全部評論(5條)
-
- 慕斯i7 2010-12-28 00:00:00
- 輸出范圍怎么能是 壓力單位呢 應該是 電信號吧 20-100 kpa應該是量程才對!
-
贊(10)
回復(0)
-
- ss9924 2010-12-26 00:00:00
- 當然Z大量程是100KPa了
-
贊(7)
回復(0)
-
- 辛驊豪 2011-01-06 00:00:00
- 壓力變送器都是4-20毫安輸出啊,量程是0-60000KPa
-
贊(5)
回復(0)
-
- cll0987 2010-12-26 00:00:00
- 差壓的話 可以測到+-100kpa
-
贊(20)
回復(0)
-
- 犬齒虎1981 2010-12-26 00:00:00
- 20—100KPa 是氣動儀表的標準信號規格之一,相當于電動表的0—10mA 或 4—20mA信號。它與壓力變送器的測量范圍對應。即變送器輸入信號從起始值到Z大值的變化量與 20—100KPa 的輸出信號對應。 所以僅知道輸出范圍并不能推出變送器能夠測多大壓力,還要看變送器的測量范圍。
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 一壓力變送器的輸出范圍為20——100KPa,那么它測量時Z大可以測到多少
2013-10-08 00:38:41
576
3
- 一壓力變送器的輸出范圍為20——100KPa,那么它測量時Z大可以測到多少
2010-12-25 08:03:15
406
5
- 有一臺DDZ-Ⅲ型兩線制差壓變送器,已知其測量范圍為20~100kPa,當輸入信
- 有一臺DDZ-Ⅲ型兩線制差壓變送器,已知其測量范圍為20~100kPa,當輸入信號為40kPa和70kPa時,變送器的輸出信號分別是多少? 計算方法是什么?
2016-10-02 11:28:18
1224
1
- 壓力變送器測量空氣相對壓力為多少
2014-12-21 22:24:27
572
1
- 伺服電機Z大可以做到多少千瓦
- 如題!現在一個設備,需要伺服電機和減速機帶動設備在直線導軌上來回運行,請問是否必須用低齒隙的減速機?如果不買伺服的,用帶編碼器的變頻電機做可以實現來回運行的定位精度嗎?... 如題! 現在一個設備,需要伺服電機和減速機帶動設備在直線導軌上來回運行, 請問是否必須用低齒隙的減速機? 如果不買伺服的,用帶編碼器的變頻電機做可以實現來回運行的定位精度嗎? 展開
2009-09-02 02:31:47
514
6
- 壓力變送器 4~20mA 量程:-100kpa~+100kpa 當電流到12mA對應多少kpa
2016-08-03 18:01:02
469
3
- eja型差壓變送器測量范圍0-2500pa,求輸出電流12ma時差壓為多少?
2014-07-03 22:09:01
431
1
- 電子wan能試驗機Z大可以做到多少?
2014-03-04 19:17:17
378
1
- 土壤含水量Z大可以是多少
2012-08-02 06:17:30
401
2
- p165-5162壓力變送器的壓力范圍多少啊
2015-09-07 20:26:28
368
1
- 請問 壓力變送器的測量范圍如何計算?
- 例如工藝介質為氯氣的操作壓力為-5~15kpa,那么測量范圍是多少?求詳細過程。... 例如工藝介質為氯氣的操作壓力為 -5~15kpa,那么測量范圍是多少?求詳細過程。 展開
2012-10-10 17:26:56
509
2
- 有一臺兩線制壓力變送器,量程范圍為 0~1MPa ,對應的輸出電流為 4~20mA .
- 求:1)壓力?p?與輸出電流?I?的關系表達式(輸入/輸出方程)。2)畫出壓力與輸出電流間的輸入/輸出特性曲線。3)當?p?為0MPa、0.5MPa和1MPa時變送器的... 求: 1 )壓力?p?與輸出電流?I?的關系表達式(輸入 / 輸出方程)。 2 )畫出壓力與輸出電流間的輸入 / 輸出特性曲線。 3 )當?p?為 0MPa 、0.5MPa 和 1MPa時變送器的輸出電流。 4 )如果希望在信號傳輸終端將電流信號轉換為 2~10V 電壓,求負載電阻?R?L 的阻值。 5 )如果測得變送器的輸出電流為 5mA ,求此時的壓力?p?。 展開
2018-12-08 02:35:22
3169
0
- 雷達液位計兩線制Z大可以測多少量程
2018-11-22 12:31:20
247
0
- 潤滑油cf一415w一40機油一20℃運動粘度是多少為合格
2014-10-21 16:56:13
359
1
- 威力巴流量計Z小差壓能測到多少
2016-07-19 00:35:25
363
1
- 單晶硅壓力變送器有多少種輸出方式?
2016-09-06 04:37:23
341
1
- ndj-5s粘度計張角的范圍為多少為好
2017-01-12 16:07:13
458
1
- 一臺測量變送器,量程為6Mp,當變送器顯示百分之50時,測量輸出值為多少
- 看見網上說,變送器量程為6MP含義是變送器的下限是1Mp上限7MP,然后用輸出值=(H-L)*0.5+L=(7-1)*0.5+1=4MP,可是你怎么知道下限是1MP上限是7MP,難道是工業默認值嗎,求指點下非常感... 看見網上說,變送器量程為6MP含義是變送器的下限是1Mp上限7MP,然后用輸出值=(H-L)*0.5+L=(7-1)*0.5+1=4MP,可是你怎么知道下限是1MP上限是7MP,難道是工業默認值嗎,求指點下非常感謝。 展開
2013-10-08 18:04:09