哪位大神知道電磁流量計累積流量的上限能不能設置?
-
單位用的ABB電磁流量計,累積流量的Z大顯示是999999m3/h,過了就自動清零,記錄的時候比較麻煩,這個累計的上限能不能修改下?拜謝?。?!
全部評論(1條)
-
- khyibzho 2015-08-13 00:00:00
- 像朋友這種情況一般是不能修改的,這個累計流量如果你設置的累計單位是0.1m³或比這單位更小的單位,可以 將累計流量單位設置到Z大,m³,這個顯示位數是一定的了。 本人感覺還有一種辦法可以有效的解決你遇到的問題,如果你的這個流量是單位自己計量參考的話,也可以將傳感器系數值縮小10倍,這樣流量顯示就縮小了10倍,不過這時候顯示的流量數值,你可以在顯示的數值在心里乘以10就可以了,這樣累計滿999999的時間也就延長了10倍的時間,不過你的時刻清楚地認識到這時候的瞬時流量計和累計流量均為真值的十分之一即可。 本人電磁流量計廠家技術,希望回答能幫助到你!
-
贊(12)
回復(0)
熱門問答
- 哪位大神知道電磁流量計累積流量的上限能不能設置?
- 單位用的ABB電磁流量計,累積流量的Z大顯示是999999m3/h,過了就自動清零,記錄的時候比較麻煩,這個累計的上限能不能修改下?拜謝?。。?
2015-08-12 11:02:48
495
1
- 電磁流量計流量設置
- 橫河電磁流量計,4-20ma信號輸出到PID控制表控制水泵,流量計量程和PID控制表量程設置不一樣導致兩邊的流量顯示不一樣,此時流量計顯示的還是準確的流量嗎?如果流量計量程被改動,PID輸出信號會隨之改變嗎?
2013-04-22 12:27:36
646
2
- 電磁流量計瞬時流量為負 沒有累積讀數
- 流量計讀數為負數,但是值是正確的, 其累積流量無變化,是什么原因?
2010-06-04 02:48:25
530
4
- 當電磁流量計的流量方向設為雙向時,累積流量應該怎么計算
2012-06-11 11:07:44
388
3
- 電磁流量計能不能測量氣體介質流量
2017-05-01 13:32:14
381
1
- 電磁流量計能不能測量氣體介質流量
2012-07-24 04:38:10
396
5
- fsc100型號電磁流量計如何設置流量大小
2015-12-08 23:46:02
702
1
- 哪位大神知道ADXL345加速度傳感器怎么測重力加速度的
2017-07-10 14:42:31
547
1
- 哪位大神知道這個自動水泵怎么調試
2018-07-25 10:28:17
529
1
- 羅斯蒙特8732電磁流量計累積流量前顯示g和b什么意思
2018-11-23 05:23:04
377
0
- 天吶!電極還有那么多種!哪位大神知道電磁流量計里用的電極的種類阿?
2016-07-13 04:26:08
356
1
- 電磁流量計累積量偏大!是什么原因
2018-11-29 08:14:38
372
0
- 用磁鐵在電磁流量計旁邊能不能干擾它的流量
2016-09-28 05:48:59
421
1
- 流量不清零可以累積幾個月?
2017-12-22 14:28:44
1309
1
- 有哪位化學大神知道“點樣板”(層析硅
2017-11-27 02:39:21
485
2
- 橫河電磁流量計累積值如何清零
2015-05-10 07:30:18
756
1
- 電磁流量計累積量前D代表什么
- 就是203Z前面那個D,代表的什么意思?
2014-01-09 19:27:23
399
3
- 哪位大神知道DCS WORLD 里的靶眼是什么意思?
- 表如預警機說相對靶眼位置183,距離35,高度10000, 是不是我把自己的飛機調整到航向183,高度10000,打開雷達就能和敵機相遇?
2017-12-05 11:04:32
500
1
- 哪位大神知道碳鋼的磁化率,或者體積磁化率也行~~求解~
2018-11-17 16:24:23
363
0
- 體積流量,質量流量,瞬時流量和累積流量的含義各是什么?
2016-10-22 08:56:48
1024
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論