怎樣判斷差壓變送器應用中的故障

turice241 2017-10-26 00:43:13 380  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 2013A6L 2017-10-27 00:00:00
    變送器現場運行是否正常,主要從是否存在零漂和導壓管是否有堵塞或有液體凝結(特別在冬季)。 1、導管液體堵塞或凝固的檢查:此問題可以用較長時間觀察儀表輸出值的變化來判斷。儀表在正常工作時,管道中流體通過節流件后,其下游會產生大量高頻率振幅的旋渦。表現在負壓值高頻、帶有不同幅度的壓力波動,反映在變送器的輸出也是在某一點上下波動。如果 變送器 輸出顯示值較長時間不變化(記錄儀劃一條直線),基本可以確定導壓管內液體堵塞或凝固。為進一步確定,可以將平衡閥迅速打開并馬上關閉,如果變送器輸出值下降又恢復,即可以肯定不是變送器的電路問題,并進一步判斷是導壓管液體堵或凝的問題了。 2、零漂檢查:關閉正壓閥、打開平衡閥、關閉負壓閥,此時輸出電流值為4mA,否則調整零點螺釘,使輸出電流值為4mA。調好零點后,重新啟動儀表。

    贊(20)

    回復(0)

    評論

熱門問答

怎樣判斷差壓變送器應用中的故障
 
2017-10-26 00:43:13 380 1
如何判斷差壓變送器正負遷移故障
 
2018-03-12 12:40:05 439 1
怎樣判斷單向閥的故障
 
2017-02-26 14:51:22 379 1
鉗形電流表怎樣判斷電機故障?
 
2013-10-19 03:16:19 451 1
怎樣判斷現場運行中的差壓變送器的工作是否正常
 
2017-09-13 09:21:42 939 2
差壓變送器在鍋爐中的應用
鍋爐汽包上安有差壓液位計,液位計上有三個調動閥,我想知道它們分別作用,還有這個差壓液位計在使用前主要是調什么? 及相關的內容,越詳細越好,謝謝
2010-04-11 23:35:24 466 2
怎樣判斷溫度控制儀的輸出故障
 
2015-11-02 09:26:42 391 1
怎樣判斷布魯克紅外光譜儀激光器故障
 
2017-09-29 02:14:05 612 1
差壓變送器是怎樣工作?應用測量方法?
差壓變送器是怎樣工作?應用測量方法?
2011-01-03 10:06:49 548 1
怎樣判斷液晶電視電源板和主板的故障
 
2017-11-25 04:48:57 528 2
如何判斷差壓變送器的好壞?
 
