- tyliyifengzyq 2011-07-22 00:00:00
- 不另外給錢安裝小費是不會真抽的.你眼睛盯上看也沒用、因為抽真空特別煩步驟。后抽只是麻痹心理吧。越是態度不好的客戶。越是不會給他的空調真抽的。以為他是客戶就不得了。連個水都舍不得買還叫安裝人喝。。。。。。。
-
贊(18)
回復(0)
-
- ss9924 2011-07-06 00:00:00
- 不會的,如果是專業的人員操作他會把接口處的閥門給關閉了(注:即用六角扳手已經擰緊了),要是自己抽空地話應提前咨詢一下專業 人員
-
贊(11)
回復(0)
-
- 辛驊豪 2011-07-06 00:00:00
- 正常的抽真空后(確認沒有泄漏后),應該立即加氟。完畢后快速拆下各連接管。其它的操作均不正確。因為時間一長各連接軟管都是有輕微泄漏的。就算你不進行任何操作仍然會有空氣進入系統的。
-
贊(19)
回復(0)
-
- 權小花ok 2011-07-06 00:00:00
- 應該不會,第8步不是擰開高壓閥1/4圈了嗎,那么外機內的氟利昂就會充滿內機和管路,壓力大于空氣壓力。 你這篇文章應該是講解如何將內機及管路里的空氣排除的吧。不是整機抽真空。應該屬于安裝過程的講解。不是維修。
-
贊(14)
回復(0)
-
- name5760 2017-11-03 00:00:00
- 第8步在拆掉復合壓力表膠管之前要求先打開高壓閥5~6秒,這是要從室外機系統管路中放出一定量的冷媒到內外機連接管和室內機管路中去,保持這部分之前抽真空的管路中的氣壓是正壓狀態。然后才是拆掉“充氟管”。 也就是說先讓被抽真空的管路中填充一定量的冷媒,呈正壓狀態下再去拆掉膠管。頂多就是泄露掉少量的冷媒,但不會導致空氣進入到管路中去。
-
贊(16)
回復(0)
熱門問答
- 變頻空調抽真空結束后壓力表從加氟口拆下不會有空氣進去嗎?
- 如圖第八步過度第九步怎么控制空氣不進入管道的... 如圖第八步過度第九步怎么控制空氣不進入管道的 展開
2011-07-05 00:45:20
600
5
- 變頻空調抽,真空,壓力表怎么顯示,多少?
2017-11-21 02:26:25
454
1
- 壓力表能測出無氟變頻空調是否抽真空嗎?
- 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅... 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅有騙我嗎,可我好像是美看到他帶真空泵來我家呀,他用壓力表測的時候期間指針有轉動的,他說是空調在加速運行壓力是會變化的,壓縮機加速停止壓力表指針不動了,安裝師傅有騙我嗎,有些人說是測不出的,有些人說測得出的,急求,萬分感謝 展開
2011-05-13 11:57:06
530
3
- 變頻空調 抽真空
- 我家的變頻空調安裝時抽真空步驟錯了導致空氣進入了系統我把問題反映到了客服廠家答應只換室外機我想問問大家到底是全套換新比較好還是只換室外機就可以了上次安裝時有空氣進入是否可... 我家的變頻空調 安裝時抽真空步驟錯了 導致空氣進入了系統 我把問題反映到了客服 廠家答應只換室外機 我想問問大家 到底是全套換新比較好 還是只換室外機就可以了 上次安裝時有空氣進入是否可能會使機油和冷媒變質殘留在室內機的管路系統中呢? 展開
2012-07-08 00:37:24
431
6
- 壓力表能否測出無氟變頻空調是否抽真空?
- 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅... 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅有騙我嗎,可我好像是美看到他帶真空泵來我家呀,他用壓力表測的時候期間指針有轉動的,他說是空調在加速運行壓力是會變化的,壓縮機加速停止壓力表指針不動了,安裝師傅有騙我嗎,有些人說是測不出的,有些人說測得出的,急求,萬分感謝 展開
2011-05-10 06:48:26
427
3
- 汽車空調抽真空,檢漏,加冷凍油,加氟
- 請懂的朋友詳細的講解一下要給一個車加氟的全過程,從diyi步開始,比如抽真空,怎么抽,怎么連接為什么要抽真空,等等,采納Z詳細的?。√岣咧?5分?。。∫敿毜?。?!按照步驟來說... 請懂的朋友詳細的講解一下要給一個車加氟的全過程,從diyi步開始,比如抽真空,怎么抽,怎么連接為什么要抽真空,等等,采納Z詳細的??! 提高至15分?。?!要詳細的!?。“凑詹襟E來說,抽真空,真空機怎么接,接的哪個位置,原因。。。。。。 展開
2013-11-20 01:20:14
738
3
- 變頻空調如何加氟
2017-06-04 17:25:37
494
2
- 變頻空調抽真空步驟
- 真空泵連接外機工藝口直接抽個十幾分鐘。。然后呢!然后關閉真空泵嗎,拔掉管子再用內六角扳手打開那什么閥嗎... 真空泵連接外機工藝口直接抽個十幾分鐘。。然后呢! 然后關閉真空泵嗎,拔掉管子再用內六角扳手打開那什么閥嗎 展開
2014-05-02 02:58:55
394
3
- 變頻空調怎么抽真空
2017-09-13 06:12:59
537
3
- 變頻空調如何抽真空
- 變頻空調如何抽真空變頻空調怎樣撿漏... 變頻空調如何抽真空變頻空調怎樣撿漏 展開
2018-06-08 03:21:44
594
1
- 定頻空調R22加氟需要抽真空嗎
2014-07-31 03:14:58
1226
4
- 充氟用雙表頭壓力表能不能用來抽真空
2013-03-09 14:08:48
1027
1
- 汽車空調抽真空是從高壓還是低壓口抽,,需要發動發動嗎
2015-03-30 03:59:31
1377
4
- 變頻空調抽真空需用多大真空泵
- 150W多少錢?是幾升的?... 150W多少錢?是幾升的? 展開
2012-04-30 01:14:51
340
2
- 變頻空調抽真空的步驟是什么?
2018-01-03 12:46:55
548
1
- 變頻空調移機安裝一定要抽真空嗎
2017-04-10 16:27:00
441
2
- 冰箱加氟怎樣抽中空
- 冰箱加氟怎樣抽中空
2017-07-26 02:36:10
439
1
- 變頻空調安裝時為什么要抽真空?
2011-06-05 01:32:23
486
6
- 格力變頻空調抽真空用了3分鐘怎樣
2015-05-12 11:29:37
1151
4
- 這種壓力表能用裝空調抽真空嗎?
- 這種壓力表能用裝空調抽真空嗎?... 這種壓力表能用裝空調抽真空嗎? 展開
2014-03-12 01:06:30
657
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論