全部評論(2條)
-
- 犬齒虎1981 2012-12-12 00:00:00
- Curr Fixed(電流固定值):變送器處于多站式模塊。模擬輸出不能跟蹤壓力變化。
-
贊(19)
回復(0)
-
- 老三屆錳險 2012-11-30 00:00:00
- 你好我是從事羅斯蒙特變送器的我來告訴你 Curr Fixed(電流固定值):變送器處于多站式模塊。模擬輸出不能跟蹤壓力變化。 以下是常見的一些故障總結與剖析,希望可以幫到你 3051壓力變送器菜單內容: Error(錯誤):錯誤信息顯示在液晶表頭顯示器上通報影響變送器運行的嚴重問題。在錯誤狀態得到糾正之前表頭一直顯示錯誤信息而且模擬輸出被強制改動到指定的報警水平。在報警狀態下不顯示其他變送器信息。 FAIL(故障):變送器 CPU 主板和傳感器模塊不兼容。如果遇到此條信息并需要幫助,請撥打 800-999-9307 與羅斯蒙特客戶ZX聯系。 Fail Module(故障模塊):傳感器模塊斷開或出現故障。檢驗傳感器模塊帶狀電纜是否連接到電子線路板的后端。如果帶狀電纜連接正確,表明傳感器模塊內部有故障。故障的可能來源包括:傳感器模塊接收不到壓力或溫度更新。模塊中影響變送器運行的非易失內存故障被內存檢驗程序檢測. Fail Elect(故障電子線路板):由于內部故障,變送器電子線路板出現故障。有些故障電子線路板錯誤用戶可以修理。任何以“FACTORY(工廠)”結尾的錯誤信息表明該錯誤不可修理。 Fail Config(故障組態):在某個位置檢測到影響變送器運行的內存故障,并且該故障用戶可以修理。 Warnings(警告):液晶顯示器上出現的警告向您通報變送器或變送器當前運行出現用戶可以修理的問題。警告與變送器其他信息交替出現,直到警告狀態得到糾正或變送器結束產生警告信息的運行為止。 Press Limit(壓力極限值):變送器讀出的過程變量不在變送器量程之內。 Temp Limit(溫度極限值):由變送器讀出的第二變量溫度不在變送器量程之內。 Curr Fixed(電流固定值):變送器處于多站式模塊。模擬輸出不能跟蹤壓力變化。 Curr Saturd(電流飽和值):由模塊讀出的壓力不在指定量程之內并且模擬輸出被強制改動到飽和電平。 Loop Test(回路測試):回路測試正在進行。在回路測試或 4-20 mA 微調過程中,模擬輸出被設置成固定值。表頭顯示器將在選定的以毫安為單位的電流值與“LOOP TEST(回路測試)”之間進行交替顯示。 Xmtr Info(變送器信息):在變送器內存中,由內存檢驗程序檢測到非易失內存故障。 Operation(運行):正常運行信息出現在液晶表頭上以確認動作或通報變送器運行狀態。運行信息與其他變送器信息一起顯示并保證不會對變送器的設置進行修正或改變。 Zero Pass(零點通過):用本機零點調整按鈕設置的零點值被變送器驗收并且輸出應變成 4 mA。 Zero Fail(零點故障):用本機零點調整按鈕設置的零點值超出特定量程的Z大量程比或者由變送器經受的壓力超過傳感器的極限值。 Span Pass(量程通過):用本機量程調整按鈕設置的量程值被變送器驗收并且輸出應改變?20 mA。 Span Fail(量程故障):用本機量程調整按鈕設置的量程值超過特定量程的Z大量程比或者由變送器經受的壓力超過傳感器的極限值。 LOCAL DSBLD(本機禁用):在用一體化零點與量程按鈕進行重置量程時會出現該條信息,表明變送器本機零點與量程調整功能被禁用。本機調整功能可能被變送器電路板上的變送器安全跳線禁用或者通過 275 型通訊裝置命令禁用。有關安全跳線和軟件鎖定的信息。 Write Protect(寫保護):在安全跳線處于 ON(開)位置時,如果您試圖改變變送器的組態數據,該條信息就會出現。更多有關安裝跳線信息。
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 羅斯蒙特3051差壓變送器curr fixed處理方法及這種情況是怎么造成的
2012-11-29 14:31:50
1245
2
- 請教:3051羅斯蒙特差壓變送器真假識
2018-12-06 03:43:41
396
0
- 3051羅斯蒙特差壓變送器的精度等級是多少
2018-11-23 01:50:38
526
0
- 怎樣才能卸下羅斯蒙特3051差壓變送器銹住的螺絲
- 怎樣才能卸下羅斯蒙特3051差壓變送器銹住的螺絲
2017-01-14 07:17:12
603
1
- 羅斯蒙特流量差壓變送器波動處理
2015-05-04 13:30:37
571
1
- 羅斯蒙特 3051差壓變送器怎樣配三閥組
2018-11-28 13:14:51
355
0
- 請教大神,羅斯蒙特3051差壓變送器默認量程一般是多少?
2016-12-01 23:11:22
697
1
- 羅斯蒙特 2090是差壓變送器嗎
2016-10-03 01:22:24
467
1
- 麻煩誰有羅斯蒙特ROSEMOUNT 3051 GP4A2B差壓變送器的流量計算說明書給我一份
- 工作量程:0-6000KPa 電源電壓:10.5-55 Z大工作壓力:27.6MPa 輸出信號:4-20MA 現在現場需要調試,急啊,在線等,先謝謝了
2011-02-09 15:05:29
470
1
- 羅斯蒙特3051的壓力變送器的量程怎樣修改
2016-12-01 10:10:05
444
1
- 羅斯蒙特差壓變送器怎么連接三閥組
2016-01-17 03:03:17
446
3
- 羅斯蒙特差壓變送器如何在線調試
2018-11-19 18:22:40
347
0
- 羅斯蒙特差壓變送器是否都開方
2011-07-13 10:36:12
542
3
- 羅斯蒙特3051s差壓變送器大概多少錢
2018-11-28 12:45:44
414
0
- 3051壓力變送器的常見故障及處理方法
2016-12-01 20:07:41
439
1
- 羅斯蒙特3051壓力變送器零點漂移,如何調零點?
- 羅斯蒙特3051壓力變送器零點漂移,如何調零點?表頭有液晶顯示屏,有MSZ三個按鈕。... 羅斯蒙特3051壓力變送器零點漂移,如何調零點? 表頭有 液晶顯示屏 ,有 M S Z 三個按鈕。 展開
2011-12-08 09:41:03
571
4
- 羅斯蒙特差壓變送器怎么檢定 怎么樣才能確定變送器是正常的
2011-04-07 02:58:38
532
3
- 差壓流量變送器用的是羅斯蒙特3051差壓變送器,取樣管的Z小直徑多大?
2011-02-18 16:06:23
320
2
- 羅斯蒙特的差壓變送器能走總線嗎
2018-11-10 11:27:26
401
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論