全部評論(3條)
-
- 山峰1290167768 2009-12-31 00:00:00
- 樓上好專業,多學了一點!
-
贊(3)
回復(0)
-
- 8256286a 2009-12-30 00:00:00
- 1、不影響操作人員通行;2、便于維修操作的地方;3、避開高溫和低溫區。一般都是安裝在靠墻和柱子邊上,距地面800mm左右。
-
贊(19)
回復(0)
-
- 上海甲干犬業 2009-12-30 00:00:00
- 首先贊賞北國雪原回答的比較專業。但是這些都是書面的東西。 實際應用中,要注意,變送器要高于取壓點一定位置,你說的鍋爐風壓變送器我不能肯定是哪個,因為 有: 1、 一次風速測量用的(磨出口)微差壓變送器 一次管壓力變送器 2、二次風速測量用的(磨出口)微差壓變送器 二次管壓力變送器 3、磨入口風量測量用的微差壓變送器 4、爐膛壓力變送器 等等 因為被測對象介質含有粉塵甚至煤粉,所以取壓裝置出來以后的引壓管Z好有一定尺寸的爬升,所以變送器一般要裝的高。而且要考慮在同一水平面上 集中放置。
-
贊(2)
回復(0)
熱門問答
- 鍋爐風壓變送器安裝位置如何選取
- 什么是風壓變送器
- 有什么用? 一般多少錢?有什么牌子?
- 風壓變送器PLC顯示負壓怎么回事
- 傳感器,變送器一般安裝在那些位置啊?
- 求高手人詳細介紹!... 求高手人詳細介紹! 展開
- 如何選取煤氣壓力變送器及選取原則
- 浴巾架怎么安裝 安裝位置如何確定
- 鍋爐汽包差壓差壓變送器的安裝位置必須高于平衡容器嗎
- 如何選取投影機鏡頭
- 如何選擇煙氣監測系統的安裝位置
為配合國家固定污染物綜合排放標準的實施,對總量控制項目顆粒物粉塵、二氧化硫SO2實施排放總量監測,監控排污企業達標排放,國家環??偩忠蟾髋盼燮髽I(yè)必須安裝CEMS煙氣在線連續監測系統,預留安裝CEMS在線監測的位置,以下幾張圖是不合格示例。
? 為何要對CEMS監測位置進行選擇
主要原因是煙塵和流速的測量需要一個穩定的流場,不穩定的流場中的旋流和渦流會使煙塵的分布不均勻,會使流速劇烈的變化。因為常用測煙塵的方法是一個線測量或一段線測量,即用測量一條線或一段線的數據來反映整個測量斷面的數值;常用測流速的方法是一個點的測量,即用測量一個點的數據來反映整個測量斷面的數值。所以要是CEMS所測量的數據要有代表性,反映或接近于真實值,就必須選擇一個煙氣流場比較穩定的斷面。
國家標準規范對CEMS在線監測位置的規定
顆粒物粉塵儀CEMS的安裝位置
1、顆粒物粉塵儀CEMS應安裝在能反映顆粒物狀況的有代表性的位置上,優先安裝在垂直管段
2、位于所有顆粒物控制設備的下游,且監測位置處不漏風
3、光學原理的顆粒物CEMS所在測定位置沒有水滴和水霧,且不受光線的影響
4、便于日常維護,安裝位置易于接近,有足夠的空間,便于清潔光學鏡頭、檢查和調整光路準值、檢測儀器性能和更換部件等。
5、測定位置應避開煙道彎頭和斷面急劇變化的部位,設置在距彎頭、閥門、變徑管下游方向不小于4倍直徑,和局上述部件上游方向不小于2倍直徑處,當安裝位置不能滿足要求時,應盡可能選擇氣流穩定的斷面,但安裝位置前直管段的長度必須大于安裝位置后管段的長度。
氣態污染物CEMS的安裝位置
1、位于氣態污染物混合均勻的位置,該處測得的氣態污染物的濃度和排放率能代表固定污染源的排放。
2、便于日常維護,安裝位置易于接近,有足夠的空間,便于清潔光學鏡頭、檢查和調整光路準值、檢測儀器性能和更換部件等。
3、安裝位置應設置在距近的控制裝置,產生污染物和污染物的濃度或排放率可能發生變化部位下游不小于2倍煙道或管道直徑。
