鍋爐水位差壓變送器安裝后汽包顯示數據沒有變化是怎么回事?

maymaymau 2016-10-09 02:53:36 511  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 犬齒虎1981 2016-10-10 00:00:00
    1、下列操作情況下不能立即投入自動調節。 1)差壓變送器調零時,一般都關掉正、負壓門,開啟平衡門。在操作過程中,有可能泄掉平衡容器正壓側的液柱,使差壓減小,如果立即投入自動調節,會產生較大擾動,使給水調節閥大幅度變化。

    贊(5)

    回復(0)

    評論

熱門問答

鍋爐水位差壓變送器安裝后汽包顯示數據沒有變化是怎么回事?
 
2016-10-09 02:53:36 511 1
鍋爐汽包水位差壓變送器需要安裝三閥組嗎?
 
2018-12-12 03:56:42 524 0
鍋爐水位差壓變送器問題
鍋爐停爐幾小時后水位高報警,水閥處于關閉狀態,兩個冷凝罐都清洗了也沒有,鍋爐正常使用時水位又很正常,是不是三組閥壞了?
2013-09-05 13:35:35 998 2
關于汽包水位差壓變送器液位無變化
液位變送器顯示一直在50%左右變動,但實際液位已經滿水或沒水了,檢查過導壓管無漏導通,量程為-6~0kpa,是否變送器損壞?... 液位變送器顯示一直在50%左右變動,但實際液位已經滿水或沒水了,檢查過導壓管無漏導通,量程為-6~0kpa,是否變送器損壞? 展開
2013-03-16 22:56:21 754 2
鍋爐汽包差壓差壓變送器的安裝位置必須高于平衡容器嗎
 
2018-11-18 15:35:55 320 0
差壓變送器怎么測鍋爐汽包液位差壓變送器怎么代替測
 
2018-11-15 09:10:16 432 0
鍋爐水位正常,總是低水位報警是怎么回事
 
2016-08-19 20:23:28 980 2
如何用STCC3300差壓變送器測量鍋爐水位?
 
2011-04-05 03:53:43 365 2
什么是智能鍋爐汽包專用液位計?
什么是智能鍋爐汽包專用液位計【北京晨淼】
2017-08-24 08:21:01 366 1
智能電容式液位計鍋爐汽包

產品簡介

HW-UYB系列智能電容式鍋爐汽包液位計是采用的、具有全程測量自動補償功能的電容檢測技術制造而成。它解決了傳統電容式液位計難以克服的測量系統溫度漂移大、被測介質介電常數變化對測量的影響大、測試線性較差及需要人工進行現場標定等問題。能夠對鍋爐汽包水位實現安全、可靠、準確的全工況測控,對鍋爐安全、、節能運行有重要意義。可應用于各種規格的工業汽包、高加、低加、轉化爐等壓力容器的液位測控。

一、行業背景

鍋爐汽包水位測量的重要性是人所共知的,然而長期以來鍋爐汽包水位連續測量技術方面采用的平衡容器式(差壓式)測量方法存在許多無法改進的缺陷,主要體現在以下幾個方面:

1、不能實施全工況測量,存在“假水位”測量、在鍋爐啟、停、排空、連排、事故等不穩定運行工況下建立穩定差壓條件時間較長、恢復時間較長或干脆不能建立正常差壓,需要人

工干預等問題。

2、在穩定工況條件下,由于受結構限制,不能解決因水側絕溫造成的系統測量誤差的補償問題。在鍋爐缺、滿水等事故工況條件下,系統測量誤差過大可能帶來嚴重后果。

3、結構復雜,靜密封點多,施工規模大并存在冬季保溫問題。

4、測量時滯較長,不能即時反應鍋爐水位變化,測量信號調節質量差。

5、由于存在冷凝筒放熱,使用成本高。

這些缺陷都是由于差壓式測量原理及其對系統取樣結構的不合理造成的,無法改進。在非正常工況下給鍋爐安全運行造成了大隱患。產品參數

測量范圍:350mm  440mm  600mm  800mm  1000mm特殊規格可訂做 special

工作壓力:0~16MPa;

工作溫度:0°C~550°C;

輸出信號:4-20mA、4-20mA疊加485通訊協議、4-20mA疊加HART協議;長期穩定性:≤0.2%FS/年

精度等:0.5%FS;

固定方式:1.螺紋安裝   2.法蘭安裝,  3.特殊要求請?jiān)谟嗀浾f明

防爆標志:ExiallCT6 Ga;

適用介質:水、蒸汽。

儀器儀表

物位儀表

新鄉

智能電容式液位計鍋爐汽包液位計-宏偉儀表

智能電容式液位計鍋爐汽包液位計-宏偉儀表

智能電容式液位計鍋爐汽包-宏偉儀表

智能電容式液位計鍋爐汽包-宏偉儀表





2023-03-06 09:48:54 189 0
申光sgw-1自動旋光儀顯示器沒有顯示數據怎么回事
 
2014-12-15 12:04:17 539 1
測量汽包水位的差壓變送器的現場調零或沖管后,能否立即投入自動調節?
 
2011-12-07 21:55:33 287 1
鍋爐汽包雙色水位計水壓試驗不合格

發生缺水事故時并非上述現象全都出現,一般情況下,只有前三種現象,而無后幾種現象,則可能是輕微缺水,但不排除嚴重除水的可能性;如在前三種現象出現的同時,又出現后面幾種現象時,一般即認為是嚴重缺水事故?!∪彼鹿实呐袛嗪吞幚?/p>


缺水事故有兩種,一種是輕微缺水,即水位表雖看不到水位但鍋筒內水位尚未降到水連管以下,這時水位表中出現的是一種虛假水位。這可用關閉水位表汽旋塞的辦法,使水位表內蒸汽冷凝,形成真空負壓而將尚未降到水連管以下的水吸引入水位表內。這種方法通稱“叫水”。如叫水操作后,仍不見水位,說明水位至少已低于水連管以下了,很可能更嚴重,這時,就是發生嚴重缺水事故了。


如確認是輕微缺水事故,由于受熱面尚未“干燒”,則完全可以進水到正常水位。如果原因不清,經上水仍不見水位時,或給水設備有故障時,則應立即停爐。如判斷是嚴重缺水,則應立即緊急停爐,并降負荷,關閉給水閥門。


處理缺水事故重要的問題是,在未斷定是輕微缺水以前和已確認是嚴重缺水以后,嚴禁向鍋內進水。


發生嚴重缺水而停爐后,待爐體逐漸冷卻,再對爐膛和其它處受熱面以及爐墻、鋼架等進行詳細檢查,如由于處理及時,不是十分嚴重缺水而無大問題時(如僅僅管子輕微變形),應查明和消除事故的致因,并在水壓試驗合格后投入使用;如過熱較嚴重,引起脹口滲漏、管子嚴重變形、鋼材嚴重過熱燒損時(必要時做金相檢查),則須檢查合格后,方可使用。


2023-07-14 15:15:40 258 0
用戶未使用蒸汽但差壓變送器有顯示是怎么回事?
 
2012-11-11 14:10:55 398 2
壓力變送器沒有輸出但是有顯示怎么回事
 
2017-03-26 03:34:16 341 4
液晶電視開機后顯示無信號是怎么回事
 
2014-09-05 12:39:01 391 2
鍋爐汽包液位計電容式的精度可靠嗎
 
2018-11-16 05:49:06 379 0
新安裝電磁流量計在沒有液體流過時卻顯示流量怎么回事?
 
2012-08-09 14:58:04 582 2
新數字卡尺安裝電池沒有數字是怎么回事
 
2018-12-03 02:59:03 423 0

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題