全部評論(5條)
-
- ghyr4763 2011-10-17 00:00:00
- 你要問啥?
-
贊(11)
回復(0)
-
- 朽夵i 2011-10-17 00:00:00
- 這個好像大學得學4年,問得具體點,別人更加會容易回答點,謝謝!
-
贊(17)
回復(0)
-
- LLFX53 2011-10-18 00:00:00
- 你是做什么的?推薦兩本書《繼電保護原理》、《電力系統分析》看好這兩本書基本沒問題。《電路》是基礎。要不有些潮流計算分析還是搞不了的。
-
贊(11)
回復(0)
-
- uxxuk0 2013-02-19 00:00:00
- JT-702型繼電保護測試儀標準的4相電壓3相電流輸出 具有4相電壓3相電流輸出,可方便地進行各種組合輸出進行各種類型保護試驗。每相電壓可輸出120V,電流三并可輸出120A,第4相電壓Ux為多功能電壓項,可設為4種3U0或檢同期電壓,或任意某一電壓值的情況輸出。2.單機操作方便 單機由方便靈活的旋轉鼠標通過大屏幕液晶顯示屏進行操作,全部中文顯示??赏瓿涩F(xiàn)場大多數試驗檢定工作,可對各種繼電器及微機保護進行檢定,并可模擬各種復雜的瞬時性、性、轉換性故障進行整組試驗。開機即可使用,操作方便快捷。 雙操作方式,聯接電腦運行 通過Windows平臺上的全套中文操作軟件,可進行各種大型復雜及自動化程度更高的校驗工作,可方便地測試及掃描各種保護定值,可實時存貯測試數據,顯示矢量圖,繪制故障波形,聯機打印報表等。 軟件功能強大 可完成各種自動化程度高的大型復雜校驗工作,如三相差動試驗、廠用電快切、備自投試驗、線路保護檢同期重合閘等,能方便地測試及掃描各種保護定值,進行故障回放,實時存儲測試數據,顯示矢量圖,聯機打印報告等。 開關量接點豐富 繼電保護測試儀為7路接點輸入和2對空接點輸出。輸入接點為空接點和0~250V電位接點兼容,可智能自動識別。輸入、輸出接點可根據用戶需要擴展。大屏幕LCD顯示屏 本機采用320×240點陣大屏幕高分辨率圖形液晶顯示屏,全部操作過程均在顯示屏上設定,操作界面和試驗結果均漢化顯示,顯示直觀清晰。 自我保護 采用合理設計的散熱結構,并具有可靠完善的多種保護措施及電源軟啟動,和一定的故障自診斷及閉鎖功能。具有獨立專用直流電源輸出 裝置設有一路110V 及 220V專用可調直流電源輸出。 性價比高 屬于跨專業聯合設計產品,綜合了多專業的先進科技成果。兼具大型測試儀的性能,和小型測試儀的價位,具有很高的性能價格比。 產品參數1、交流電流輸出 輸出精度 繼電保護測試儀:0.5級 相電流輸出(有效值): 0~40A 三并電流輸出(有效值): 0~120A 相電流長時間允許工作值(有效值): 10A 相電流Z大輸出功率: 420VA 三并電流Z大輸出時Z大輸出功率: 900VA 三并電流Z大輸出時允許工作時間: 10s 頻率范圍(基波):20~1000Hz 諧波次數: 1~20 次 2、直流電流輸出 輸出精度: 0.5級 電流輸出: ~±10A / 每相,0~±30A / 三并 Z大輸出負載電壓: 20V 3、交流電壓輸出 輸出精度 繼電保護測試儀:0.5級 相電壓輸出(有效值): 0~120V 線電壓輸出(有效值): 0~240V 相電壓/線電壓輸出功率: 80VA / 100VA 頻率范圍(基波): 20~1000Hz 諧波次數: 1~20次 4、直流電壓輸出 輸出精度: 0.5級 相電壓輸出幅值: 0~±160V 線電壓輸出幅值: 0~±320V 相電壓/線電壓輸出功率: 70VA / 140VA 開關量及時間測量 繼電保護測試儀 備注開關量輸入7路 空接點: 1~20mA,24V 電位接點接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V開關量輸出2對 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.時間測量測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS
-
贊(10)
回復(0)
-
