怎樣測量溫度變送器輸出信號
-
溫變一般都是電源線和信號線是同一根線,可是我測信號的時候總是滿量程(20mA)或超量程(>20mA),暈了... 溫變一般都是電源線和信號線是同一根線,可是我測信號的時候總是滿量程(20mA)或超量程(>20mA),暈了 展開
全部評論(5條)
-
- XIAOKEAI123ABC 2010-04-08 00:00:00
- 很可能是變送器模塊壞了啊
-
贊(19)
回復(0)
-
- 防爆燈具劉長杰 2010-04-07 00:00:00
- 看看你的傳感器所處的溫度有沒有超過溫度變送器的變送范圍。有問題可以郵件至chenhongbin@anpe.cn
-
贊(3)
回復(0)
-
- 475531072 2010-04-07 00:00:00
- 首先確認你接的是什麼感溫原件,例如Pt100,S,B等;在溫度變送器不接感溫原件時,接通變送器電源DC24V,測量信號輸出4~20mA是否有輸出?然后再接入感溫原件,測量信號輸出4~20mA是否有輸出;以判斷問題。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 新天地1596 2010-04-07 00:00:00
- 會不會是檢測元件斷了,如PT100。
-
贊(12)
回復(0)
-
- fiy500 2017-09-23 00:00:00
- 變送器接上額定電源,負載端接上傳感器如熱電偶或熱電阻。 變送器輸出兩個端頭接上萬用表,檔位為直流電流檔。 假如PT100的量程(不知你那個是多大),-20到850度 4-20mA是17刻度值,那-20度就是4mA, 現在室溫30度,電流值就是5mA,
-
贊(7)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 怎樣測量溫度變送器輸出信號
- 溫變一般都是電源線和信號線是同一根線,可是我測信號的時候總是滿量程(20mA)或超量程(>20mA),暈了... 溫變一般都是電源線和信號線是同一根線,可是我測信號的時候總是滿量程(20mA)或超量程(>20mA),暈了 展開
2010-04-06 04:23:01
528
5
- 溫度變送器輸出信號與實際不符合!!
- 我遇到了這樣一個問題用變送器在現場的時候發現用輸出的電流換算出來的溫度和所測得的一次元件的溫度不符合,原以為是變送器損壞,但是在實驗室測試所用的變送器完好無損.請各路高手幫忙... 我遇到了這樣一個問題 用變送器在現場的時候發現用輸出的電流換算出來的溫度和所測得的一次元件的溫度不符合,原以為是變送器損壞,但是在實驗室測試所用的變送器完好無損. 請各路高手幫忙 不剩感激 展開
2006-11-16 08:16:23
355
1
- 買了一臺溫度變送器輸出信號0-5v怎么測試
2018-12-06 12:46:05
425
0
- 熱電阻短路或斷路時溫度變送器輸出信號是多少
2014-11-17 11:34:54
697
1
- 怎樣放大555多諧振蕩器輸出信號
2014-12-21 07:15:57
504
3
- 怎樣設定溫度控制器信號輸出上下限?
- 怎樣設定溫度控制器信號輸出上下限?也就是測定值到達上限停小于設定值啟。... 怎樣設定溫度控制器信號輸出上下限?也就是測定值到達上限停小于設定值啟。 展開
2017-03-02 09:32:24
718
1
- 溫度變送器接是怎樣把信號(電壓或電阻信號)轉換成4
2016-12-11 01:53:47
425
1
- 電磁閥輸出信號
- 電磁閥可以輸出頻率(動作的次數)的信號嗎?我要用來接到記數器上,顯示次數。 是不是要帶感應器?我要實現記數功能,汽缸是不是要用帶磁的? Z好能詳細說一下我到底要買哪些零件,汽缸、電磁閥、調壓閥、消音器、記數器.....??
2009-05-08 00:34:31
465
4
- 溫度傳感器輸出信號
- 大嬸們,小弟遇到一點技術問題,在泵軸承上裝了一個溫度傳感器(PT100),可是始終弄不明白它的工作方式,Z終信號是要接到中控室的,可是沒有變送器,那它輸出的是什么信號,怎么接受... 大嬸們,小弟遇到一點技術問題,在泵軸承上裝了一個溫度傳感器(PT100),可是始終弄不明白它的工作方式,Z終信號是要接到中控室的,可是沒有變送器,那它輸出的是什么信號,怎么接受這個信號呢,溫度變送器很清楚,就是溫度傳感器有些糊涂了,求解 展開
2012-09-02 03:36:19
689
4
- 信號發生器怎樣選擇輸出波形,頻率,信號幅度
2012-09-27 04:33:41
524
2
- lut400超聲波物位計4-20ma信號輸出怎樣接線
2018-11-29 17:44:08
370
0
- PT100溫度變送器輸出的信號能用STM32讀取并顯示溫度嗎
2015-09-24 14:05:41
341
3
- 羅斯蒙特 3144P 溫度變送器有毫安信號輸出但是表頭無顯示
- 羅斯蒙特3144P溫度變送器和3051壓力變送器,由埃爾斯特流量計算機供電,通訊采用HART協議,有時候出現壓變和溫變同時現場表頭無顯示,但還有信號輸出,請教有沒有遇到這種情況的高手,... 羅斯蒙特 3144P 溫度變送器和3051壓力變送器,由埃爾斯特流量計算機供電 ,通訊采用HART協議,有時候出現壓變和溫變同時現場表頭無顯示,但還有信號輸出,請教有沒有遇到這種情況的高手,會不會是由于供電不足造成的原因,查看說明書正常工作電壓要達到18.1V。 展開
2018-11-27 13:28:54
432
0
- 直線位移傳感器的信號輸出不穩定應該怎樣解決?
2014-12-11 14:28:35
340
1
- 溫度變送器接是怎樣把信號(電壓或電阻信號)轉換成4-20ma的啊
2012-10-31 07:52:10
410
2
- 加速度傳感器 輸出信號是什么
2011-03-26 23:05:36
484
3
- 質量流量計的信號輸出
- E+H的一體化質量流量計,現場表頭帶顯示,信號引入控制室,DCS有顯示?,F(xiàn)可否從現場端子處引其信號到二次表顯示,并聯對其精度有影響嗎?其電纜的長度有何限制?請高手指點!... E+H的一體化質量流量計,現場表頭帶顯示,信號引入控制室,DCS有顯示?,F(xiàn)可否從現場端子處引其信號到二次表顯示,并聯對其精度有影響嗎?其電纜的長度有何限制?請高手指點! 展開
2008-12-21 00:15:13
391
2
- 聲級測量儀輸出接口輸出什么信號
2015-01-01 21:42:32
327
1
- 溫度變送器有沒有200-1000Hz頻率信號輸出的?
2012-11-29 15:37:00
376
1
- 溫度變送器輸出電流可以微調嗎
- 市場購買的溫度變送器,一般內部帶微調嗎?... 市場購買的溫度變送器,一般內部帶微調嗎? 展開
2011-07-22 09:50:40
478
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論