全部評論(2條)
-
- 點控挌 2016-02-11 00:00:00
- 江蘇蘇怡測控來解答 如果短接的話儀表輸出信號不對,測量溫度不準,在DCS中就不能正常工作,會提示報警 1用螺絲刀擰開接線端子螺絲,把熱電偶心抽出來看下底部的焊接小球是否與熱電偶的外殼接殼,也可以用萬用表來測量下;2從抽出來的心看正負級之間是否短接
-
贊(16)
回復(0)
-
- 2009_moon 2016-02-19 00:00:00
- 【熱電偶測溫儀表端子短接產生的現象和原因】如果二次儀表具有冷端補償功能(目前生產的都具有冷端補償功能),儀表端子短接那么應該顯示室溫, 原因是:由熱電偶測溫原理可知,熱電偶輸出的熱電勢與測量端和冷端之間的溫度差值有關,所以要想知道測量端的溫度,首先要知道熱電偶的冷端溫度,一般熱電偶的冷端是通過偶絲本體或補償導線延伸至儀表接線端子處,二次儀表在接線端子上有一個溫度傳感器,測量接線端子的溫度,接線端子暴露在室溫環境下,所以二次儀表測量的冷端溫度基本上是室溫,所以當測溫儀表端子短接相當于溫度儀表輸入的信號為0毫伏,相當于測量端溫度=冷端溫度=室溫,所以儀表顯示室溫(也即測量端溫度)。
-
贊(12)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 熱電偶測溫儀表端子短接什么現象?為什么
2016-02-10 07:59:45
982
2
- 為什么儀表導線的接入不影響熱電偶測溫
2016-05-15 03:58:50
334
2
- 熱電偶測溫
- 用熱電偶測溫,二節點之間溫差越大產生熱電勢也越大;如果溫差相同,產生熱電勢也就一樣,即=常數。所以熱電勢與溫差呈線性關系。上述結論顯然是錯誤的,問錯在哪里,并予以糾正。
2012-11-22 20:35:34
441
4
- 熱電偶測溫為什么要用補償導線
- 熱電偶測溫為什么要用補償導線
2017-09-01 05:19:55
841
2
- 不用的電流互感器應在端子上短接還是在CT根部短接?有規程規定嗎?
2018-06-19 04:31:06
545
1
- 除熱電偶測溫技術還有什么測溫技術
2014-11-19 14:46:15
452
2
- 熱電偶和測溫儀表"分度號"是什么意思?
- 經常在熱電偶和測溫儀表中看到"分度號"這么一個參數 請問"分度號"是什么意思? 謝謝了
2017-09-10 12:45:56
930
1
- 熱電偶測溫原理?
2014-01-07 00:28:28
374
3
- 比較熱電阻測溫與熱電偶測溫有什么不同
2018-03-22 20:12:27
691
1
- 熱電偶測溫原理是什么?熱電偶測溫計有哪幾部分組成?
2011-10-28 17:27:35
679
3
- 熱電偶的測溫原理
- 熱電偶的測溫原理,請詳細介紹一下
2017-10-10 00:20:21
405
1
- 簡述熱電偶測溫原理
- 簡述熱電偶測溫原理?。?!問答題 跪求
2012-06-11 02:47:54
604
4
- 熱電偶測溫的優缺點
2011-10-31 17:01:53
289
2
- 熱電偶線測溫使用什么固定膠水
2012-03-25 05:17:55
616
5
- 請問:汽油泵繼電器能否短接,《汽油泵電路能否短接》。如何短接。
- 汽車的汽油泵電路能否短接,短接后是不是不用發動汽車。汽車油泵就會自己泵油。
2011-09-27 09:56:17
1515
4
- 為什么熱電偶測溫時一般采用補償導線
2017-09-04 07:17:38
1083
2
- 熱電偶直接貼在金屬表面測溫為什么結果不穩定
- 熱電偶用的是k型熱電偶,放大器用的是AD595CQ,測量空氣溫度和玻璃表面溫度的時候比較穩定,但是測量金屬表面的時候時不時會有瞬間出現超大的電壓輸出,而且輸出波動比較大。該如何解決呢。是不是AD595接熱電偶正極的引腳1不應該直接接地而要一個電阻間接接地... 熱電偶用的是k型熱電偶,放大器用的是AD595CQ,測量空氣溫度和玻璃表面溫度的時候比較穩定,但是測量金屬表面的時候時不時會有瞬間出現超大的電壓輸出,而且輸出波動比較大。該如何解決呢。是不是AD595接熱電偶正極的引腳1不應該直接接地而要一個電阻間接接地么? 展開
2016-05-12 03:40:11
663
1
- 熱電偶測溫時探頭用什么與測溫物固定住
2010-12-10 21:09:11
374
2
- 如何短接接觸器
- 就是讓它一直吸合供電
2009-05-17 02:04:08
1125
4
- 熱電偶測溫的優缺點是什么?
2018-11-25 04:32:37
428
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論