渦輪流量計輸出信號被旁邊的電機干擾的問題
-
一臺渦輪流量計,流量在5L/min,脈沖頻率為125HZ時,正常顯示,當旁邊的電機一運行,信號被干擾,流量從5L/min,升至十幾L/min,如果流量設置在7L/min以上,就沒有干擾,流量計的放大... 一臺渦輪流量計,流量在5L/min,脈沖頻率為125HZ時,正常顯示,當旁邊的電機一運行,信號被干擾,流量從5L/min,升至十幾L/min,如果流量設置在7L/min以上,就沒有干擾,流量計的放大器是2線制4~20mA輸出,采用屏蔽線并接地良好。請問是什么原因?應采取什么措施來避免。 展開
全部評論(4條)
-
- *神chj 2013-07-08 00:00:00
- 加一個隔離電源看看。
-
贊(1)
回復(0)
-
- 佳嘉客555 2013-07-08 00:00:00
- 電機與流量計的距離有多少?現場顯示是否正常?管道是否與電機連接振動? 一定要確認是不是直接干擾流量計表頭 才能有好的措施
-
贊(4)
回復(0)
-
- qs3tp0 2013-07-08 00:00:00
- Z簡單方法也是Z有效,把流量計用電池或電瓶供電。 其它方法要先弄清楚干擾的是哪部分,然后具體根據實際情況修改。 流速低干擾非??赡苁莻鞲衅鞅桓蓴_了,試試改變磁敏傳感器靈敏換靈敏差和相應電路以及程序中相應的抗干擾。通訊輸出Z好用隔離232之類數字輸出
-
贊(20)
回復(0)
-
- 拾荒_誤伜冕z 2016-12-01 00:00:00
- 屏蔽線并接地良好,基本上可以排除射頻干擾的可能性,那么,就有可能是傳導干擾引起的。旁邊的電機,應該不僅僅是個電機,電機前面應該是有驅動裝置,比方說變頻器等。建議在驅動裝置前加濾波器,或者是電抗器等諧波YZ器件。同時,也可以嘗試在流量計的電源上加磁環濾波器,或者是隔離變壓器進行嘗試。
-
贊(18)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 渦輪流量計輸出信號被旁邊的電機干擾的問題
- 一臺渦輪流量計,流量在5L/min,脈沖頻率為125HZ時,正常顯示,當旁邊的電機一運行,信號被干擾,流量從5L/min,升至十幾L/min,如果流量設置在7L/min以上,就沒有干擾,流量計的放大... 一臺渦輪流量計,流量在5L/min,脈沖頻率為125HZ時,正常顯示,當旁邊的電機一運行,信號被干擾,流量從5L/min,升至十幾L/min,如果流量設置在7L/min以上,就沒有干擾,流量計的放大器是2線制4~20mA輸出,采用屏蔽線并接地良好。請問是什么原因?應采取什么措施來避免。 展開
2013-07-07 13:50:59
552
4
- 渦輪流量計輸出信號的詳解
- 我用渦輪流量計測流量,此流量計輸出是4-20mA的電流信號,但是相關資料并未給出電流所對應的流量值?如LWGB32,只有流量范圍1.5-15,我想知道4-20具體對應的流量是多少?而且這4-20的... 我用渦輪流量計測流量,此流量計輸出是4-20mA的電流信號,但是相關資料并未給出電流所對應的流量值?如LWGB32,只有流量范圍1.5-15,我想知道4-20具體對應的流量是多少?而且這4-20的具體指多少,是4、5、6……20還是有小數點? 資料說可以側總的流量,那對應的電流又是多少呢? 本人十分不解,還請高手指教! 我的流量計后接的是ADC0804.用的LWGB型號的! 展開
2016-12-05 10:57:41
789
1
- 霍爾傳感器的輸出一般是什么信號?怎樣避免傳輸過程中的干擾?
2013-05-03 09:46:40
402
4
- 電機測SY的轉速扭矩傳感器輸出信號是什么類型的?