2012-01-23 06:50:53 649 4
氮氣發生器故障判斷

氮氣發生器故障判斷
氮氣發生器變壓吸附空分制氮(簡稱P.S.A制氮) 是一種的氣體分離技術,以進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣?br style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Helvetica Neue", "Hiragino Sans GB", "Microsoft Yahei", sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣?br style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Helvetica Neue", "Hiragino Sans GB", "Microsoft Yahei", sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線:
一、氮氣發生器段時間后,分子篩對氧的吸附達到平衡,根據碳分子篩在不同壓力下對吸附氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,這一過程為再生。根據再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利于分子篩的再生,易于獲得高純度氣體。
變壓吸附制氮氣發生器(簡稱PSA制氮機)是按變壓吸附技術設計、制造的氮氣發生設備。通常使用兩吸附塔并聯,由全自動控制系統按特定氮氣發生器可編程序嚴格控制時序,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣?br style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Helvetica Neue", "Hiragino Sans GB", "Microsoft Yahei", sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>碳分子篩(CMS)的動態吸附量和分離系數的性能優劣決定了制氮機的好壞。
二、氮氣發生器鈀觸媒除氧純化工藝原理
流量、純度的普氮和氫氮氣發生器氣同時進入裝置中,在混合器中充分混合后,進入裝有鈀觸媒除氧器裝置,在脫氧催化劑的作用下產生2H2+O2=2H2O的化學反應,達到脫氧目的。氮氣發生器脫氧后氮氣中的水氣經過冷卻器脫水,然后氮氣繼續進入干燥器干燥,使氮氣露點達-60℃左右,干燥器配置兩臺,其中一臺干燥器進行吸附干燥,另一臺把已吸附飽和水氣的干燥器進行再生,為下一周期吸附工作做好準備。經干燥后的氮氣通過過濾器除塵,后得到的便是高純氮氣?br style="color: rgb(75, 75, 75); font-family: "Lucida Grande", "Lucida Sans Unicode", "Helvetica Neue", "Hiragino Sans GB", "Microsoft Yahei", sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>氮氣發生器采用世界的材料和氣相色譜分離技術,直接從空氣中提取純氮?。它是純物理的分離方法,消除電化學(加水)分離方式腐蝕儀器的隱患,具有使用安全、性能可靠、壽命長等優點。內置壓縮泵可連續24小時輸出氮?不需要從外部接入空氣,具有使用安全方便、壽命長、可靠性高、操作簡單等優點
從而使氣體發生器的性能指標、產品質量也更加參差不齊。下面僅就市場上常用的三種氣體發生器(氫氣發生器 氮氣發生器、空氣壓縮機)的結構、特點做簡單的分析,供大家參考:
一 氮氣發生器
氮氣發生器從制氮原理上來分有中空纖維膜分離法、變壓吸附法、電化學分離法三種。
1)中空纖維膜分離法直接產生的氮氣純度一般?9%左右,流量范圍為0-10升/min,市場價格大約在幾萬到十萬。
2)變壓吸附法直接產生的氮氣流量范圍更?,純度一般?9%,市場價格大約在10萬以內。
3)電化學分離法直接產生的氮氣流量?.3-0.5L/min,氧含量可以控制在幾個ppm,氣體露點根據吸附劑效能可以達到-55℃。價格為1萬左右。目前國內配套氣相色譜儀的氮氣發生器主要是該類型的。
電化學分離法的氮氣來自于在電解分離池,空氣中的雜質氣體經過電離池后,在電解液和貴金屬及電場作用下被分離。電離池內電解液主要為KOH或NaOH與蒸餾水配制而成,某些廠家為了降低制造成本,選用低價格的劣質不銹鋼,造成電離池極易損壞,并降低了氮氣的純度，影響到儀器的正常使用。同時,電化學分離法制造氮?dú)膺€要求整個系統有完善的壓力控制,否則在突然斷電停機時,電解分離池內沒有電場的作用,空氣不能被分離,輸出將的是大量的空氣,如果不能及時的關閉氮氣輸出，大量的空氣直接進入色譜柱將造成色譜柱提前損壞。所以在氮氣輸出氣路中增加斷電盬o(hù)切換閥是的。
目前市場上的 氮氣發生器一般都具有啟動后延時排空的功能,即 氮氣發生器在剛剛開機的10分鐘內,由于氣體純度低及管路系統內有空氣,所以需要把輸出的氣體排空到大氣。排空氣體的流量控制,大多數廠家都采用在排空閥出口加固定氣阻,這種方法在排空的過程中,可以控制輸出的氣體流量,但是排空結束,氮氣切換到色譜氣路中時,由于輸出的氮氣要很快在連接的管路內建立壓力,所以會使氮氣發生器輸出流量很快增大,電解分離池在短時間內來不急分離空氣,從而使大量的沒有分離過的空氣直接進入色譜系統,造成色譜柱損壞或者脫氧管很快失效。有些廠家在排空口前增加針型閥來限流,這種方法會出現另外的問題,當?shù)獨庀到y(tǒng)從排空切換到正常供氣狀態時,由于色譜儀的柱頭壓力逐漸上升穩定后,氮氣發生器針型閥的輸出流量會慢慢變小,如果要想得到正常的流量需要再次調節針型閥通徑,這樣會使穩定的高純度氮氣系統再次被污染,我們在通過大量實驗,采用限流裝置解決了上述問題。
我公司現在推出的 氮氣發生器采用了大容量的儲液桶(8L),有效的降低了工作時電解分離池的工作溫度,減小了輸出氣體的濕度,延長了電解分離池的壽命,同時也減少了用戶的日常維護工作量,也更好的解決了氮氣發生器的電解分離池堵塞和電解液返液等問題。
氮氣發生器概述及工作原理:
本儀器主要由電解系統、壓力控制系統、凈化系統和顯示系統組成。電解氫采用目前的膜分離技術,由紅外光電反饋裝置與開關電源組成的壓力控制系統,可使氫氣的發生量根據輸出的需要自動調整,維持輸出流量和壓力的穩定。儀器本身有兩個出口可以帶2臺色譜。
3、儀器特點:
1)可取代高壓氫氣瓶,使實驗室儀器化,保證安全。
2)工作過程全自動控制,操作簡單,日常維護方便。
3)數碼顯示產氫量,便于觀測儀器工作狀態和故障判斷。
4)壽命長,可連續或間斷使用,產氣穩定,不衰減。
5)設有過壓保護裝置,安全可靠。
本所以新穎的結構設計、簡便的操作程序,向您提供穩定的產品、周到及時的售后服務。
氮氣發生器主要參數:
1、輸出流量:SGH-500 0-500ml/min;
2、輸出壓力:0~ 0.4Mpa (出廠時一般設定為0.4Mpa)
3、氫氣純度:>99.999%
4、大功率: SGH-500 180W
5、工作條件:
(1)、電源: AC 220 ±10% ; 50Hz
(2)、環境溫度:5-40℃
相對濕度:<85%

