国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

科探儀器設備等離子清洗機怎么樣,有沒有用過的。分享一下經驗。

gf2007101 2016-10-31 10:51:48 532  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 13145720588 2016-11-01 00:00:00
    具 了 解 科 探 在 這 方 面 還 是 蠻 專 業 的 , 鍍 膜 啊 清 洗 啊 真 空 設 備 f 非 標 定 制 質 量 都 說 的 過 去

    贊(9)

    回復(0)

    評論

熱門問答

科探儀器設備等離子清洗機怎么樣,有沒有用過的。分享一下經驗。
 
2016-10-31 10:51:48 532 1
誰用過網絡分析儀A338,性能怎么樣,分享一下。
 
2018-11-13 06:41:28 421 0
大家用過的免疫組化試劑盒用起來比較方便的來分享一下吧?
大家用過的免疫組化試劑盒用起來比較方便的來分享一下吧?
2017-11-15 08:19:38 467 1
有沒有用過ESLA601邏輯分析儀???使用效果怎么樣?
 
2012-09-05 08:33:36 452 1
地埋電纜故障排查定位經驗分享

一、引言


在電力系統的日常運維中,電纜故障排查是一項至關重要的技術工作。電纜故障不僅影響電力系統的穩定運行,還可能對設備安全及人員安全構成威脅。本文基于武漢凱迪正大電氣有限公司工程師團隊在孝感市漢川市湖北交投建設集團武漢都市圈環線高速孝感南段項目部的一次電纜故障排查案例,詳細介紹電纜故障排查的技術流程、方法和經驗。


二、案例背景


2024年5月13日,武漢凱迪正大電氣有限公司接到孝感市漢川市湖北交投建設集團的邀請,其武漢都市圈環線高速孝感南段項目部一條380V電纜發生故障,需進行故障排查。


三、初步檢測與故障類型分析


初步檢測:工程師團隊抵達現場后,首先對電纜進行初步檢測。使用萬用表檢測電纜的ABC三相,結果顯示三相相通,排除斷線故障。接著,使用絕緣電阻測試儀測試電纜的絕緣性能,發現A相、B相、C相對地的阻值均為1.7MΩ,零線對地阻值為1.8MΩ,測試數據明顯偏低,初步判斷為三相短路故障。

故障類型分析:三相短路故障是電纜故障中較為常見的一種。此類故障會導致電纜溫度升高,嚴重時可能引發火災,需盡快定位故障電纜以便盡快開展修復工作。


四、故障點定位技術與方法


為迅速定位故障點,工程師團隊采用KD-212高低壓電纜故障測試儀的脈沖法進行測試。在測試過程中,通過不斷調整測試參數和位置,最終將故障范圍縮小至距離測試點約15米的區域內。


為進一步確認故障點,工程師團隊利用工頻耐壓試驗裝置和閃絡法進行了進一步的測試和查找。在距離測試點約15米距離的綠化帶旁的水泥電井下,工程師們撬開石井蓋板,露出了電纜,并發現電纜的絕緣層有破損痕跡。經過仔細檢查和驗證,最終確定了這就是導致電纜故障的具體位置。


五、技術總結與建議


技術總結:本案例展示了電纜故障排查的全過程,包括初步檢測、故障類型分析和故障點定位等關鍵環節。通過采用專業的測試儀器和科學的測試方法,工程師團隊能夠迅速準確地找到故障點,為后續的修復工作提供了明確的方向。

建議:在電纜故障排查過程中,保持高度的責任心和專業的態度至關重要。同時,不斷學習和掌握新的電纜故障排查技術和方法也是提高排查效率和質量的關鍵。

六、結論


電纜故障排查是電力系統運維中的一項重要工作。通過本案例分享,我們可以看到專業的測試儀器和科學的測試方法在電纜故障排查中的重要性。同時,保持高度的責任心和專業的態度也是確保排查工作順利進行的關鍵。


2024-05-16 14:22:42 260 0
走進實驗室,冷阱UT-1000經驗分享


產品參數

2020-10-28 15:51:24 348 0
氬離子拋光制樣經驗分享

微納米顆粒 (針對200μm以下樣品)

