倒變頻器輸入端的線,電機可以反轉嗎?
-
空開下接變頻器,下接一電機。把變頻器輸入端兩根線對調,電機可以反轉嗎?
全部評論(6條)
-
- xiaoxia9521 2010-06-30 00:00:00
- 三樓說的很對
-
贊(14)
回復(0)
-
- 乄陌上青*語丶 2010-06-25 00:00:00
- 不會的。當時我們移動設備重接線時試過。
-
贊(9)
回復(0)
-
- 提子端方 2010-06-25 00:00:00
- 不可以 的 它跟變頻器 進線 沒有關系的 變頻器把三相交流整流成直流 , 然后在逆變成所需頻率的 交流電 。 要想實現反轉也容易 只要 對換 變頻器輸出端的 兩根線就可以了 換相。
-
贊(9)
回復(0)
-
- sky喬震 2010-06-25 00:00:00
- 看一下變頻器說明書吧,上面有正轉控制也有倒轉控制,正轉好象是FDW倒轉好象是REV吧,記不太清了.用二只開關就可以控制正倒轉了.何苦那么費事的對調線呀.
-
贊(13)
回復(0)
-
- smile秋秋來咯 2010-07-01 00:00:00
- 變頻器輸入線怎么調,都不會影響電機轉向,輸出線調兩根電機會反轉。
-
贊(11)
回復(0)
-
- QrXAc96d9w 2017-09-01 08:50:00
- 1、變頻器是先將交流整流成直流,而后將該直流再逆變為交流后給電機供電。 2、所以將變頻器輸入兩根線調換是沒有任何意義的,這也告訴你變頻器三相輸入無相序之分,隨便接。 3、如果只將變頻器的交流輸出任意調換兩根,可以使電機的運轉方向變反。但這個太麻煩,特別是對于大電機。其實變頻器的輸出是可以任意相序的,有更方便的方法,有兩種,任選一種就可以: A、將運行命令求反,假設原來是給的正向運行命令,將其改為反向運行命令就可以了。 B、將頻率給定求反,比如原來正給定,可以將其改為負給定。 這兩種功能不能同時使用,否則方向不變。
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 倒變頻器輸入端的線,電機可以反轉嗎?
- 空開下接變頻器,下接一電機。把變頻器輸入端兩根線對調,電機可以反轉嗎?
2010-06-24 12:55:05
480
6
- 變頻器怎樣設置電機反轉
2013-03-16 08:53:59
314
5
- 電機變頻器電流鉗形電流表咋測量? 輸入端測量還是輸出端測量
- 電機變頻器電流鉗形電流表咋測量? 輸入端測量還是輸出端測量
2016-08-22 09:24:02
957
1
- 變頻器輸入端阻值怎樣測量
- 變頻器輸入端阻值怎樣測量多少為合格
2018-07-01 02:37:30
281
2
- 西門子420變頻器如何讓電機反轉
- 電機如何讓他反轉 !現在正轉可以了 但是反轉 給他了 高電平 他不反轉 只有 正轉反轉同時給他一個高電平 才會反轉 證明線路沒有問題 請問在 變頻器如何設置
2010-04-07 11:28:28
649
6
- 普通電機可以使用變頻器嗎?
2011-10-17 03:07:49
412
6
- 控制器三根電機粗線線有什么作用??調線序是不是可以控制電機 正反轉
2018-08-05 07:31:30
818
2
- 74LS147編碼器作為10線-4線編碼器,為什么輸入端為9根線?
2011-11-01 22:19:09
815
4
- 普通電機可以采用變頻器來調速嗎,可以長期
2018-01-02 00:34:14
558
3
- 稱重傳感器輸入端與輸出端的電阻值是多少?
2013-08-05 14:50:05
488
2
- 變頻器正反轉如何控制的
- 變頻器在啟動前不管如何更改電機接線,變頻器啟動的是正轉就是正轉。 這是有什么檢測電路嗎?先檢測電機后再輸出三相電相序?
2018-12-02 08:31:31
372
0
- 變頻器不帶電機可以運行嗎
- 變頻器參數設置好了,但我想讓它先不接電機,這樣讓變頻器空運行幾個小時行嗎,對變頻器沒什么損壞吧
2009-12-27 04:42:08
1330
5
- 匯川變頻器MD280怎么去控制電機的正反轉和無極調速.
2012-08-16 12:42:40
1263
3
- 兩相電機如何正反轉
2018-06-29 09:58:11
437
2
- 電機電機怎么控制正反轉?怎么調速?
2011-01-29 08:46:59
492
4
- 變頻器輸入電流計算
- 有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定... 有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定能否用這個數字計算變頻器輸入電流 展開
2009-09-11 22:18:40
370
2
- 0.4Kw變頻器能帶0.55Kw的電機嗎
2012-04-24 05:38:28
437
6
- 溫度變送器led數字可以反轉嗎
2015-01-21 17:31:33
336
1
- 普通電機能用變頻器調速嗎
2017-03-15 00:30:01
539
1
- 變頻器專用電機
- 它跟普通電機的區別在哪里?謝謝回答!
2012-02-19 09:45:58
406
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論