dd862-2單相電度表怎么接線?

天蝎苦苦苦 2015-06-06 05:04:38 577  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • mixdulexs 2015-06-07 00:00:00
    從左邊開始,進線火線接diyi個端口,出線火線接第二個端口,進線零線接第三個端口,出線零線接第四個端口。

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • xcsv服務A343DD 2017-10-11 15:53:40
    DD862-2電能表為單相機械式電能表,有1234共4個可見孔,若不經過TA接線方式為,13進,24出。 據我所知,如果您的DD862-2型電能表要配合TA接線,其接線方式為:1號孔為S1孔(通常也寫K1,即TA的),2號孔為S2孔(通常也寫K2),3號孔為電壓孔,4號孔為零線孔。

    贊(18)

    回復(0)

    評論

熱門問答

dd862-2單相電度表怎么接線?
 
2015-06-06 05:04:38 577 2
誰有電度型號 dd282 dd862-4 dd862-2 單相電度表 具體型號電壓
2012-09-26 15:54:10 279 2
單相電度表如何接線詳情
在單相集控表箱中單相電度表接線1火線進線,2火線出線,3零線進線,出線(用戶零線)從公共端接對計量有無影響?或應采取什么其他方案?
2013-04-29 03:47:28 474 2
電子式單相電度表DDS430怎樣接線
電子式單相電度表DDS430怎樣接線 其中5 ,6 有嗎作用
2009-07-11 00:43:10 681 3
我想在插座上接出單相電度表該怎么接線
 
2018-11-15 14:50:39 338 0
單相電度表怎么計算電量
三相電.但電度表是單相的,三只單相電度表分別接在了每一相?,F(xiàn)在怎么算三相電量?
2018-12-03 23:02:23 333 0
單相電子電度表怎么調校?
普通單相電子電度表是什么原理?怎么調校?哪位朋友能畫一份原理圖說明一下。
2013-04-14 05:38:33 862 4
單相電度表怎么看表號
單相電度表怎么看表號
2016-06-11 00:14:30 420 1
單相電度表,單相是什么意思
單相電度表,單相是什么意思
2008-09-14 05:39:47 908 5
單相電度表測量三相電量(配互感器)如何接線
 
2016-11-30 22:47:08 637 2
單相電度表規格型號
電子表的安裝尺寸
2012-10-17 02:03:29 369 3
電度表接線盒怎么接線?
這個電流互感器二次接地怎么接呢,一個接線端子接兩根線,那么地線怎么辦呢?是都接到地排上,還是先引上端子排短接后再到地排上?
2018-11-16 08:15:40 412 0
這個單相調速電機怎么接線啊
 
2015-05-30 18:19:43 497 2
單相電度表怎么走慢
在不折開電表的情況下讓表走慢(相當慢那種) 高分懸賞,高手請指教
2013-07-27 01:53:39 518 4
單相電度表內阻是多少
 
2012-03-28 06:18:52 606 2
單相電度表有多重
單相電度表有多重
2015-11-24 02:42:28 646 1
家用單項電度表怎么接線?
我家新安的電表就是這個圖 1和2之間是一個連片 我把連片拿掉了 但是問題出來了 屋里的燈正常亮但是電度表不轉了怎么回事? 我不知道這個連片是否應該是安著的 但是按這個連片的話比如1是火 那么2也就是火了 然后4和5不就都是火了么? 那我的零線該怎么接?... 我家新安的電表就是這個圖 1和2之間是一個連片 我把連片拿掉了 但是問題出來了 屋里的燈正常亮但是電度表不轉了怎么回事? 我不知道這個連片是否應該是安著的 但是按這個連片的話比如1是火 那么2也就是火了 然后4和5不就都是火了么? 那我的零線該怎么接?4上是火線如果把零線直接引入那不就短路了嗎? 我是看了這個圖是這個原理所以沒干接零線嘗試,把1,2的的連片拆除了才接的零線, 請各位大俠懂的告訴我下 我在有連片的情況下直接在4里面放零線進 5里面零線出 會不會短路?急 展開
2012-12-24 12:48:58 445 4
單相電子式電度表怎么接線
 
2016-12-15 12:24:49 714 2
單相調速電機怎樣接線
 
2013-07-19 22:40:13 484 1
DDS986型單相電度表怎么計算出實際用電量?
2014-06-26 06:25:42 429 2

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題