2021-11-30 10:42:27 668 0
氮氣發生器怎么故障判斷
氮氣發生器故障判斷
氮氣發生器變壓吸附空分制氮(簡稱P.S.A制氮) 是一種先進的氣體分離技術,以上等進口碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣?/div>
氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣?/div>
碳分子篩對氧和氮在不同壓力下某一時間內吸附量的變化差異曲線:
一、氮氣發生器段時間后,分子篩對氧的吸附達到平衡,根據碳分子篩在不同壓力下對吸附氣體的吸附量不同的特性,降低壓力使碳分子篩解除對氧的吸附,這一過程為再生。根據再生壓力的不同,可分為真空再生和常壓再生。常壓再生利于分子篩的徹底再生,易于獲得高純度氣體。
變壓吸附制氮氣發生器(簡稱PSA制氮機)是按變壓吸附技術設計、制造的氮氣發生設備。通常使用兩吸附塔并聯,由全自動控制系統按特定氮氣發生器可編程序嚴格控制時序,交替進行加壓吸附和解壓再生,完成氮氧分離,獲得所需高純度的氮氣?/div>
碳分子篩(CMS)的動態吸附量和分離系數的性能優劣決定了制氮機的好壞。
經干燥后的氮氣通過過濾器除塵,后得到的便是高純氮氣?/div>
氮氣發生器采用的材料和氣相色譜分離技術,直接從空氣中提取純氮?。2)變壓吸附法直接產生的氮氣流量范圍更寬，純度一般?9%,市場價格大約在10萬以內。
3)電化學分離法直接產生的氮氣流量?.3-0.5L/min,氧含量可以控制在幾個ppm,氣體露點根據吸附劑效能可以達到-55℃。價格為1萬左右。目前國內配套氣相色譜儀的氮氣發生器主要是該類型的。
電化學分離法的氮氣來自于在電解分離池,空氣中的雜質氣體經過電離池后,在電解液和貴金屬及電場作用下被分離。電離池內電解液主要為KOH或NaOH與蒸餾水配制而成,某些廠家為了降低制造成本,選用低價格的劣質不銹鋼,造成電離池極易損壞,并降低了氮氣的純?,影響到儀器的正常使用。同時,電化學分離法制造氮?dú)膺€要求整個系統有完善的壓力控制,否則在突然斷電停機時,電解分離池內沒有電場的作用,空氣不能被分離,輸出將的是大量的空氣,如果不能及時的關閉氮氣輸?,大量的空氣直接進入色譜柱將造成色譜柱提前損壞。有些廠家在排空口前增加針型閥來限流,這種方法huoi
氮氣發生器故障判斷
氮氣發生器采用的材料和氣相色譜分離技術,直接從空氣中提取純氮?dú)狻K羌兾锢淼姆蛛x方法,消除電化學(加水)分離方式腐蝕儀器的隱患,具有使用安全、性能可靠、壽命長等優點。有些廠家在排空口前增加針型閥來限流,這種方法hui出現另外的問題,當?shù)獨庀到y(tǒng)從排空切換到正常供氣狀態時,由于色譜儀的柱頭壓力逐漸上升穩定后,氮氣發生器針型閥的輸出流量會慢慢變小,如果要想得到正常的流量需要再次調節針型閥通徑,這樣會使穩定的高純度氮氣系統再次被污染,我們在通過大量實驗,采用限流裝置解決了上述問題。
電解氫采用目前先進的膜分離技術,由紅外光電反饋裝置與開關電源組成的壓力控制系統,可使氫氣的發生量根據輸出的需要自動調整,維持輸出流量和壓力的穩定。儀器本身有兩個出口可以帶2臺色譜。
3、儀器特點:
1)可取代高壓氫氣瓶,使實驗室儀器化,保證安全。
2)工作過程全自動控制,操作簡單,日常維護方便。
3)數碼顯示產氫量,便于觀測儀器工作狀態和故障判斷。
4)壽命長,可連續或間斷使用,產氣穩定,不衰減。
5)設有過壓保護裝置,安全可靠。出現另外的問題,當?shù)獨庀到y(tǒng)從排空切換到正常供氣狀態時,由于色譜儀的柱頭壓力逐漸上升穩定后,氮氣發生器針型閥的輸出流量會慢慢變小,如果要想得到正常的流量需要再次調節針型閥通徑,這樣會使穩定的高純度氮氣系統再次被污染,我們在通過大量實驗,采用限流裝置解決了上述問題。
2022-02-14 13:36:14 460 0
數控機床維修中幾種故障的簡易判斷處理方法
 