- 迪迪1129 2017-09-26 00:00:00
- 電網運行試題庫 一、填空題: 1、小接地電流系統中,消弧線圈的三種補償方式為 欠補償 、 全補償、過補償。小接地電流系統一般以過補償為補償方式。 2、發電機的不對稱運行一般是在電力系統的不對稱運行時發生的。不對稱運行對發電機的影響主要是負序電流導致發電機轉子發熱和振蕩,其次是發電機定子繞組可能一相或兩相過載。 3、發電機進相運行是指發電機發出有功而吸收無功的穩定運行狀態,其定子電流相位超前定子電壓相位。 4、發電機的調相運行是指發電機不發有功,主要向電網輸送感性無功。 5、負荷的頻率靜態特性是指負荷隨頻率的變化而變化的特性。 6、電力系統的負荷是不斷變化的,按周期長短和幅度大小,可將負荷分解成三種成分,即微小變動分量、脈動分量、持續分量。 7、電力系統的頻率靜態特性取決于負荷的頻率靜態特性和發電機的頻率靜態特性。 8、電力系統的頻率調整需要分工和分級調整,即將所有電廠分為主調頻廠、輔助調頻廠、非調頻廠三類。主調頻廠負責全系統的頻率調整工作,輔助調頻廠負責只有當頻率超出某一規定值后才參加頻率調整工作,非調頻廠在正常時帶固定負荷。 9、自動發電控制系統(AGC)的功能與電力系統的頻率調整密切相關,它包含了頻率的一、二、三次調整。自動發電控制系統具有三個基本功能:頻率的一次調整、負荷頻率控制、經濟調度控制。 10、電網備用容量包括負荷備用容量、事故備用容量、檢修備用容量,總備用容量不宜低于Z大發電負荷的20%。 11、表示電力系統負荷的曲線有日負荷曲線、周負荷曲線、年負荷曲線、年持續負荷曲線。 12、周負荷曲線表示一周內每天Z大負荷的變化狀況,它常用于可靠性計算和電源優化計算。 13、年負荷曲線表示一年內各月Z大負荷的變化狀況。其特性指標有月不平衡負荷率、季不平衡負荷率和年Z大負荷利用小時數。 14、年持續負荷曲線:全年負荷按大小排隊,并作出對應的累計持續運行小時數,從Z小負荷開始,依次將各點負荷連成曲線。 15、電力系統的調峰是指為滿足電力系統日負荷曲線的需要,對發電機組出力所進行的調整。 16、電網頻率的標準為50Hz,頻率不得超過±0.2Hz,在 AGC投運情況下,電網頻率按50± 0.1Hz控制。電網頻率超出50±0.2Hz為異常頻率。 17、電壓監測點是指作為監測電力系統電壓值和考核電壓質量的接點。電壓點是指電力系統重要的電壓支撐點。 18、電壓調整方式一般分為逆調壓、恒調壓、順調壓。 19、并聯電容器補償調壓是通過提高負荷的功率因數,以便減少通過輸電線路的無功功率來達到調壓目的的。 20、并聯電容器增加了系統的無功功率,其容量與電壓平方成正比,其調壓效果隨電壓上升顯著增大,隨電壓下降顯著下降。 21、系統無功功率的平衡應本著分層、分區和就地平衡的原則。 22、電力系統過電壓的類型分為:大氣過電壓、工頻過電壓、操作過電壓、諧振過電壓。 23、避雷線和避雷針的作用:防止直擊雷。避雷器的作用:防護大氣過電壓和操作過電壓。 24、不接地系統發生單相接地時,接地時間要求不能超過 2 小時。 25、電力系統中性點接地方式有: 中性點直接接地 、 ZX點經消弧線圈接地、中性點不接地。 26、諧振過電壓分為線性諧振過電壓、鐵磁諧振過電壓、參數諧振過電壓。 27、發電廠按使用能源劃分為火力發電廠、水力發電廠、核能發電廠、風力發電廠和其他如地?、太陽能發電廠等。 28、同步發電機的振蕩包括同步振蕩和異步振蕩。 29、自藕變壓器一、二次繞組之間既有磁的聯系,又有電的聯系。為防止因高壓側單相接地故障而引起低壓側的電壓升高,自藕變壓器的中性點必須可靠的直接接地。 30、變壓器一、二次繞組的連接方式連同一、二次線電壓的相位關系總稱為變壓器的連接組別。 31、變壓器的調壓方式有有載調壓和無載調壓。 32、避免變壓器過勵磁運行的方法:防止電壓過高運行和加裝過勵磁保護。 33、電壓互感器主要用于測量電壓用,其二次側可開路,但不能短路。 34、電流互感器主要用于測量電流用,其二次側可短路,但不能開路。 35.變壓器勵磁涌流中含有直流分量和高次諧波分量,其隨時間而衰減,大容量變壓器一般經5—10s而衰減完。 