低壓配電柜里的A相電流表無指示,表是好的,什么原因呢 ?
-
低壓配電柜里的A相電流表無指示,確定表是好的,斷電用數字萬用表電阻檔測互感器副邊是通的,線也是通的,互感器采用星型接法。為什么表沒用電流指示呢,另兩相都正??煽吹截撦d電流大小。A相接了2個電流互感器是不是另一個是給補償電容采集電流數據用的?如我... 低壓配電柜里的A相電流表無指示,確定表是好的,斷電用數字萬用表電阻檔測互感器副邊是通的,線也是通的,互感器采用星型接法。為什么表沒用電流指示呢,另兩相都正??煽吹截撦d電流大小。A相接了2個電流互感器是不是另一個是給補償電容采集電流數據用的?如我把wan能式斷路器斷開后面沒有負載了,互感器可開路嗎?3個互感器是裝在wan能斷路器前面的。 展開
全部評論(4條)
-
- 我凱巨帥1 2011-04-02 00:00:00
- 用替換法確認互感器和電流表是否正常
-
贊(20)
回復(0)
-
- zo7pt9 2011-04-01 00:00:00
- * 只能用替換法來排除故障了。把B相的電流互感器接到A表,把A相的電流互感器接到B表,若A表沒有電流,說明A表是壞的。B表若沒有電流,說明A相的互感器沒有輸出。 * 斷路器斷開路后,無電流,互感器的副邊是可以開路的。按規定,互感器在工作狀態時是不準開路運行的。
-
贊(15)
回復(0)
-
- fxhbeste 2011-04-02 00:00:00
- 我們遇到過相同的問題,更換同規格同生產廠家的電流表,解決了問題。雖然表測量是通的,但確實有問題!Z好用代換法,把A相的表和其他有指示的表換一下,看看?;ジ衅魅魏螘r(shí)候不允許開路,不論在開關的前面還是后面,檢修完后,一定要恢復原狀,如果互感器二次什么也沒接,就把二次短路好了,開路如果送電,二次電壓很高,危險!
-
贊(9)
回復(0)
-
- wd王2008 2017-10-01 04:35:49
- 1、只能用替換法來排除故障了。把B相的電流互感器接到A表,把A相的電流互感器接到B表,若A表沒有電流,說明A表是壞的。B表若沒有電流,說明A相的互感器沒有輸出。 2、互感器(instrument transformer)又稱為儀用變壓器,是電流互感器和電壓互感器的統稱。能將高電壓變成低電壓、大電流變成小電流,用于量測或保護系統。其功能主要是將高電壓或大電流按比例變換成標準低電壓(100V)或標準小電流(或1A,均指額定值),以便實現測量儀表、保護設備及自動控制設備的標準化、小型化。同時互感器還可用來隔開高電壓系統,以保證人身和設備的安全。
-
贊(17)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 低壓配電柜里的A相電流表無指示,表是好的,什么原因呢 ?
- 低壓配電柜里的A相電流表無指示,確定表是好的,斷電用數字萬用表電阻檔測互感器副邊是通的,線也是通的,互感器采用星型接法。2011-03-31 01:36:00
851
4
- 低壓配電柜三個電流表、一個電壓表,一個轉向開關,三個互感器求接線圖
2017-06-09 09:27:15
596
1
- 換完汽油泵油表指示不動呢
2015-02-04 19:23:54
426
2
- 分析磁翻板液位計無指示,指示不準的故障原因
2015-03-10 17:42:42
375
2
- 如何做低壓配電柜的調試工作錦泰恒
2016-09-26 00:09:10
437
1
- 配電柜中電流表的接線怎么接的?。?
2012-08-14 10:08:24
625
2
- 交流電流表指示的電流值,表示的是交流電流的( )值。
- A、有效 B、Z大 C、平均 D、Z小
2013-05-26 05:37:15
518
6
- 低壓成套配電柜交接試驗記錄咋填寫
2012-11-10 00:00:06
925
2
- 電機電流表無數值是怎么回事?
- 三相異步電機,現場有一塊電流表,無數值,配電柜上有電流數據,請老師傅去查,說是接線端子上412這個線頭掉了,又說xxx接頭應該有電,xxx應該沒電,請問這是什么意思?在電流表沒問題的情況下,這種問題一般怎么解決,就是說該怎么去查問題?求詳細接線圖,接... 三相異步電機,現場有一塊電流表,無數值,配電柜上有電流數據,請老師傅去查,說是接線端子上412這個線頭掉了,又說xxx接頭應該有電,xxx應該沒電,請問這是什么意思?在電流表沒問題的情況下,這種問題一般怎么解決,就是說該怎么去查問題?求詳細接線圖,接頭各有什么功能?電工遇到情況該怎么查問題,怎么解決? 展開
2012-09-04 03:04:34
626
3
- 這個表是電壓表還是電流表?
- 這個表是電壓表還是電流表?(我是不是被自己的筆記誤導了?)
2017-12-08 07:36:08
501
1
- 氮氣鋼瓶怎么用Ｍ壓表不走；般用的時候低壓表和高壓表分別是多少,
2015-01-05 15:33:41
932
3
- 與電動機串聯的電流表指示的是有功功率電流還是視在功率的電流?
2012-07-15 04:05:50
391
2
- 三環昊龍油表到底傳感器和表都是好的什么原因求解答
2016-07-29 21:40:33
338
1
- 吹低壓膜的吹膜機溫度控制不住?什么原因造成的?
- 1 低壓吹膜機實際溫度始終比設定的溫度高,如果用正常速度吹,吹出來的膜用不了,只能降低吹膜速度。2即便現在設定溫度設定到130 140 轉速降低 模頭用電扇吹 溫度也還是高 控制不住
2014-09-10 14:51:57
787
1
- 電流互感器所帶電流表為何沒有指示?
- 電流互感器所帶電流表為何沒有指示?換一次互感器結果還是沒有指示,換電流表有時也不行。經查電流互感器也沒有壞。不知何故?
2013-09-20 09:08:31
1591
5
- 郁悶,氧氣減壓器的低壓表為什么沒讀數?
2013-10-05 19:34:08
319
1
- 萬用表測量的電流與電流表指示的電流相差一倍。
- 鉗形萬用表測量的電流與電流表指示的電流相差一倍,電流表是600/5,互感器也是600/5
2009-03-24 19:40:36
410
3
- 光纜是好的但收不到光是什么原因
2016-09-04 06:19:59
379
1
- 有誰了解電壓換相器呢,是接電壓表用的。Z好是XH1-V
2010-11-26 06:12:43
282
1
- 什么是精密配電柜
2012-01-05 16:46:19
701
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論