交流接觸器上的線圈從哪里通的電啊?

mode19510417 2012-05-29 09:23:07 377  瀏覽
  • 因為我們用A1 A2當電腦板的火線零線,但是不懂,電腦板上的電走哪兒來的了,因為三相電直接接到交流接觸器主觸頭上

參與評論

全部評論(4條)

  • 哎慧慧 2012-06-01 00:00:00
    感應電

    贊(20)

    回復(0)

    評論

  • 軅莩屹西邦郎 2012-05-30 00:00:00
    問題不全:是用電腦板來控制接觸器還是由接觸器控制電腦板?

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • 賴賴賴自己吧10 2012-05-31 00:00:00
    接在主觸頭上的三相電是經過接觸器的三個常開點給電機供電的,接觸器線圈上的A1A2的220V電是控制回路給的,一根火線從三相里任取一項,通過保險絲和開關送到A1上,A2接零線就好了

    贊(5)

    回復(0)

    評論

  • sfppscy72557 2016-12-02 03:34:31
    你說的是電腦板控制的接觸器是吧。一般是兩種方法。就是從三相電取一根火線再取一根零線這樣就構成220V電壓了,或者從三相電取兩根火線到一個小變壓器。小變壓器再變出220V電。如果是電腦板的話多半是用個小變壓器變出來的電

    贊(18)

    回復(0)

    評論

熱門問答

交流接觸器上的線圈從哪里通的電啊?
因為我們用A1 A2當電腦板的火線零線,但是不懂,電腦板上的電走哪兒來的了,因為三相電直接接到交流接觸器主觸頭上
2012-05-29 09:23:07 377 4
交流接觸器線圈電流是多少?
要控制7.5KW的電機。我選用的是額定電流40A的交流接觸器。線圈電壓為220V。請問線圈的電流是多少A? 也就是說我的控制線路的導線應該選用多少平方的? (該線路長期運行)
2013-05-27 12:41:10 2185 2
交流接觸器線圈燒毀的原因是什么
 
2013-11-04 00:06:44 455 2
怎么檢測交流接觸器是好還是壞呢?如何檢查線圈的通斷???
 
2011-08-02 09:44:10 1871 4
施耐德交流接觸器線圈電流多大
 
2012-03-24 06:28:15 515 3
交流接觸器線圈電流的大小怎樣計算
遇到一個棘手的問題,630A的交流接觸器380V的,啟動時直燒保險芯,現在用20A的熔芯才行,請問高手這是為什么呢?
2010-01-17 17:11:07 857 3
【精品】從接觸器的結構特征上如何區分交流接觸器與直流接觸器67
 
2017-09-16 21:29:11 510 1
220V的交流接近開關能直接接交流接觸器的線圈嗎?
能直接接單相電嗎
2011-12-19 05:34:19 444 5
cj20-600交流接觸器 線圈380電流大小
 
2012-10-16 09:54:52 472 2
交流接觸器電磁線圈接多粗的線
 
2011-12-08 02:37:46 1304 4
控制電路中時間繼電器線圈與交流接觸器線圈可不可以串聯連接
 
2014-05-28 17:53:51 411 5
交流接觸器上的13no14no是什么意思
交流接觸器上的13no14no是什么意思
2009-03-01 09:00:16 2257 4
交流接觸器上的cjx8-25表示什么
 
2008-12-16 19:43:08 436 2
交流接觸器怎么用啊?
我是用在電機正反轉中,對這個一點不明白怎么用啊 這個接觸器上下各有四個接線的 然后Z上面有三個接線的 Z下面有兩個
2017-09-22 21:15:02 509 1
交流接觸器兩相電怎么接
 
2018-12-09 01:00:13 498 0
交流接觸器的接線方法 那里是常開、常閉、線圈
 
2013-05-02 13:54:55 509 2
交流接觸器線圈電壓過高怎么串電阻降壓
我們用127V的交流接觸器線圈 Z進一陣子總是燒,更換了好幾個也是一樣.一測量電壓 是150V左右..感覺電壓過高 可能是導致線圈燒毀的原因...想請教一下高手 如果我想在線圈的控制回路里加個電阻降低線圈電壓可以嗎??如果可以的話 要怎么加??加多大的電阻??Z好有... 我們用127V的交流接觸器線圈 Z進一陣子總是燒,更換了好幾個也是一樣.一測量電壓 是150V左右..感覺電壓過高 可能是導致線圈燒毀的原因...想請教一下高手 如果我想在線圈的控制回路里加個電阻降低線圈電壓可以嗎??如果可以的話 要怎么加??加多大的電阻??Z好有個計算公式...謝謝..幫幫忙~!!! 展開
2009-08-04 13:30:22 761 5
交流接觸器CJ×2.1210.220線圈,實物接線圖?有幾個
 
2018-07-13 19:42:38 492 1
德力西交流接觸器怎么接啊
2014-11-08 06:46:42 374 2
交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
 
2013-03-30 08:02:33 598 3

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題