36、電網是電力系統的俗稱,電網按功能分為輸電網和配電網,輸電網由輸電線、電網聯絡線、大型發電廠和變電站組成。 37、電力網的可靠性評價主要包括兩個方面:充足性和安全性。 38、電力網可靠性指標主要有三類,即事件的頻率、事件的持續時間、事件的嚴重程度。 39、合理的電網結構,是保證電力系統安全穩定運行的客觀物質基礎,其基本內容是執行電網分層和分區的原則。 40、電源接入電網的原則:分層、分區、分散。 41、電網調度機構具有一定的行政管理權、電網發供電的生產指揮權、發用電的監督權和控制權、電力電量考核權。 42、電網主接線方式大致可分為有備用接線和無備用接線兩大類。 43、電網無功補償的原則是分層、分區和就地平衡的原則。 44、影響系統電壓的因素是負荷變化、無功補償容量的變化及系統運行方式的改變引起功率分布和網絡阻抗變化。 45、電力系統綜合負荷模型是反映實際電力系統負荷的頻率、電壓、時間特性的負荷模型。其具有區域性、時間性和不唯yi性。 46、在我國,110kV及以上的系統中性點采用直接接地方式,60kV及以下系統中性點采用不直接接地方式。 47、小接地電流系統發供電可靠性高,對絕緣的水平要求也高。 48、電力系統穩定運行從廣義角度可分為發電機同步運行的穩定性問題、電力系統無功功率不足引起的電壓穩定性問題、電力系統有功功率不足引起的頻率穩定性問題。 49、提高電力系統靜態穩定性的根本措施縮短“電氣距離”。 50、采用快速勵磁系統是提高電力系統暫態穩定性的具體措施之一。 51、線路采用單相重合閘可提高電力系統的暫態穩定性。 52、電力系統中的設備一般處于運行、熱備用、冷備用、檢修四種狀態。 53、調度指令的形式:即時指令、逐相指令、綜合指令。處理緊急事故或進行單一的操作,可采用即時指令。 54、用母聯開關對備用母線或檢修后的母線充電時,現場應投入母聯開關的保護,必要時將母聯開關保護整定時間調整到零。 55、母線倒換操作時,現場應斷開母聯開關操作電源。 56、縱聯保護的信號有: 閉鎖信號、允許信號、跳閘信號。 57、大短路電流接地系統中,輸電線路接地保護方式主要有: 縱聯保護、零序電流保護和 接地距離保護等。 58、零序電流的回路構成為: 線路 、變壓器中性點、大地、接地點。 59、按重合閘作用于斷路器的方式,可以分為 三相、單相和 綜合重合閘三種。 60、微機保護有三種工作狀態,即:調試狀態、 運行狀態和 不對應狀態。 61、為更可靠地切除被充電母線上的故障,在母聯斷路器或母線分段斷路器上設置相電流或零序電流保護,作為母線充電保護。 62、母線充電保護只在母線充電時 投入 ,當充電良好后,應及時停用 。 63、重瓦斯繼電器由 擋板 、彈簧、干簧觸點等組成。 64、斷路器斷路器失靈保護是當系統故障,故障元件的保護動作而其斷路器操作失靈拒絕跳閘時,通過故障元件的保護作用于變電站相鄰斷路器跳閘,有條件的通過通道,致使遠端有關斷路器同時跳閘的接線。 65、斷路器失靈保護所需動作延時,必須讓故障線路或設備的保護裝置先可靠動作跳閘,以較短時間斷開母聯或分段斷路器,再經一時限動作于連在同一母線上的所有有源電源支路的斷路器。 66、在電壓互感器二次回路的出口,應裝設保險。 67、ZY信號裝置由 事故信號 和 預告 組成。 68、直流正極接地有造成保護 誤動的可能,直流負極接地有造成保護 拒動 的可能。 69、變壓器并聯運行的條件是:變比相等、短路電壓相等、繞組接線組別相同。 70、電力系統的設備狀態一般劃分為運行 、熱備用、冷備用和檢修四種狀態。 71、線路有重合閘重合不成,根據調度命令再強送一次,強送不成,不再強送。 72、調度命令分逐項命令、綜合命令和即時命令。 73、處理緊急事故或進行一項單一的操作,可采用即時命令。 74、并列運行的變壓器,倒換中性點接地刀閘時,應先合上要投入的中性點接地刀閘,然后再拉開要停用的中性點接地刀閘。 75、投入保護裝置的順序為:先投入直流電源,后投入出口壓板;停用保護裝置的順序與之相反。 76、運行中的變壓器瓦斯保護與差動保護不得同時停用。 77、停用一條母線上的電壓互感器時,應解除相應的電壓閉鎖壓板,投入電壓閉鎖聯絡壓板,母差保護的運行方式不變。 