PLC的485口走RTU通訊,modsan能掃到數據,但上位機不能讀數據?
-
我現場用的GE versamax系列CPU05的Port2口(15針)作modbus slave通訊,在硬件里組態好通訊參數(RTU、salve、9600、二線制、8、EVEN 、1),把PORT2接485-232轉換器,用modsan軟件能讀到數據,但是用USB轉485接口,modsan就讀不數據。GE售后支持認為通過電腦... 我現場用的GE versamax系列CPU05的Port2口(15針)作modbus slave通訊,在硬件里組態好通訊參數(RTU、salve、9600、二線制、8、EVEN 、1),把PORT2接485-232轉換器,用modsan軟件能讀到數據,但是用USB轉485接口,modsan就讀不數據。GE售后支持認為通過電腦COM能讀到數據就說明通訊沒問題。但是我懷疑Port2 口損壞了,原因如下:我的USB轉485接口在別的設備上CPU01的port2 上能用modsan讀到數據,在這臺設備上只能用com口讀?GE售后沒有給出說明如果按照GE的說法,那為什么用com在中控室那邊就讀不上數據?設備和中控室間線長600M,我用兩臺筆記本通過modsan和modsim32軟件測試,線路沒問題。而且現場還有的廠家也是用GE PLC 距離中控室距離更遠都能讀上數據。 盼回復,在PLC這邊為什么只能用COM讀,用USB轉485 就讀不上,該USB轉485接口在別的PLC上能讀數據。是不是我的PLC口壞了? 展開
全部評論(3條)
-
- Nan亞甜 2014-09-10 00:00:00
- usb轉485的那個線需要驅動,可以檢查下驅動
-
贊(5)
回復(0)
-
- 長臉先生不帶V 2014-09-11 00:00:00
- 是不是你USB轉485虛擬出的COM口號沒有寫對???不同的USB口虛擬出的串口號有可能是不一樣的,然后你在兩個PLC上測試的時候插在了不同的USB口上而沒有改modsan的連接。 在中控室的COM上不能通訊請問你們電腦上的COM口是232的還是485的,有沒有加轉換器啊?還有中控室電腦上有幾個COM口,會不會選錯號了?
-
贊(12)
回復(0)
-
- crystallyne 2018-04-13 12:06:31
- 首先你MODSCAN 可以讀到數據說明通訊是正常的,上位機需要顯示牽涉到上位機需要的服務,例如你使用的是WINCC 只能通過轉OPC的形式在上位機顯示。給你個例子可以使用KEPSERVER 的opc服務器軟件把MODBUS的地址轉換成OPC服務就可以在上位機顯示了!手里沒有軟件,只能說這么多!現在在做項目 軟件不能亂安裝會沖突的!
-
贊(11)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- PLC的485口走RTU通訊,modsan能掃到數據,但上位機不能讀數據?
- 我現場用的GE versamax系列CPU05的Port2口(15針)作modbus slave通訊,在硬件里組態好通訊參數(RTU、salve、9600、二線制、8、EVEN 、1),把PORT2接485-232轉換器,用modsan軟件能讀到數據,但是用USB轉485接口,modsan就讀不數據。- 組態王與變頻器Modbus RTU通訊能寫數據,但讀不出變頻器數據?
- PC如何上傳數據到 DCS上位機?
- PC連接了設備,獲取了設備反饋的信息,但同時其中部分信息要反饋給DCS上位機,如何在PC上把數據通過MODBUS協議發送給DCS上位機????
- VB 關于MODBUS RTU 通訊數據讀取問題
- 看網上其它人寫的源程序,讀取輸入時 Dim a(8) As Byte a = MSComm1.Input 但是我在運行時,總是提示"不能給數組賦值",看幫助說明也是不能給數組賦值,那其他人的程序上是怎么實現的?(已將串口模式更改為二進制模式). 謝謝!
- 西門子S7-1200 PLC與C#(上位機)通訊(TCP協議)
- 只要可以讀寫寄存器就可以了 首先建立連接了,如何編碼?看了很久的手冊也不是很明白,以前用過三菱的。 可以舉個列子,高速我方法就可樂
- PLC組態軟件 上位機軟件
- PLC組態軟件和上位機軟件是一回事嗎?... PLC組態軟件和上位機軟件是一回事嗎? 展開
- 上位機怎樣查看DCS或PLC實時數據庫的數據,需要安裝什么軟件嗎?
- 如題,上位機采用什么形式查看實時數據?我想在VC6.0接入實時數據,用于畫歷史曲線。
- 走modbus rtu通訊的終端電阻是多少
- modbus RTU通訊如何通過一幀數據讀取多個地址
- 求高人寫個modbus RTU的通訊協議 怎么收發數據
- 我手上有設置端口 波特率的代碼 DCB dcb; HANDLE hCom; hCom=CreateFile(_T("COM1"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL); if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE) { MessageBox(_T("createfile error,error")); ... 我手上有設置端口 波特率的代碼 DCB dcb; HANDLE hCom; hCom=CreateFile(_T("COM1"),GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL); if(hCom==INVALID_HANDLE_VALUE) { MessageBox(_T("createfile error,error")); } BOOL error=SetupComm(hCom,1024,1024); if(!error) MessageBox(_T("setupcomm error")); error=GetCommState(hCom,&dcb); if(!error) MessageBox(_T("getcommstate,error")); dcb.BaudRate=9600; dcb.ByteSize=8; dcb.Parity=EVENPARITY;//NOPARITY; dcb.StopBits=ONESTOPBIT; error=SetCommState(hCom,&dcb); 求高人告訴我收發數據怎么寫 語言用c++ 要詳細的 原創答案 不要百度上的 展開
- 豐煒VB2系列PLC作為從站,和上位機進行通訊,通過MODBUS-RTU協議走485總線
- 讓上位機以40001作為起始地址來賦值X0-X7,以40010作為起始地址來讀取Y0-Y7的數值,程序如何寫,跪求各位大俠?。。。。。。。?
- 單片機接收到的數據如何通過上位機軟件連接數據庫
- 三菱Q系列PLC與上位機的以太網通訊數據格式是怎樣的?
- 臺達PLC通訊RTU模式
- PLC(SS2)自帶485通訊口(com2)在進行RTU通訊時,無校驗時WPL軟件課正常偵測到PLC,但是偶校驗時無法偵測到,提示對話框“PLC忙碌中,暫停通訊服務”,如果用其他串口調試軟件通訊可以正常通訊,這是怎么回事?
- 三菱plc rtu返回的數據是16進制還是acs
- modbus rtu 返回數據的處理!?
- 多個rs485設備怎樣跟上位機通訊
- 誰知道PLC的上位機組態軟件主要有哪些
- modbus rtu 數據如何與DB數據塊地址對應的?
- Modbus通訊協議的數據校驗方式
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論