全部評論(4條)
-
- 生生糾葛 2010-07-05 00:00:00
- 加一個總過濾器,再加分過濾器,看看能否解決問題。
-
贊(20)
回復(0)
-
- gqtayygw 2010-07-01 00:00:00
- 這個問題需要詳細了解一下才知道根本原因,首先電磁閥的環境濕度大應該不會影響到電磁閥的工作,我初步判斷應該是氣源的水太多,過濾不干凈造成的。所以你要看一下你的氣源是通過空壓機直接通到你的設備上的還是空壓站已經過濾干凈的壓縮空氣到你設備上的。如果是前者的話,那就需要在設備上再加一個水份分離器(smc型號AMG系列),應該會對電磁閥有很大的幫助。原因就是壓縮空氣里的水把電磁閥閥芯的油脂沖走了導致電磁閥動作時會不順暢。 因為你的問題介紹的太簡單,沒看到你的現場,所以我也只是初步判斷你的原因。希望對你有所幫助。
-
贊(1)
回復(0)
-
- 空曠的山崗 2010-07-01 00:00:00
- 首先,必須說一點,電磁閥都是有工作環境要求的,也就是說必須是對進氣氣體有要求的,一般是5μ,這就要求在通電磁閥的時候首先要連接一個三連接或兩聯接,來保證氣體能達到電磁閥的要求。 按你說的,電磁閥在濕度大的環境中由于各個廠家的設計結構關系,會導致他們各種各樣的問題,如ASCO如果安裝位置不對,會導致電磁閥在電磁線圈中積水,Z后導致線圈燒掉,又如有一些電磁閥(市場上絕大多數電磁閥)都是用O型圈密封,濕度高會導致灰塵更容易吸附在電磁閥的閥桿上,那樣會加大閥的摩擦力,導致電磁閥不能運動,Z后電磁閥燒毀。 還是那句話 設計不同原因也不一樣,但是基本上每個電磁閥廠家都會規定電磁閥的環境要求,按照規定操作才會讓電磁閥高壽命,穩定的工作,如果還有問題可以加我好友我們再聊。 以上都是說的氣動電磁閥在濕度大的環境中為什么工作不正常原因。 液體電池稍有不同,本人只知道如果在濕度大的環境中液體電磁閥線圈可能積水,會導致短路造成線圈燒毀。可能還有別的原因 這就不清楚了。 請別忘了加分,回答的還是蠻辛苦的?。。?!
-
贊(4)
回復(0)
-
- jflbvjiq 2017-09-12 02:36:54
- 氣動電磁閥在濕度大的環境中工作不正常: 電磁閥在濕度大的環境中由于各個廠家的設計結構關系,會導致他們各種各樣的問題,如ASCO如果安裝位置不對,會導致電磁閥在電磁線圈中積水,Z后導致線圈燒掉,又如有一些電磁閥(市場上絕大多數電磁閥)都是用O型圈密封,濕度高會導致灰塵更容易吸附在電磁閥的閥桿上,那樣會加大閥的摩擦力,導致電磁閥不能運動,Z后電磁閥燒毀。 電磁閥(Electromagnetic valve)是用電磁控制的工業設備,是用來控制流體的自動化基礎元件,屬于執行器,并不限于液壓、氣動。用在工業控制系統中調整介質的方向、流量、速度和其他的參數。電磁閥可以配合不同的電路來實現預期的控制,而控制的精度和靈活性都能夠保證。電磁閥有很多種,不同的電磁閥在控制系統的不同位置發揮作用,Z常用的是單向閥、安全閥、方向控制閥、速度調節閥等。
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- 氣動電磁閥在濕度大的環境中為什么工作不正常
2010-06-30 11:48:54
356
4
- 氣動電磁閥工作環境溫度范圍
- 氣動電磁閥工作環境溫度范圍
2018-12-05 03:52:31
447
0
- 求助,氣動電磁閥通電后不工作
2016-10-30 08:25:10
657
2
- 為什么有的氣動調節閥配電磁閥
2010-04-06 00:43:10
553
2
- (兩位三通)氣動電磁閥工作原理,如何接線?
2008-09-03 16:32:07
409
4
- 為什么通電后這個氣動電磁閥好像不工作啊,本來常開的
2018-06-18 01:03:42
358
1
- 關于氣動電磁閥的選型
- 需要從一個高壓的氣罐向另一個盛水的罐子內加壓,單向從氣罐向水罐加壓,水罐壓力要穩定到4.0MPa,中間管路內徑為20mm左右(可改變)。用壓力繼電器控制電磁閥的開關。選什么型號的電磁閥
2013-10-30 09:39:18
462
3
- 氣動三聯件中減壓閥為什么在中間
2017-09-23 07:33:03
406
2
- 氣動電磁閥怎么接線
- 我買了個 380V 轉24V的轉換器 一個電磁閥(24V 3W) 我想知道是線怎么接的, 我吧0 24接好了 為什么按開關不行? 電磁閥上的燈都亮了 就是不會控制 氣動棒動 我想知道那接錯了還是 我忽略了什么
2013-08-09 00:48:35
610
3
- 有沒有可以長期應用于濕度在95%左右環境中的溫濕度傳感器
2014-11-16 19:31:44
321
4
- 氣動電磁閥4v230-08的含義是什么?
2016-10-22 11:18:23
348
2
- 24V氣動電磁閥多少瓦
2012-06-03 07:13:15
426
6
- 氣動電磁閥ac220 dc24什么意思
2018-04-24 08:38:47
383
1
- 氣動裝置中電磁閥怎么和調速閥連接
2012-07-30 07:56:53
410
2
- 如果做濕度傳感器的話,如何改變環境中的濕度。
2016-05-20 22:36:44
438
2
- 空調電磁閥不正常關閉有什么影響
2018-05-16 14:48:06
443
2
- 在甲醇的環境中工作,需要佩戴什么規格的防毒面具??
2015-11-11 10:45:13
356
2
- 氣動差壓變送器的工作原理
2017-11-26 22:02:06
708
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論