78、電力系統對繼電保護的基本要求是可靠性、 選擇性、 快速性、 靈敏性。 79 、新安裝的或一、二次回路有過變動的方向保護及差動保護,必須在負荷狀態下進行相位測定 80、聯絡線兩側不得同時投入檢查線路無壓重合閘。使用檢查線路無壓重合閘的一側同時使用檢查同期重合閘,并啟動重合閘后加速裝置。 81、當母線故障發生在電流互感器與斷路器之間時,母線保護雖然正確動作,但故障點依然存在,依靠母線出口動作停止該線路高頻保護發信,讓對側斷路器跳閘切除故障。 82、規程規定強油循環風吹變壓器冷卻介質Z高溫度為 40℃,Z高上層油溫度為85℃。 83、操作中發生疑問時,應立即停止操作并向值班調度員或值班負責人報告,弄請問題后,再進行操作。不準擅自更改操作票,不準隨意解除閉鎖裝置 。</P< p> 二、選擇題: 1、電力系統發生振蕩時,各點電壓和電流( A )。 A、均作往復性擺動; B、均會發生突變;C變化速度較快;D、電壓作往復性擺動。 2、距離保護各段的時限由( C )建立。 A、測量部分; B、邏輯部分; C、啟動部分; D、極化回路。 3、關于備用電源自動投入裝置下列敘述錯誤的是( D )。 A、自動投入裝置應保證只動作一次; B、應保證在工作電源或設備斷開后,才投入備用電源或設備; C、工作電源或設備上的電壓,不論因任何原因消失時,自動投入裝置均應動作; D、無論工作電源或設備斷開與否,均可投入備用電源或設備。 4、 電容式重合閘只能重合( B )。 A、兩次 ; B、一次; C、三次; D、視線路的情況而定。 5、 當線路保護采用近后備方式,對于220KV分相操作的斷路器單相拒動的情況,應裝設( B )保護。 A、非全相運行; B、失靈; C、零序電流; D、方向高頻。 6、 高頻保護通道中耦合電容器的作用是( A )。 A、對工頻電流具有很大的阻抗,可防止工頻高壓侵入高頻收發訊機; B、對工頻電流具有很小的阻抗,可防止工頻高壓侵入高頻收發訊機。 C、對高頻電流阻抗很大,高頻電流不能通過。 7、 對帶有母聯斷路器和分段斷路器的母線要求斷路器失靈保護動作后應( B )。 A、只斷開母聯斷路器或分段斷路器; B、首先斷開母聯斷路器或分段斷路器,然后動作于斷開與拒動斷路器連接在同一母線的所有電源支路的短路器; C、斷開母聯斷路器或分段斷路器及所有與母線連接的開關。 8、 在母線倒閘操作程中,母聯斷路器的操作電源應( A )。 A、拉開; B、合上; C、根據實際情況而定。 9、 變壓器在短路試驗時,因所加的電壓而產生短路的短路電流為額定電流時,這個所加電壓叫做( A )。 A、短路電壓;B、額定電壓;C、試驗電壓。 10、高壓側有電源的三相繞組降壓變壓器一般都在高、中壓側裝有分接開關。若改變中壓側分接開關的位置( B )。 A、改變高、低壓側電壓; B、改變低壓側電壓;C、改變中、低壓側電壓。 11、當變比不同的兩臺變壓器并列運行時,在兩臺變壓器內產生環流,使得兩臺變壓器空載的輸出電壓( C )。 A、上升;B、降低 ;C、變比大的升,小的降;D、變比小的升,大的降 12、在小接地系統中,某處發生單相接地時,母線電壓互感器開口三角的電壓為( C )。 A、故障點距母線越近電壓越高;B、故障點距母線越近,電壓越低; C、不管距離遠近,基本上電壓一樣高 13、鋁合金制的設備接頭過熱后,其顏色會( C )。 A、呈灰色;B、呈黑色;C、呈灰白色;D、呈銀白色。 14、高頻保護的保護范圍( A )。 A、本線路全長;B、相鄰一部分; C、本線路全長及下一段線路的一部分; D、相鄰線路。 15、斷路器失靈保護在( A )動作。 A、斷路器拒動時; B、保護拒動時; C、斷路器重合于性故障時;D、距離保護失壓時。 16、變壓器發生內部故障時的主保護是( A )保護。 A、瓦斯;B、差動;C、過流;D、過電壓。 17、保護用的電流互感器的不完全星形接線,在運行中( A )故障。 A、不能反映所有的接地; B、能反映各種類型的接地; C、僅反映單相接地; D、不能反映三相短路。 18、零序電流的分布,主要取決于( B )。 A、發電機是否接地; B、變壓器中性點接地的數目; C、用電設備的外殼是否接地; D、故障電流。 