應用范圍:微納米材料內部結構分析

例    如:鋰電池陽極材料、微納米顆粒

顆粒類的樣品多數利用掃描電鏡檢測形貌、粒度統計、能譜并做一些長度測量,但是一旦涉及內部結構觀察普通制樣方式很難達到要求。

制樣方式缺點
研缽研磨/刀片壓碎只能看到斷面的情況,而且成功率不高,電鏡觀察需要費時尋找
鑲嵌包埋需要機械拋光,容易脫落;耗時;需考慮鑲嵌料對樣品影響

舉例來講,圖1是客戶要求觀察顆粒表面和斷面形貌,研缽研磨后,結果并不理想,視野內可見大量碎裂顆粒,且斷面情況各異更無法進行測量等工作。

圖  1

圖2是用Gatan Ilion II設備拋光后結果,可見視野內顆粒全部切開,截面平整,易于觀察測量;圖3為局部放大,顆粒內部結構一覽無余。

圖  2

圖  3

圖  4

圖  5

電子元器件

應用范圍:各類微元器件

電子元器件由于其越來越微小、越來越復雜,其失效時很難定位,也很難用普通手段看清其內部結構(圖6)。圖中結果用Ilion II 進行處理,局部放大圖片能夠看到幾十個nm結構,后續進行分析帶來極大便利。

圖  6

我們再來看一例（圖7)

圖  7

紅框1局部放大,可見有10層結構

圖  8

紅框2局部放大,一目了然

圖  9

2021-01-06 13:31:07 596 0
恒溫恒濕試驗箱檢修經驗分享

      溫恒濕試驗箱是普遍的環境試驗設備,盡管它的覆蓋率僅次烘箱,并且隨之客戶對機器設備質量的追求完·美,現如今的恒溫恒濕試驗箱實際操作起來也相對性方便快捷??墒菬o論是便宜的、還是昂貴的機器設備維修保養起來全是非常的繁雜,這就造成了客戶不可以立即去維修保養機器設備非常容易常見故障積累,檢修安全事故高發。

      恒溫恒濕試驗箱非常容易出現的常見故障就是環境濕度常見故障,像那樣檢修環境濕度常見故障緣故的稿子網上有許多,并且都很含糊。下邊跟大家共享一下恒溫恒濕試驗箱這種非常的環境濕度常見故障。

      如在恒溫恒濕試驗箱的實際操作儀表盤上設置好溫度60度和環境濕度85%后,在儲水箱水資源充裕的狀況下運行機器設備,曾當過過段時間之后機器設備能一切正常升溫到60度,可是環境濕度只顯示信息有3%或是5%上下,并組加熱爐也很發燙、濕區球的控制器一切正常、儀表盤和固體能一切正常輸出、相匹配的杯子不少水能一切正常給加熱爐供電、過熱保

     護裝置沒有警報、增濕器有用數字萬用表精確測量時通道、熱敏電阻器一切正常、增濕器管兩邊有AC 220V工作電壓,可是加熱爐的出蒸氣口就是說沒有蒸氣出去。這由于水在必須純凈度的獨特狀況下能產生電導體把原本燒壞的增濕器管相互連接產生控制回路,因此這就造成了增濕器管盡管燒斷掉可是也可以發燙而且把加熱爐的水燒開,可是卻又不可以燒開造成蒸氣。實際上出現這一常見故障簡易的方法就是用鉗形萬用表精確測量增濕器管在工作中時的電流量尺寸,在己知增濕器管的輸出功率和工作電壓狀況下,根據精確測量到的電流量和算出去的電流量開展核對,例如增濕器管是AC220V,2KW的規格型號,能夠計算它在滿輸出功率工作中時電流量是10A上下。當精確測量到電流量比較嚴重偏鐘頭就可分辨是增濕器管燒斷掉,無需感覺加熱爐的水是熱的就認為增濕器管是一切正常的,而去找其他常見故障點。

       盡管這一常見故障的叫法非常簡單可是該類常見故障卻十分罕見,由于當增濕器管或是加熱管在燒斷后是短路情況,它早已喪失電導體的工作能力是不容易造成發熱量的,因此在純屬偶然的狀況外有別的化學物質改版電導體把它聯接通斷后,增濕器管就修復了一部分加溫的作用。

