全部評論(3條)
-
- 九間樓小麥 2012-06-26 00:00:00
- 按照GB/T3323-2005,里面會有要求,一般情況下超標不是很大,建議不要做返修,特別是返修兩次以后的焊縫,再出現不合格的話。被業主或者監理知道了就有點麻煩了。
-
贊(12)
回復(0)
-
- 328582825 2012-06-18 00:00:00
- 一般來說,鋼結構很少做X射線檢測的,因為大部分都是角焊縫,無法做。一般只是在對接焊縫位置做超聲波檢測,二級合格。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 可愛呀Y(jié)A100 2012-06-18 00:00:00
- 一般只有在超聲波對缺陷無法做出判斷時,才使用射線探傷。這個標準可以參考GB50205-2001《鋼結構工程施工質量驗收規范》,咱們百度文庫里就有啊
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 鋼結構焊接X射線檢測的Z低接收標準如何定義?
2012-06-17 01:35:00
369
3
- x射線檢測 的輻射標準多少
2011-11-12 08:57:03
280
1
- Z低設計金屬溫度如何定義
2013-06-06 07:35:01
364
2
- 熱力管道x射線檢測通常用的標準是什么?
2015-01-16 14:13:53
507
2
- 為什么幕墻配件采用焊接鋼結構
2017-12-20 02:24:48
538
1
- 工業金屬管道X射線檢測的比例如何確定?
- 管道Z大工作壓力值0.5MPa,設計公稱壓力1.OOMPa,管道為螺旋焊鋼管
2011-10-13 06:45:50
751
3
- 什么是超聲波探傷和射線探傷,鋼結構焊接如何檢驗。
2012-05-30 15:18:06
383
4
- 求購X射線檢測模塊
- 我現在在做一個項目,是和X射線檢測有關的。也就是類似于車站的安檢。我的要求是這樣的:我們需要一個X射線檢測模塊,這個模塊要能提供X射線拍攝后的視頻數據。然后我們上位機對模塊返... 我現在在做一個項目,是和X射線檢測有關的。也就是類似于車站的安檢。我的要求是這樣的: 我們需要一個X射線檢測模塊,這個模塊要能提供X射線拍攝后的視頻數據。然后我們上位機對模塊返回的視頻信息進行分析處理,得到我們需要的信息。 由于我對X射線檢測模塊方面不是太了解,希望大神能提供一些X射線檢測模塊的型號。 展開
2013-03-04 01:20:37
608
1
- 標準電極電勢的定義
2011-12-13 16:10:55
460
3
- 低值水產品的定義
- 低值水產品的定義
2017-10-03 23:48:37
493
1
- 鋼結構焊接構件組裝按需的工具有哪些
2018-05-08 07:43:29
405
1
- X射線檢測重復性越高越好?
2014-07-20 11:31:06
425
1
- 天然氣管道x射線檢測步驟
2016-11-02 04:33:31
615
1
- 鋼結構噴淋管安裝支架可以焊接嗎
- 柱間間距為9米,層高為8.9米,主梁為550*300,檁條為250*120,檁條與檁條間間距為2.8米,甲方與西南設計院同意采用焊接
2014-08-26 11:03:04
427
4
- 錫焊接的標準溫度
2013-08-13 12:18:38
578
3
- 不銹鋼氬弧焊焊接方式需要做射線檢測嗎
- 不銹鋼氬弧焊焊接方式需要做射線檢測嗎... 不銹鋼氬弧焊焊接方式需要做射線檢測嗎 展開
2017-07-29 10:22:22
749
1
- 焊縫檢驗中的X射線檢測等級
2017-09-12 19:33:53
614
1
- X射線檢測機哪個品牌好
2018-06-03 23:12:15
472
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論