19、主變中性點接地開關合上后其( A )投入。 A、中性點零序過流; B、間隙過流; C、間隙過壓; D、主變復合電壓過流保護。 20、距離保護一段的保護范圍是( C )。 A、被保護線路線路的一半; B、被保護線路的全長; C、被保護線路全長的80%—85% ; D、被保護線路全長的20%—50%。 21、距離保護二段的保護范圍是( B )。 A、被保護線路全長的95%;B、被保護線路全長并延伸至下一段線路一部分; B、未被距離一段保護到的線路剩余部分。 22、接入距離保護的阻抗繼電器的測量阻抗與( C )。 A、與電網運行方式無關;B、短路形式無關; C、保護安裝處至故障點的距離成正比;D、與短路點短路容量成正比。 23、零序保護動作時限的整定( B )。 A、應考慮小接地電流系統有關保護的動作時限; B、不考慮小接地電流系統有關保護的動作時限; C、應與距離、高頻保護相配合。 24、對變壓器差動保護進行相量圖(六角圖)分析時,變壓器應( C )。 A、空載 B、停電 C、帶一定負荷 25、發生三相對稱短路時,短路電流中包含有( A )。 A、正序分量; B、負序分量; C、零序分量。 26、SFPSZ型變壓器冷卻方式為( C )。 A. 自然冷卻;B、風吹冷卻;C、 強迫油循環風冷。 27、下列關于變壓器的敘述正確的是( D )。 A、110kV以上的變壓器在停送電前,中性點必須接地。 B、變壓器可以在正常過負荷和事故過負荷情況下運行,正常過負荷和事故過負荷可經常使用。 C、變壓器瓦斯或差動保護掉閘可以試送一次。 D、變壓器在空載損耗等于短路損耗時運行效率Z高。 28、有一空載運行線路,首端電壓和末端電壓分別為U1和U2,下面正確的是( C )。 A、U1>U2; B、U1=U2 ; C、U1 29、任何情況下,頻率超過50±0、2Hz的持續時間不得超過( B );頻率超過50±0、5Hz的持續時間不得超過( A )。 A、15min ; B、30 min; C、45 min; D、1h。 30、任何情況下,監視控制點電壓低于規定電壓95%、高于規定電壓105%的持續時間不得超過(D);低于規定電壓90%、高于規定電壓110%的持續時間不得超過( C )。 A、15 min; B、30 min; C、1 h; D、2h。 31、兩變壓器容量、短路阻抗相同,當差30度角并列時,其環流為變壓器出口三相短路電流的(1/4)倍。 A、1/2 B、1/3 C、1/4 D、1/5 32、我國電力系統中性點接地方式有三種,分別是( C )。 A、直接接地方式、經消弧線圈接地方式和經大電抗器接地方式。 B、不接地方式、經消弧線圈接地方式和經大電抗器接地方式。 C、直接接地方式、不接地方式、經消弧線圈接地方式。 33、在6kV—10kV、20kV—60kV小電流接地系統中,接地電流分別( A )時,需要裝設消弧線圈,以避免燒毀設備,造成相間短路及間歇過電壓。 A、大于30A,大于10A;B、大于10A,大于30A; C、均大于10A 34、母線電流差動保護采用電壓閉鎖元件主要是為了防止( C )。 A、區外發生故障時母線電流差動保護誤動。 B、系統發生振蕩時母線電流差動保護誤動。 C、由于誤碰出口中間繼電器而造成母線電流差動保護誤動。 35、零序電流保護只有在系統發生( B )故障時,此保護才能動。 A、相間故障引起三相弧光短路; B、系統接地或非全相; C、兩相非對稱性短路。 36、大電流接地系統中,任何一點發生接地時,零序電流等于通過故障點電流的( A )。 A、1/3倍; B、2倍;C、2.5倍; D、1.5倍。 37、電流互感器極性對( C )無影響。 A、距離保護;B、方向保護;C、電流速段保護;D、差動保護。 38、在發生非全相運行時( C )保護不閉鎖。 A、距離一段;B、零序二段;C、高頻保護。 39、在直流RC串聯電路中,電阻R上的電壓等于( A )。 A、0; B、全電壓;C、2倍電壓; D、R/(R+XC)。 40、在變壓器電源電壓高于額定值時,鐵芯中的損耗會( C )。 A、減少;B、不變;C、增大;D、無規律變化。 41、Y,d11接線的變壓器二次側線電壓超前一次側線電壓( B )。 