2016-12-01 11:57:00
420
1
- 泵對渦輪流量計的干擾怎么消除
2015-07-13 15:14:29
433
1
- 質量流量計的信號輸出
- E+H的一體化質量流量計,現場表頭帶顯示,信號引入控制室,DCS有顯示?,F(xiàn)可否從現場端子處引其信號到二次表顯示,并聯對其精度有影響嗎?其電纜的長度有何限制?請高手指點!... E+H的一體化質量流量計,現場表頭帶顯示,信號引入控制室,DCS有顯示?,F(xiàn)可否從現場端子處引其信號到二次表顯示,并聯對其精度有影響嗎?其電纜的長度有何限制?請高手指點! 展開
2008-12-21 00:15:13
393
2
- 請教一個單片機PWM驅動電機調速產生干擾的問題
- 我在處理PWM電機調速控制時,電機帶動光電編碼器,但只要電機一轉編碼器傳回的脈沖信號里就有很亂的雜波,我想這種干擾信號應該是電機干擾所致了。接電機的電纜改成帶屏蔽層的(接光電... 我在處理PWM電機調速控制時,電機帶動光電編碼器,但只要電機一轉編碼器傳回的脈沖信號里就有很亂的雜波,我想這種干擾信號應該是電機干擾所致了。接電機的電纜改成帶屏蔽層的(接光電編碼器的電纜也是帶屏蔽層的),PWM電源輸入端加交流濾波器,接地都用了,還是不行,哪位高手能指點迷津?急?。?補充一點,我的PWM勵磁輸出是1直流10V,電樞輸出是脈寬調制信號,請問電樞輸出到電機如何隔離?這個是目前Z大的問題。 展開
2010-08-18 03:50:35
506
4
- 變頻器會不會干擾電磁流量計的信號
2016-12-26 01:53:37
292
2
- 用磁鐵在電磁流量計旁邊能不能干擾它的流量
2016-09-28 05:48:59
421
1
- 渦輪流量計頻率輸出范圍?
- 渦輪流量計輸出的頻率一般是多少到多少HZ?我是看我的檢測器能檢測這個范圍么?DN80一下的?我是用51單片機讀... 渦輪流量計輸出的頻率一般是多少到多少HZ?我是看我的檢測器能檢測這個范圍么?DN80一下的? 我是用51單片機讀 展開
2015-01-25 06:41:32
628
1
- 請問CCD的輸出信號
- CCD輸出不是離散值嗎?為什么我在示波器上看到的是一個連續的值的?
2009-04-28 06:00:39
575
1
- 編碼器輸出的是什么信號
2011-10-01 12:59:28
442
4
- 稱重傳感器輸出的是什么信號?
2011-06-11 10:06:20
1121
4
- 稱重傳感器輸出的是什么信號
2017-08-12 10:09:30
488
1
- 壓力變送器的輸出信號是什么
2012-04-17 03:25:06
572
3
- 電機輸出扭矩計算
- 電機輸出扭矩計算,例:伺服電機額定扭矩4.77N/M,功率1.0KW,轉速設定在2000r/min;然后通過齒輪比1:4.也就是轉速達到500r/min,那它的扭矩是如何變化,怎么去計算
2012-10-23 04:55:00
494
3
- 繼電器干擾問題?
- 24V上面接一個繼電器 和 一個 3pin 感應器 如果繼電器不接反向二極管,那么通斷瞬間會不會影響感應器誤動作
2014-06-15 03:55:35
322
1
- 電磁閥輸出信號
- 電磁閥可以輸出頻率(動作的次數)的信號嗎?我要用來接到記數器上,顯示次數。 是不是要帶感應器?我要實現記數功能,汽缸是不是要用帶磁的? Z好能詳細說一下我到底要買哪些零件,汽缸、電磁閥、調壓閥、消音器、記數器.....??
2009-05-08 00:34:31
467
4
- 溫度傳感器輸出信號
- 大嬸們,小弟遇到一點技術問題,在泵軸承上裝了一個溫度傳感器(PT100),可是始終弄不明白它的工作方式,Z終信號是要接到中控室的,可是沒有變送器,那它輸出的是什么信號,怎么接受... 大嬸們,小弟遇到一點技術問題,在泵軸承上裝了一個溫度傳感器(PT100),可是始終弄不明白它的工作方式,Z終信號是要接到中控室的,可是沒有變送器,那它輸出的是什么信號,怎么接受這個信號呢,溫度變送器很清楚,就是溫度傳感器有些糊涂了,求解 展開
2012-09-02 03:36:19
689
4
- 渦輪流量計葉輪問題
- 葉輪轉速過快對軸和軸承有什么影響,還有想加大流量計量程上限需要怎么改動葉輪。... 葉輪轉速過快對軸和軸承有什么影響,還有想加大流量計量程上限需要怎么改動葉輪。 展開
2016-05-26 17:35:12
455
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論