用壓力傳感器控制變頻器(用4~20Ma)
-
用SMKZSE30AF-01-N傳感器控制臺達M系列變頻器怎么接線?用的是4~20ma控制... 用SMK ZSE30AF-01-N傳感器 控制臺達M系列變頻器怎么接線?用的是4~20ma控制 展開
全部評論(1條)
-
- 鑼鼓愛好人 2017-10-05 00:00:00
- 首先你需要一個DC24V的電源 將24V電源正接入壓力傳感器正端,將壓力傳感器負端接變頻器正端,變頻器負端接電源負端。 把兩個產品串接在一起,壓力變送器會根據壓力控制電路中電流值在4-20ma范圍內,變頻器會根據線路電流值控制輸出。
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- 用壓力傳感器控制變頻器(用4~20Ma)
- 用SMKZSE30AF-01-N傳感器控制臺達M系列變頻器怎么接線?用的是4~20ma控制... 用SMK ZSE30AF-01-N傳感器 控制臺達M系列變頻器怎么接線?用的是4~20ma控制 展開
2017-10-04 20:35:42
646
1
- 壓力傳感器控制變頻器怎么安裝
2016-08-16 05:55:13
723
3
- 如何用計時器控制變頻器
- 如何用計時器控制變頻器想用計時器來控制變頻器,在設定的時間里控制變頻器降低赫茲數,需要什么配件,需要對變頻器的那些參數進行更改,變頻器自帶的段速控制不能滿足我的需求!
2017-09-22 08:21:59
380
2
- 用壓力來控制變頻器
- 我想用壓力來控制變頻器,使變頻器在0.1MPA至0.5MPA之間運行,希望能穩定運行,不要來回的在上下限大幅度波動。壓力變送器輸出4—20MA信號可調,變頻器ABB-ACS800. 請問變頻器的相關參數如何設置 我公司現在有幾個是用電接點壓力表控制的,當壓力達到上... 我想用壓力來控制變頻器,使變頻器在0.1MPA至0.5MPA之間運行,希望能穩定運行,不要來回的在上下限大幅度波動。壓力變送器輸出4—20MA信號可調,變頻器ABB-ACS800. 請問變頻器的相關參數如何設置 我公司現在有幾個是用電接點壓力表控制的,當壓力達到上限時,變頻器減速運行至壓力下線,然后在加速運行至上限,這樣的控制方法使得壓力不穩定。 展開
2010-05-16 15:57:50
429
6
- 壓力傳感器直接控制西門子MM4變頻器怎么控制
- 外路的接線怎么接....,Z好能有圖。。在此先表示感謝... 外路的接線怎么接....,Z好能有圖。。在此先表示感謝 展開
2013-04-20 07:20:23
861
3
- 用變頻器調節控制潛水泵壓力
- 我廠現有一臺11KW潛水泵我想用變頻器控制壓力用什么變頻器好需要多大功率得并且應該怎么設置參數來控制潛水泵壓力謝謝并且原來得是用水箱水位控制好嗎如果不好用什么方式比較好... 我廠現有一臺11KW潛水泵 我想用變頻器控制壓力 用什么變頻器好 需要多大功率得 并且應該怎么設置參數來控制潛水泵壓力 謝謝 并且原來得是用水箱水位控制 好嗎 如果不好 用什么方式比較好 展開
2013-07-10 16:19:32
595
4
- 請問怎么用壓力傳感器來控制電磁閥?
2013-10-16 04:52:06
367
3
- 壓力傳感器如何控制變頻器,具體電路,謝謝
2008-05-20 01:22:07
586
3
- 空氣壓縮機用變頻器為什么v/f控制
2016-11-29 06:19:15
472
1
- 怎么用變頻器來控制壓力傳送器?
2011-05-15 12:02:33
443
2
- 臺達VFD-B變頻器 用0-10V壓力傳感器 怎樣調成pid控制壓力為0.4Mpa
2016-09-10 02:55:14
482
1
- 二線制現場顯示4~20mA壓力變送器怎樣接英威騰cHF100A變頻器
2016-11-16 23:05:02
419
1
- 怎么用電腦采集壓力傳感器,溫度傳感器和質量流量控制
2017-12-17 09:28:19
391
1
- 磁翻板液位計變送器輸出的4~20mA信號不正確
- 緊急求助:現場三個二線制磁翻板液位計變送器德國IA公司,通過隔離柵(威得米勒)接入S7300,現發現PLC側電流為輸入側的一半,該隔離柵接入溫度二線制變送器信號正常,此三個磁翻板液位計變送器使用同一直流電源供電,且該三只變送器正負極正接,反接信號輸出... 緊急求助:現場三個二線制磁翻板液位計變送器德國IA公司,通過隔離柵(威得米勒)接入S7300,現發現PLC側電流為輸入側的一半,該隔離柵接入溫度二線制變送器信號正常,此三個磁翻板液位計變送器使用同一直流電源供電,且該三只變送器正負極正接,反接信號輸出相同。 展開
2009-08-19 05:32:31
389
6
- 判斷差壓變送器是否送上電,是用萬用表測24V電壓還是測4~20ma電流?
2011-07-30 23:31:40
503
1
- 用壓力傳感器來控制閥門的開起要哪些東西
- 用壓力傳感器來控制閥門的開起要哪些東西... 用壓力傳感器來控制閥門的開起要哪些東西 展開
2016-05-23 22:12:12
417
1
- 怎么用PLC來控制壓力傳感器和電磁閥的開關?
- 我是做消防配套的,現在有4路自來水管和4個容器,平時都充滿了自來水,然后4路上分別有4個壓力傳感器、4個溫度傳感器、8個開關電磁閥,要求我們用PLC來遠程控制??梢赃_到的效果是:任... 我是做消防配套的,現在有4路自來水管和4個容器,平時都充滿了自來水,然后4路上分別有4個壓力傳感器、4個溫度傳感器、8個開關電磁閥,要求我們用PLC來遠程控制。可以達到的效果是:任何一路感應到溫度升高,就立即開啟電磁閥,水噴淋出去了之后,容器里水壓減小,容器那里的壓力傳感器感應到壓力變小到一定的值后,又打開容器前的電磁閥補充水量。暈倒,完全沒有用過,怎么接???到處問同行。。。人家都愛理不理的,只好求助wan能的度娘了。 主要是不懂PLC,該買些啥PLC的元件都不知道,更別說怎么達到控制了。暈死。 展開
2015-06-22 22:00:28
308
1
- 用三菱PLC加一個液壓壓力傳感器控制兩個油缸
- 要求是:達到一定的壓力一個油缸工作,另一個油缸沒有工作,當壓力傳感器再次達到同樣的壓力換成另外一個油缸工作。之前工作的油缸不工作。一直循環4次之后停止工作(求三菱PLC的梯形... 要求是:達到一定的壓力一個油缸工作,另一個油缸沒有工作,當壓力傳感器再次達到同樣的壓力換成另外一個油缸工作。之前工作的油缸不工作。一直循環4次之后停止工作(求三菱PLC的梯形圖) 展開
2018-12-06 07:36:30
446
0
- 工業用變頻器同空調內部用變頻器有什么區別
2016-11-30 08:30:47
361
1