2022-12-12 17:09:18 199 0
健博光波康復理療儀怎么樣? 有沒有人用過?效果怎么樣
 
2014-05-13 03:54:26 555 2
請問一下等離子清洗機的清洗特點是什么?
請問一下等離子清洗機的清洗特點是什么?
2019-04-02 11:44:03 368 0
經驗分享 地坪施工怎么控制尺寸偏差
 
2017-02-08 15:49:32 368 1
GB50325-2020 TVOC檢測經驗分享(二)關于采樣

GB 50325-2020《民用建筑工程室內環境污染控制標準》于2020年8月1日已經正式實施,安譜實驗舉辦的相關網絡培訓課程也受到了廣大老師的支持和積極響應。前幾期的答疑受到各位老師的熱烈認可。針對GB 50325-2020 TVOC檢測實操執行過程中遇到的各種各樣的實際問題,小編特地整理了三期專家經驗分享來為大家答疑解惑,DY期的分享得到了很好的反饋,GB50325-2020 專家答疑之TVOC測試的經驗分享(一),第二期的內容也是干貨滿滿,希望對大家的工作帶來幫助。

01

Q:采TVOC建議用哪種吸附管?

A:C管,既可以做苯系物,又可以做TVOC,節省工作量。

02

Q:可以用Tenax-TA做苯和TVOC嗎?

A:不可以做苯,會穿透,可以做TVOC。

03

Q:TVOC新增采樣管和舊采樣管有什么區別?

A:新增T-C管可以同時用在苯系物及TVOC的檢測上,而且規避了舊的TA管的穿透現象。

04

Q:甲苯,二甲苯可以和苯采集到一個采樣管嗎?

A:如果采用T-C的管子,是可以的;如果用活性炭也是可以的,前提條件活性炭實驗室分析時標曲一一對應就可以了。

05

Q:苯,甲苯,二甲苯可以用Tenax-TA采樣嗎?

A:不可以,苯會穿透,無法保證結果準確性,根據標準選擇T-C管或者活性炭管。

06

Q:做TVOC 和苯系物的時候如果使用三合一管,是不是只采一個樣品就可以?

A:沒有三合一管,用T-C可以只采集一個樣品,但要注意兼顧所有濃度點。

07

Q:現場用復合管采樣檢測TVOC、苯、甲苯、二甲苯,可以從TVOC中直接提取嗎?還是要單獨做?

A:現場檢測TVOC、苯、甲苯、二甲苯,如果用的是T-C的解析管可以從TVOC中直接提取苯、甲苯、二甲苯的測試結果。如果標曲用的分別是活性炭管和Tenax-TA解析管,那么就需要單獨做。

08

Q:GB50325能否用HJ644推薦的吸附管?

A:HJ644用的采樣管只有石墨化炭黑和碳分子篩,沒有復合物,不推薦,GB50325推薦用T-C復合管,它使用聚合物基質和石墨化炭黑,兩種基質材料。

09

Q:T-A管與T-C管的差異是什么?

A:T-A對苯有穿透,T-C管沒有,彌補了這方面缺陷。

10

Q:T-C復合管的結構,采樣和解析的分析原理以及T-C管使用注意事項是什么?

A:結構:有兩種吸附填料,一種石墨化炭黑,一種是聚合物基質,一起進行吸附、解析,性能更好。原理:和熱脫附管一樣通過填料本身吸附和熱脫附性能達到目的。注意事項:有T-A填料,老化溫度不能超過320℃,采樣和熱脫附氣流方向相反。

11

Q:Tenax管怎么驗收?

A:背壓滿足5-10kpa。

12

Q:采樣管有沒有有效期?

A:如果一個管子是全新的,沒有用過,可以用100個熱循環,可以通過加標回收來判斷管子是否可用。

13

Q:吸附管使用多長時間要更換還是可以永 久重復使用?

A:不可以永 久重復使用,100個熱循環可以重復,超過的話會造成結果不穩定。

14

Q:加標的進樣針針頭長度要多長?有些針扎到底都沒碰到吸附管的篩網影響大嗎?

