:21
1225
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論