A、30°; B、30°; C、300°; D、60°。 42、零序電流過濾器和零序電流互感器只有在( C )時,才有零序電流輸出。 A、三相短路;B、兩相短路;C、單相短路;D、三相短路接地。 43、電力系統發生震蕩時,( C )可能會發生誤動。 A、電流差動保護; B、零序電流速斷保護; C、電流速斷保護; D、非電氣量保護。 44、RLC串聯電路的復阻抗Z=( C )歐姆。 A、 R+ωL+1/ωc; B、 R+L+1/C; C、 R+jωL+ 1/jωc; D、 R+j(ωL+ 1/ωc )。 45、分析和計算復雜電路的基本依據是( C )。 A、歐姆定律; B、克希荷夫定律; C、克希荷夫定律和歐姆定律; D、節點電壓法。 46、運行中的電流互感器,當一次電流在未超過額定值1.2倍時,電流增大,誤差( C )。 A、不變; B、增大; C、變化不明顯; D、減少。 47、變電站的母線裝設避雷器是為了( C )。 A、防止直擊雷 ; B、防止反擊過電壓; C、防止雷電行波。 48、發生兩相短路時,斷路電流中含有( C )分量。 A、正序; B、負序; C、正序和負序; D、正序和零序。 49、為防止電壓互感器斷線造成保護誤動,距離保護( B )。 A、不取電壓值; B、加裝了斷線閉鎖裝置; C、取多個電壓互感器的值; D、二次側不裝熔斷器。 50、過流保護加裝復合電壓閉鎖可以( C )。 A、便于上下級配合; B、提高保護可靠性; C、提高保護的靈敏度; D、具有選擇性。 51、電網頻率的標準是50赫茲,頻率偏差不得超過( A )赫茲。 A、±0.2 ; B、±0.1 ; C、±0.3 ; D、±0.5。 52、雙母線的電流差動保護,當故障發生在母聯斷路器與母聯TA之間時出現動作死區,此時應該( B )。 A、啟動遠方跳閘; B、啟動母聯失靈保護。 C、啟動失靈保護及遠方跳閘; D、不動作。 53、雙母線運行倒閘操作過程中會出現兩個隔離開關同時閉合的情況,如果此時一條母發生故障,母線保護應( A )。 A、切除雙母線; B、切除故障母線; C、啟動失靈保護及遠方跳閘; D、不動作,由遠后備保護切除故障。 54、電流互感器是( A )。 A、電流源,內阻視為無窮大; B、電流源,內阻視為零; C、電壓源,內阻視為無窮大; D、電壓源,內阻視為零。 55、快速切除線路任意一點故障的主保護是( C )。 A、距離保護;B、零序電流保護;C、縱聯保護。 56、主保護或斷路器拒動時,用來切除故障的保護是( A )。 A、后備保護;B、輔助保護;C、大電流聯切裝置。 57、為防止變壓器后備阻抗保護在電壓斷線時誤動作必須( C )。 A、裝設電壓斷線閉鎖裝置;B、裝設電流增量啟動元件; C、同時裝設電壓斷線閉鎖裝置和電流增量啟動元件。 58、變壓器比率制動的差動繼電器,設置比率制動的主要原因是( B )。 A、為了躲勵磁涌流; B、當區外故障不平衡電流增加,為了使繼電器動作電流隨不平衡電流增加而提高動作值; C、為了內部故障時提高保護的動作可靠性。 59、對采用單相重合閘的線路,當發生性單相接地故障時,保護及重合閘的動作順序為( B )。 A、三相跳閘不重合;B、選跳故障相、延時重合單相、后加速跳三相; C、選跳故障相、瞬時重合單相、后加速跳三相。 60、斷路器失靈保護是( C )。 A、一種近后備保護,當故障元件的保護拒動時,可依靠該保護切除故障; B、一種遠后備保護,當故障元件的斷路器拒動時,必須依靠故障元件本身的動作信號起動失靈保護以切除故障點; C、一種近后備保護,當故障元件的斷路器拒動時,可依靠該保護隔離故障點。
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- 電力系統繼電保護與自動化專業知識
- 什么是差分濾波器和積分濾波器?(《電力系統微機繼電保護》)
- 繼電保護中bod
- 10kv-35kv開關柜上的bod狀態監控儀是干什么的?聽說是保護但是保護什么?有的時候后臺會有bod報警
- 氣相色譜的專業知識
- 電力系統及其自動化就業前景怎么樣?除了進電網還有什么前景?