4、離煙氣排口或控制裝置上游不小于半倍煙道或管道直徑。
流速連續測量系統的安裝位置
1、安裝位置不得影響顆粒物和氣態污染物CEMS的測定+
2、便于日常維護,安裝位置易于接近,有足夠的空間,便于檢測儀器性能和更換部件等。
3、測定位置應避開煙道彎頭和斷面急劇變化的部位,設置在距彎頭、閥門、變徑管下游方向不小于4倍直徑,和局上述部件上游方向不小于2倍直徑處,當安裝位置不能滿足要求時,應盡可能選擇氣流穩定的斷面,但安裝位置前直管段的長度必須大于安裝位置后管段的長度。
幾種不同現場情況監測點選擇說明
按照CEMS國家規范的說明,安裝CEMS是安裝在垂直管段上即安裝在煙囪上,必須滿足現場有6倍煙囪或煙道當量直徑的直管段,根據已經安裝過在線監測 設備的經驗,我們在考慮安裝位置的時候不只是考慮煙氣流暢穩定的因素,還必須要考慮安裝和日常維護的方便性。另外考慮的一個因素是盡量減少投資。
現場情況一:監測點選擇安裝在煙囪上的現場
1、有電梯或旋轉梯可上到平臺處。
2、低處的平臺或將翌建的平臺能容易上去(不能是靠煙囪本身的直爬梯上去的)。
3、低處的平臺離煙道入口的距離要滿足一定的距離--4倍煙囪的直徑。
滿足以上條件CEMS監測點位置可安裝在煙囪上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。
現場情況二:監測點選擇安裝在煙道上的現場
1、選擇安裝在引風機之后的主煙道
1)不能滿足安裝在煙囪上的條件。
2)煙道直管段的長度要滿足有6倍以上煙道當量直徑,并且不能變徑。
3)有扶梯等能直接到達煙道測點處。
滿足以上條件CEMS監測點位置可安裝在引風機之后的主煙道上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。
2、選擇安裝在引風機之前的主煙道
1)不能滿足安裝在煙囪上的條件。
2)引風機之后主煙道的直管段的長度不滿足有6倍以上煙道的當量直徑。
3)引風機之前煙道的直管段長度滿足6倍以上煙道的當量直徑,并且不變徑。
4)有扶梯等能直接到達煙道測點處。
滿足以上條件CEMS監測點位置可安裝在引風機之前的煙道上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。
3、選擇安裝在引風機前后的主煙道
1)不能滿足安裝在煙囪上的條件。
2)引風機之后主煙道的直管段的長度不滿足有6倍以上煙道的當量直徑。
3)引風機之前2條支煙道的直管段長度均滿足6倍以上煙道的當量直徑,并且不變徑。
4)有扶梯等能直接到達煙道測點處。
滿足以上條件CEMS監測點位置可安裝在引風機之前和之后的煙道上,即煙氣取樣探頭安裝在引風機之后的主煙道上,煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝引風機之前2條支煙道上。
綜上所述,選擇CEMS的監測點的原則可遵從如下原則:
★要盡量選擇滿足國家標準規定的點位
★盡量用少的儀器達到測量要求
★要盡量選擇能反映真實值的點位
★盡量選擇適合于安裝和運行維護方便的點位
- 電接點壓力表安裝位置
- 倒車雷達安裝位置
- 鍋爐電磁閥安裝及使用方法
- 紅外測溫儀鏡頭如何選取要求
- 什么叫風壓橡膠管
- 鍋爐可以安裝電動排污閥嗎?安裝電動排污閥符合鍋爐的相關規定嗎?
- 砂輪機的安裝位置
- “砂輪機的安裝位置應遠離人員和設備,或者離1~1.5米加防護網”,請問這個是出自哪個標準,告知標準名稱、標準號
- 斯柯達明銳前大燈安裝架如何調節大燈安裝位置
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論