對電纜連帶開關柜(處于斷開狀態)進行絕緣電阻檢測時絕緣電阻為0.1兆歐
-
當斷開電流互感器二次側接線時絕緣電阻正常,想知道為什么?按說電流互感器二次側接地對一次絕緣不應有影響的,我用的是500V的電壓,電纜正常電壓為400V
全部評論(3條)
-
- qq260950491 2011-02-22 00:00:00
- 如果你確認測量方法沒問題,那么你可以檢查一下電流互感器二次繞組的接線
-
贊(18)
回復(0)
-
- yyoulakos62 2011-02-26 00:00:00
- 我想問問,你是斷開低壓進行柜的開關么?你所指的確實是電流互感器?電流互感器二次是不會接在母線上的,何況現在的進線柜的電流互感器一般都做在開關里面,所以,我嚴重懷疑你把進線的電壓互感器認為成電流互感器,因為低壓的電壓互感器一次是直接接在進線上口母線上的,就是與變壓器電纜連接端,而3臺電壓互感器的一次末端是接地的(星接)。所以絕緣上不去。但你居然有0.1的示數,說明你電壓互感器絕緣不行或一次末端接地不是特別良好,要不然就是兆歐表精度有問題了。 不知道你是用ABB的還是西門子的。ABB的一般都這樣。
-
贊(12)
回復(0)
-
- 天人三問 2011-02-18 00:00:00
- 不知道你說的是三相都是這個值,還是有某一相這樣,希望以后問問題要敘述詳細點。如果是三相都這樣,那么就是對地絕緣太低了,規范要求是低壓電纜絕緣不小于1.5M。 另外,不知道你的測量絕緣是如何進行的,電流互感器與電纜應該沒有關聯,是不是你接計量了?
-
贊(19)
回復(0)
熱門問答
- 對電纜連帶開關柜(處于斷開狀態)進行絕緣電阻檢測時絕緣電阻為0.1兆歐
- 當斷開電流互感器二次側接線時絕緣電阻正常,想知道為什么?按說電流互感器二次側接地對一次絕緣不應有影響的,我用的是500V的電壓,電纜正常電壓為400V
2011-02-17 21:09:10
492
3
- 怎么用絕緣電阻測試儀測試電纜絕緣電阻
2018-12-08 16:01:11
452
0
- 電纜絕緣電阻測量是多少?
2018-12-02 14:52:16
354
0
- 380v電纜絕緣電阻標準
- 380v電纜絕緣電阻標準
2018-11-18 12:46:10
1123
0
- 怎樣對電容器絕緣電阻進行測試?
2017-09-15 03:59:01
443
1
- 應該怎樣對絕緣電阻進行測量?
2011-01-06 05:43:42
355
2
- 對屏蔽控制電纜需要測試絕緣電阻嗎
- 對屏蔽控制電纜需要測試絕緣電阻嗎?怎樣測試?
2009-02-21 18:55:39
425
1
- 10kv電纜絕緣電阻怎么測
2017-09-04 08:07:58
606
1
- 如何搖測電纜絕緣電阻
2014-08-28 20:41:59
481
2
- 如何對10kv電流互感器進行絕緣電阻測試?
2015-03-20 15:29:45
574
3
- 測試電纜絕緣電阻時,絕緣電阻測試儀的數字在變動,怎么回事
2015-03-10 11:11:00
324
3
- 絕緣電阻測試儀測電纜絕緣怎么測試儀
2018-11-29 17:42:26
469
0
- 電纜的耐壓試驗、電纜的絕緣電阻測試、電纜的泄露試驗區別?
- 電纜的耐壓試驗、電纜的絕緣電阻測試、電纜的泄露試驗區別?
2010-05-05 04:04:41
608
2
- 絕緣電阻是怎樣進行測量的
2017-09-14 21:59:23
400
2
- 絕緣電阻測試儀,有沒有可能在500V情況下,測2萬兆歐的電阻值
2016-06-11 08:39:10
272
2
- 怎樣測量高壓線路絕緣電阻?要達到多少兆歐才可運行.
2018-04-05 12:04:51
858
1
- 怎樣使用絕緣搖表測量電纜的絕緣電阻
2017-09-14 15:59:20
406
2
- ZC25B-3絕緣電阻測試儀如何測試電線電纜絕緣電阻
2012-06-11 04:07:03
374
1
- 測量設備的絕緣電阻可不可以帶電進行!
- 測量設備的絕緣電阻可不可以帶電進行!
2017-08-16 11:40:42
415
2
- 測量10kv變壓器絕緣電阻,為保證準確性,可采用直流電橋,對嗎
2017-05-23 10:32:49