- 電力系統及其自動化就業前景怎么樣?除了進電網還有什么前景?... 電力系統及其自動化就業前景怎么樣?除了進電網還有什么前景? 展開
- 電力系統模擬器和電力系統監控和數據采集系統的區別
- 微機繼電保護的濾波
- 繼電保護為什么用直流電
- 微生物學專業知識 微生物培養
- SX碳源遲效碳源主要營養物(不是mainnutrients)的英文術語翻譯;SX碳源和遲效碳源的含義(百度搜素就不要了,切實可用才給分,謝謝)... SX碳源 遲效碳源 主要營養物 (不是main nutrients) 的英文術語翻譯; SX碳源和遲效碳源的含義(百度搜素就不要了,切實可用才給分,謝謝) 展開
- 機械設計制造及其自動化專業的想進入電力系統,需要具備什么樣的能力?
- 我在一所認知度不是很高的大學學習機械設計制造及其自動化,高考時成績是上一本的,但志愿問題來到這個很多人不屑的小學校。我是90出生年的,diyi次高考,所以大一快過去一學期了還有... 我在一所認知度不是很高的大學學習機械設計制造及其自動化,高考時成績是上一本的,但志愿問題來到這個很多人不屑的小學校。我是90出生年的,diyi次高考,所以大一快過去一學期了還有人勸我回去補習,可我相信在這也可以成就自己,所以我離家幾千?,從祖國的南方來到這個北方小城。我從一直就想成為一個出色的藍領,尤其是在電力系統,可我現在學的是機械設計專業,學校因為條件有限,很多教學方面不能滿足,也沒有與電力相關的專業,所以只能靠我自己想辦法,我有志于往電力方面發展,我該做些什么呢,特向大家請教,我會用大學的時間充實自己,往得到一些大家的建議。謝謝! 展開
- 電力系統短路故障分析。
- 故障時真的會產生負序和零序電流和電壓嗎?如果沒有發電機為什么會感受到100HZ的負的轉向呢?為什么一般情況下零序阻抗大于正序阻抗呢?... 故障時真的會產生負序和零序電流和電壓嗎?如果沒有發電機為什么會感受到100HZ的負的轉向呢?為什么一般情況下零序阻抗大于正序阻抗呢? 展開
- 電力系統中電力系統中的無功電源有幾種?
- 機械制造與自動化專業畢業論文
- 微機繼電保護測試儀校準如何做?