A:加標進樣針的長度要保證正好在氣化吹掃的位置,如果是同樣的位置,沒有碰到吸附管篩網影響是不大的。

15

Q:TVOC中,怎樣提高三氯乙烯、十六烷的響應?

A:保證整個加標過程的氣密性,三氯乙烯非常容易揮發。

2020-11-26 09:42:56 777 0
Z近感覺皮膚干燥,想買一款洗臉美容儀,誰有經驗,能不能分享一下?
 
2015-04-11 03:21:52 478 6
視力訓練恢復儀可以ZL輕度近視嗎?用過的出來解答分享一下
 
2015-12-26 03:01:30 283 1
GB50325-2020 專家答疑之TVOC測試的經驗分享(一)

     GB 50325-2020《民用建筑工程室內環境污染控制標準》于2020年8月1日已經正式實施,安譜實驗舉辦的相關網絡培訓課程也受到了廣大老師的支持和積極響應。前幾期的答疑受到各位老師的熱烈認可。關于該標準在實操執行的過程中各位老師也遇到了各種各樣實際的問題,今天小編也整理了滿滿的干貨,分為三期,為大家一一解答。


01 苯系物檢測時,標準物質采用單標和混標的優缺點?

單標:優點是單一控制、交叉污染少,無需兼顧濃度點;缺點是多次加標不能保證氣密性,苯、(甲苯、二甲苯)需要分開做,增加實驗次數。

混標:加標可以保證氣密性,但濃度點需要兼顧。


02 可以用苯、甲苯和二甲苯的混標一塊繪制標曲嗎?如果可以,標準系列點數有何要求?

可以,標準中苯和(甲苯、二甲苯)濃度點不一致,配制標準曲線濃度點時兼顧所有涉及濃度點,做標準曲線時提取所需濃度點即可。


03 怎么進行加標?

盡量選擇可以溫控的加標裝置,保證加標的氣密性,用氣相進樣針直接加到加標倉里面,用載氣進行吹掃到解析環。


04 標液選甲醇中的還是二硫化碳中的,有什么區別?

二硫化碳揮發性更強,對于沒有二次冷阱的裝置選擇二硫化碳做溶劑的標液,可以規避溶劑的干擾。


05 三苯混標和單標,同濃度的響應值,有差別嗎?差別有多大?

混標和單標如果是同濃度同樣的檢測器直接進樣響應值是無差別的,如果熱脫附中有差別出現,可能是加標過程損失導致的。


06 TVOC混標曲線做的不好,Tenax管活化后還是有峰是什么原因?

對于TVOC曲線不好的問題,如果是十六烷不好,可能是加標過程中未氣化,或者氣化后被吸附,如果是正己烷、三氯乙烯不好,可能是配制標樣時揮發了?;罨笥蟹澹抢匣粔虺浞?,或者老化時斷氣、溫度不足,可以320℃熱循環多次吹掃。


07 十六烷不成線性是什么原因?

沒有完全氣化,沒有完全進入氣相中被檢測到。


08 校準曲線的級別配制,一定得完全按照標準上的來嗎?ZD點可以舍棄嗎?

如果相滿足擴項,必須要按照標準的規定進行測試,不可以舍棄ZD點。


09 怎么解決改善溶劑峰(甲醇)附近的目標峰分不開的情況?

如果溶劑是甲醇,可更換成溶劑是二硫化碳的標品,相對來講二硫化碳的揮發性好、出峰早,可排除干擾問題?;蛘吒鼡Q不同類型柱子。


10 TVOC的檢出限建議多大濃度?

TVOC的檢出限不同儀器是不一樣的,需要根據儀器型號進行實驗確認,檢出限為檢出的峰對應儀器的信噪比為3時的濃度點。


2020-11-20 11:27:18 745 0
等離子清洗機 等離子清洗機
打線之前的需要等離子清潔嗎?有什么作用呢?
2012-07-11 02:33:21 514 4
國產等離子清洗機的價格一般是怎么樣的?
 
2012-05-23 12:41:31 1495 5

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題