- 呼哇哇哇 2010-12-30 00:00:00
- 建議小信號切除
-
贊(8)
回復(0)
-
- yehudie2009 2011-01-04 00:00:00
- 一般情況是由震動引起,再要看你閥門是否漏氣了,如果流量計前閥門漏氣,后面無閥門,這時雖然氣量不大,但是氣體流速是比較快的,所以流量計流量顯示會比較大!
-
贊(10)
回復(0)
-
- 支德霞 2010-12-30 00:00:00
- 確定停氣了,仍然有流量的話,首先看是不是現場振動產生的;如果不是可以看看頻率是多少,是不是有干擾信號,如果有干擾信號的話,看看電路板上有沒有調節信號靈敏的元件,調節一下試試
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 渦街流量計在停氣后仍繼續顯示有流量數據怎么辦
- 在正常用氣的情況下,流量計的流量數據很正常穩定,但在中間停氣時流量計仍繼續工作,而且比用氣時累積流量還用多,應該怎樣解決... 在正常用氣的情況下,流量計的流量數據很正常穩定,但在中間停氣時流量計仍繼續工作,而且比用氣時累積流量還用多,應該怎樣解決 展開
2010-12-29 13:03:34
822
3
- 渦街流量計為什么累計流量顯示正常,瞬時流量顯示不正常?
2013-10-13 06:58:02
470
1
- 洗眼后仍感覺很不舒服,怎么辦
2018-11-26 09:13:15
255
0
- rosemount的渦街流量計為什么瞬間流量不顯示,但是累計流量有顯示?
2011-09-24 08:39:05
400
2
- 如何解決渦街流量計沒有流量顯示
2018-11-24 09:36:10
409
0
- 渦街流量計流量偏大或者偏小怎么辦
2015-02-12 20:39:04
368
1
- 艾默生渦街流量計8600df030sk1n1d1m5cm怎樣顯示累計流量
2017-02-19 08:22:44
473
1
- E+H電磁流量計無流量顯示 怎么辦
2012-11-02 05:12:16
555
3
- 渦街流量計停用后如何存放
- 工廠里有不少渦街流量計停用后再原管道上閑置,原管道也閑置。如何規范管理?拆下來存放的話如何存放?有什么存放要求嗎,請不吝賜教... 工廠里有不少渦街流量計停用后再原管道上閑置,原管道也閑置。如何規范管理?拆下來存放的話如何存放?有什么存放要求嗎,請不吝賜教 展開
2014-10-16 06:36:13
369
1
- 浙江富馬渦街流量計,怎么歸零或者調整流量數據?
2016-07-26 23:41:24
279
1
- 渦街流量計沒有流量時輸出10mA當流量超過10mA時流量顯示正常
2011-06-19 02:28:24
404
4
- 智能數字壓力表不顯示數據怎么辦
2015-07-13 05:06:13
634
1
- 渦街流量計在現場有顯示無信號輸出怎么回事?
- 知道渦街的高手幫我解答一下,萬分感謝......... 知道渦街的高手幫我解答一下,萬分感謝...... 展開
2016-06-05 05:25:59
305
1
- 氣體分析儀樣氣進入冷凝器后氣流量怎么變小了
2018-12-07 11:59:57
320
0
- 渦街流量計瞬時流量沒有怎么辦(華海測控的)
- 用好好的突然沒有瞬時流量了?... 用好好的突然沒有瞬時流量了? 展開
2014-03-06 11:57:48
336
3
- 渦街流量計使用過程中閥門開的越大流量反而顯示越小
- 渦街流量計使用過程中閥門開的越大流量反而顯示越小流量不大,和蒸汽凝結水過多有關系嗎?求答案,謝謝... 渦街流量計使用過程中閥門開的越大流量反而顯示越小 流量不大,和蒸汽凝結水過多有關系嗎?求答案,謝謝 展開
2015-12-29 14:48:11
444
1
- 空氣壓縮機充滿氣后還不停機怎么辦?
- 儲氣筒的空氣壓力達到所調整的排氣壓力為0.8mpa時,壓縮機并沒有自動停機,這是哪里出了問題呢?
2014-01-26 02:51:48
1121
5
- DCS流量累計數據到達了上限怎么辦?在哪里怎么復位清零?
2011-05-04 07:12:23
462
2
- 渦街流量計顯示設置問題
- 好像顯示的數字,可以更改?怎么回事,了解的講講... 好像顯示的數字,可以更改?怎么回事,了解的講講 展開
2012-02-02 22:46:38
335
2
- 現場顯示型渦街流量計和一體化顯示的有什么區別?
2012-04-18 06:30:37
453
5
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論