微機繼電保護測試儀校準
微機繼電保護測試儀作為電力系統中重要的設備之一,廣泛應用于繼電保護測試、調試和檢修工作。其準確性直接關系到電力系統的安全運行,因此對其進行定期校準是保證設備性能、提高測試精度和可靠性的重要環節。本文將圍繞微機繼電保護測試儀的校準過程、標準及其重要性進行詳細闡述,幫助相關領域的技術人員更好地理解和掌握這一關鍵技術。
微機繼電保護測試儀的作用與重要性
微機繼電保護測試儀是一種專用于測試繼電保護設備動作性能的儀器,它能夠模擬電網中各種可能出現的電氣故障,并測試繼電保護設備在這些故障條件下的響應情況。微機繼電保護測試儀具備較高的精度和廣泛的測試能力,能夠模擬故障電流、電壓、頻率等多種參數,并能夠為電力系統的繼電保護設置提供可靠的測試數據。測試儀的準確性直接決定了繼電保護設備的調試質量及電力系統的安全運行。
微機繼電保護測試儀的校準流程
微機繼電保護測試儀的校準是通過對其各項功能進行嚴格的測量和調整,確保測試儀的輸出符合預定標準。校準的步驟主要包括以下幾個方面:
-
校準環境的準備:校準工作通常在溫度、濕度等環境條件適宜的實驗室內進行,確保外部環境對校準過程的影響小。測試儀器和被測試設備應放置在穩定的工作臺上。
-
基準設備的選擇:校準微機繼電保護測試儀需要使用高精度的參考設備,如標準電壓源、電流源和高精度的電表等。這些設備將作為校準的依據,確保測試儀的輸出信號與標準值之間的偏差小。
-
各項參數的校準:對測試儀的電流、電壓、頻率等輸出信號進行調校,確保其與標準值一致。在這個過程中,測試人員需要逐一檢查并調整每個測試通道,保證其輸出的精度和穩定性。
-
功能驗證與確認:在校準完成后,進行功能驗證,確保測試儀能夠準確模擬各種電氣故障,并正確觸發繼電保護設備。此時,需要通過實際的測試案例,驗證儀器在不同故障模式下的響應情況。
-
記錄和歸檔:每次校準完成后,測試人員應詳細記錄校準過程中的數據,包括測試條件、參考設備的精度、調整參數等,并歸檔存檔。這樣一方面可以為日后的校準提供參考依據,另一方面也可以確保設備的校準符合相關標準和要求。
微機繼電保護測試儀校準的標準與要求
微機繼電保護測試儀的校準不僅僅是調整其參數,更是一個符合國家標準和行業規定的過程。中國電力行業有一系列相關的技術標準,對測試儀器的校準精度、方法和周期等作出明確要求。例如,GB/T 16927-1997《繼電保護及自動化設備測試儀器通用技術條件》和DL/T 596-2006《繼電保護測試儀器通用技術條件》等標準中都對微機繼電保護測試儀的校準要求做了規范。
校準工作不僅需要保證精度,還要定期進行。通常情況下,微機繼電保護測試儀應每年進行一次全面的校準,以確保設備長期處于佳工作狀態。對于使用頻繁或存在特殊工作環境的設備,可以根據使用情況適當縮短校準周期。
結語
微機繼電保護測試儀的校準工作對于電力系統的安全穩定運行至關重要。通過定期校準,可以確保測試儀器的精度和可靠性,從而提高繼電保護測試的準確性,避免電力系統故障帶來的嚴重后果。隨著電力行業技術的不斷發展,微機繼電保護測試儀的校準技術也在不斷完善和提升,未來的校準工作將更加精細化、標準化,推動電力設備的智能化和自動化進程。
-
- WDT三型電力系統自動化實驗臺,全自動準同期方式如何開機,建壓,并網
- 光源與照明專業與電氣自動化專業??
- 朋友現在是電氣自動化專業,想轉到光源與照明專業,請求高人幫我們分析一下各自的利弊,朋友到底該不該轉呢??
- 電力系統有功功率電源是什么
- 非標自動化設備與自動化設備有什么區別?-----徠深科技
隨著非標自動化行業的不斷發展與技術的進步,非標自動化走進了更多行業,幫助企業解決了很多實質性的問題,例如成本,勞動人員。非本行的朋友可能對非標自動化設備和自動化設備兩者的區別理解存在一些誤區,那么今天這個誤區將得到解決。
非標自動化與自動化的概念:
非標自動化就是指依據客戶需求定制的非規范類的自動化設備。相同歸于自動化范疇,功用是按企業用戶工藝要求而量身規劃、定制的自動化機械設備,其操作便利、靈敏不單一,功用可按用戶的要求而增加,可更改余地大?,F(xiàn)在常用于工業、電子、YL、衛生以及航空航天等范疇。
自動化體系中的大型成套設備,又稱自動化設備。是指機器或設備在無人干涉的情況下按規則的程序或指令自動進行操作或操控的過程。因而,自動化是工業、農業、國防和科學技能現代化的重要條件和顯著標志。
從以上概念可以看出一些區別:
1、自動化設備都是微機操控成套出廠,它的設置具有必定專業性和極限性,非標自動化設備可依據實際需要進行配套和設置,但它不是規范設備。
2、非標自動化依據顧客要求設置和定做,自動化是固定的機型。
3、非標自動化是小量出產,自動化設備契合大量的出產。
簡單來說,非標自動化就是根據客戶需要量身定制的,而自動化設備就是固定的,標準的,廣泛應用的,通用的一種。這是兩者之間的關系和區別。