全部評論(2條)
-
- 暗夜妖嬈r 2013-07-12 00:00:00
- 排氣溫度有2種,1.冷媒壓縮機的排氣溫度高,2.壓縮空氣的出口排氣溫度高;你說的是那個溫度高?。?
-
贊(12)
回復(0)
-
- 121903603zhu 2016-12-01 19:06:56
- 1.故障現象:干燥機不運行 ·壓縮機線路斷開 ·保險絲燒斷 ·熱繼電器動作 ·高壓開關動作 ·壓縮機堵轉 ·線路虛接或松動 2.故障現象:干燥機起動后短時間內即停止 ·環境溫度過高 ·冷凝器堵塞 ·壓縮機過載 ·缺少制冷劑 ·低壓太低 ·進氣量過大 ·壓縮機卡死 3.故障現象:壓縮機不啟動 ·接線不正確 ·電壓過低 ·啟動電容器損壞 ·繼電器或接觸器不閉合 ·啟動繞組開路 ·缺相 4.故障現象:壓縮機因過載保護動作而反復啟停 ·低電壓或三相不平衡 ·過載保護器上接有其它電氣設備 ·過載保護器失靈 ·運轉電容器太小 ·排氣壓力過高 ·繞組間短路 ·熱繼電器觸點粘牢 5.故障現象:繼電器燒壞 ·電壓過高或過低 ·運行電容器不正確 ·反復啟停(參照2和3) ·繼電器規格不符 ·安裝座不正確 6.故障現象:電容器燒壞 ·規格不匹配 ·電壓過高 7.故障現象:排氣壓力過高 ·制冷劑量過多 ·制冷系統中有空氣 ·冷凝器臟 ·環境溫度太高 ·風扇壓力開關有故障 ·風扇電機故障 ·風扇旋轉方向不正確 ·冷卻水流量調節閥故障 8.故障現象:排氣壓力太低 ·制冷劑量太少 ·風扇壓力開關故障
-
贊(11)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 冷凍式干燥機的排氣溫度過高怎么調節?
2013-07-11 09:02:16
554
2
- 冷凍式干燥機怎么選型
2012-09-09 01:14:00
517
3
- 冷凍式干燥機過壓保護
- 剛修了一臺冷凍式干燥機,換了壓縮機,修的蒸發器內漏,換了過濾器,用了半個月客戶說偶爾報過壓保護,今天去給他修的,用戶說昨天晚上報了三次過壓保護,剛開機高壓1.1,低壓0.3,運轉一段時間壓力就上來報過壓保護,一般是哪方面的原因?壓縮機回氣管不怎么... 剛修了一臺冷凍式干燥機,換了壓縮機,修的蒸發器內漏,換了過濾器,用了半個月客戶說偶爾報過壓保護,今天去給他修的,用戶說昨天晚上報了三次過壓保護,剛開機高壓1.1,低壓0.3,運轉一段時間壓力就上來報過壓保護,一般是哪方面的原因?壓縮機回氣管不怎么涼 展開
2017-07-09 03:33:35
620
1
- 空氣壓縮機的冷凍式干燥機
- 空氣壓縮機開了,干燥機也開了,但是他的氣不能聚集起來, 但是我先開空氣壓縮機。聚集氣,在開干燥機就沒有問題了, 我想問一下,到底是什么出了問題。 詳細的說一下
2013-09-25 09:14:51
332
2
- 冷凍式干燥機與吸附式干燥機的區別
2012-03-20 06:35:57
605
4
- 冷凍式干燥機與吸附式干燥機有什么?
2018-11-21 05:24:47
314
0
- 壓縮空氣冷凍式干燥機線路板怎么接線的
2016-11-30 23:56:25
1032
1
- 什么叫冷凍式干燥機
2018-01-31 01:29:17
385
1
- 冷凍式干燥機哪家比較好
2018-11-29 13:30:04
439
0
- 格力冷凍式干燥機價格
- 格力冷凍式干燥機價格誰知道是多少呀
2010-11-19 14:23:56
523
1
- 冷凍式干燥機總是跳閘
- 冷凍式干燥機總是跳閘
2016-09-05 22:08:17
334
2
- 冷凍式干燥機的主控制器
2018-11-30 06:27:02
395
0
- 冷凍式干燥機的操作保養
2018-11-20 21:10:03
415
0
- 冷凍式干燥機的原理是什么?
2018-11-30 22:56:31
498
0
- 冷凍式干燥機的工作原理
2018-11-29 14:03:30
469
0
- 冷凍式干燥機與吸附式干燥機相比哪個好
2018-12-10 04:06:18
412
0
- 國內哪家冷凍式干燥機好?
2017-02-02 07:57:36
419
1
- 冷凍式干燥機哪個品牌好
2014-06-30 19:47:33
380
1
- 冷凍式干燥機格力王濤
- 為什么,我搜冷凍式干燥機的時候,會出現冷凍式干燥機找王濤
2010-12-01 06:53:12
581
1
- 冷凍式干燥機壓力開關如何調整
2016-11-27 02:53:12
871
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論