2018-06-15 18:13:10 474 1
網絡分析儀維修時的故障判斷

 安泰維修分享一篇基礎的網絡分析儀維修時故障判斷的文章,幫助一些新手如何判斷網絡分析儀的好壞。在這里不講史密斯圓圖,不講相位,沒有公式,有的只有圖片和最最直觀的曲線,下面請聽安泰網分維修王為大家介紹下下面的案例。

一、判斷網絡儀好壞(目測)

據安泰網分維修網小編了解,網絡分析儀開機后,有時候由于客戶的應用設置,測試界面會自動進入客戶設置好的狀態,這時候我們需要 按一下preset按鍵,讓儀表進入出廠默認設置模式。然后在按一下meas 按鍵,分別看一下S11,S21 ,S12,S22 的曲線,就能簡單判斷儀表的好壞 。以agilent的E5062A 網分維修為例: 只要這4條曲線和下面4張圖片一樣,那這臺儀表就基本沒有問題。



二、判斷網絡分析儀好壞(使用一根標準的傳輸電纜)

Preset 儀器 ,安泰網分維修網工程師目測S參數曲線沒有問題后,使用標準傳輸電纜,連接儀器的兩個端口(如果儀器是多端口的,則需要分別連接) 看儀器S參數的曲線,如果和下面4張圖片一致,那基本上98%以上可以認為這臺儀器是好的??梢哉J褂玫?。

三、壞網絡分析儀的曲線

故障:端口1 輸出功率低

對比前面好的儀器的曲線,我們就可以判定這臺儀器損壞了,安泰網分維修網建議需要送修了。

六、定位網絡分析儀的故障板

判斷了網絡分析儀的好壞,如果儀器不在保修期內,而公司有條件也同意工程師拆機檢測,而你又恰好有興趣,那您就可以參考這一節的內容,來定位你的網分維修時的故障模塊。 這里為了讓大家明白圖片中幾個測試點信號,需要配上一張網絡分析儀的原理框圖,稍微介紹一下了。

這是網絡分析儀最基本的框圖,不管你儀器的頻率是多少的,不管是什么品牌的,他的基本架構都逃脫不了這個框圖。 簡單的說射頻部分就是三個部分:

1、源輸出模塊,2、信號分離模塊,3、接收模塊。

      據安泰網分維修網所知,早期的儀表,像agilent 的8753系列,871X系列,每個都是獨立的模塊。 現在的儀表由于器件的發展,同時要考慮到生產的成本,會把幾個部分集成在一塊板上。像我們作為典型例子來講的這個E5062A,他就只有兩個電路板,簡單的稱為源板和接收機板。不過拆開源板和接收機板,你還是能在電路板上找到這些對應模塊的電路。

      還是以剛剛那臺我們通過目測和接上傳輸線測試確定有故障的這臺E5062A 為例。我們已經初步判定是端口1的功率低,那么功率到底低多少呢?輸出多少是正常的呢,安泰網分維修網建議,這時候我們就需要拆開儀器,對幾個信號輸出點進行測量,這里我們使用的是頻譜儀來檢測,使用頻譜儀的好處是可以全頻段的檢測,而且可以看到圖形,比較直觀。

      那到底是哪個板子壞了呢,還是兩個板子全部壞了,進一步的檢測就需要拆開儀表測試內部的信號。

      通過頻譜儀,我們可以很直觀的看到,源板的端口1輸出功率不正常。

      通過兩個端口信號的比較,我們就可以快速的確定儀器的故障板是源板,當然有的情況下,接收機板也會一起損壞,需要繼續檢測,在這里我們就不做衍生了。

      安泰網分維修網小編文章中所寫的這些檢測方法和設置,都是我們在日常工作中根據個人喜好設置的,沒有標準可言,僅作為參考。如果有興趣的話,安泰網分維修網建議你也可以通過觀察一臺好的儀表,在接上負載的時候各個S參數曲線的樣子,總結出一套自己的檢測方法。


2021-08-20 11:35:09 767 0
怎樣校驗差壓變送器
 
2017-09-12 06:01:24 479 1
如何判斷電梯編碼器故障
 
2017-02-14 04:06:17 457 1
怎樣識別紡織品中的成份怎樣判斷衣服的色牢度
 
2015-04-12 11:31:04 319 2
叉車液壓缸的故障怎么來判斷?
 
2016-04-05 17:07:22 367 1
對于智能差壓變送器的故障是怎么處理的
 
2016-09-04 14:35:11 326 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題