威綸觸摸屏 與 lg plc 計時器 數值顯示 問題
-
請問,要在 觸摸屏數值輸入元件上 輸入顯示plc計時器D值,需要顯示輸入浮點數,而100ms計時器D值是整數的,怎么辦, 也就是,我想顯示零點幾秒,怎么做觸摸屏元件
全部評論(1條)
-
- 879844530 2018-05-07 12:52:44
- 這個很簡單,用定時器構造一個方波發生器,周期為0.2秒 計數1次為0.2秒 然后計數等于300的時候為1分,其他同理。 你要在屏幕上看見小數位,就用計數數值除以5就可以了。 一般屏幕更新周期為1秒,呵呵,你要實現這個功能和你屏幕更新周期也有很大關系。
-
贊(16)
回復(0)
熱門問答
- 威綸觸摸屏 與 lg plc 計時器 數值顯示 問題
- 請問,要在 觸摸屏數值輸入元件上 輸入顯示plc計時器D值,需要顯示輸入浮點數,而100ms計時器D值是整數的,怎么辦, 也就是,我想顯示零點幾秒,怎么做觸摸屏元件
2018-05-07 07:12:29
627
1
- 威綸通觸摸屏與威綸觸摸屏有區別嗎
2017-07-23 11:56:02
464
1
- S7-300PLC與組態軟件、觸摸屏(威綸通)通訊問題請教
- 大家好,請問300的CPU只有一個MPI通訊口,怎樣實現與組態軟件、觸摸屏(位綸通)的通訊?用什么方案比較好?... 大家好,請問300的CPU只有一個MPI通訊口,怎樣實現與組態軟件、觸摸屏(位綸通)的通訊?用什么方案比較好? 展開
2014-07-02 01:47:41
707
1
- 威綸觸摸屏與歐姆龍plc CP1E通訊線怎么接
2018-02-22 03:55:52
1081
2
- 威綸觸摸屏和三菱plc通訊電纜怎么制作
2017-09-24 13:16:32
473
1
- 松下PLC FP-X如何與威綸通觸摸屏的通訊連接
2011-08-18 01:31:47
1697
4
- 威綸觸摸屏與西門子PLC的通訊線是怎么連的
2012-03-14 17:39:28
637
3
- 威綸觸摸屏編程中這些是指PLC中的什么?
- TV,CV,SD,CV2,D各指的是PLC中的什么?
2012-04-08 18:36:33
522
4
- ww威綸通觸摸屏中元件中PLC控制怎么用
- 請問下里面PLC控制怎么用
2015-01-16 04:08:55
520
1
- 威綸觸摸屏MT8102iE用哪個版本編程軟件
- 威綸觸摸屏MT8102iE用哪個版本編程軟件
2017-09-20 21:35:58
1135
1
- 威綸通的觸摸屏組態軟件里的 數值輸入元件 不能選擇鍵盤輸入
- 威綸通的觸摸屏組態軟件里的數值輸入元件不能選擇鍵盤輸入,屬性里怎么鍵盤為空啊?又不能添加,我diyi次使用。。。個人感覺步科觸摸屏要人性化些,更適合初學者... 威綸通的觸摸屏組態軟件里的 數值輸入元件 不能選擇鍵盤輸入,屬性里怎么鍵盤為空?。坑植荒芴砑?,我diyi次使用。。。 個人感覺步科觸摸屏要人性化些,更適合初學者 展開
2012-09-09 13:59:45
1045
3
- 威綸通觸摸屏上傳組態程序到電腦
- 真是可惡,威綸通觸摸屏組態軟件連個上傳選項都沒有,只有個下載和反編譯選項,叫人費解??!組態參考手冊做得一點都不人性化??!請高手們賜教怎么操作??請看圖:... 真是可惡,威綸通觸摸屏組態軟件連個 上傳選項 都沒有,只有個下載 和 反編譯 選項,叫人費解!! 組態參考手冊做得一點都不人性化!! 請 高手們賜教 怎么操作?? 請看圖: 展開
2013-03-01 19:45:28
714
2
- 臺達PLC計時器怎樣顯示在臺達觸摸屏上
2011-12-20 01:36:48
240
1
- 西門子S7-200和威綸觸摸屏TK6100i的通訊線做法
2015-03-17 03:29:46
587
4
- PLC 控制變頻調速系統設計與調試+ 觸摸屏顯示電機速度
- 一、控制要求:1.變頻調速器受0~10V輸入電壓控制:(實驗室有可能是4-20mA電流信號)0V輸出頻率為0HZ,對應同步轉速為0r/min;5V輸出頻率為50HZ,對應同步轉速為1500r/min;10V輸出... 一、控制要求: 1.變頻調速器受 0 ~ 10V 輸入電壓控制:(實驗室有可能是4-20mA電流信號) 0V 輸出頻率為 0HZ,對應同步轉速為 0 r/min; 5V 輸出頻率為 50HZ,對應同步轉速為 1500 r/min; 10V 輸出頻率為 100HZ,對應同步轉速為 3000 r/min; 輸入電壓與輸出頻率按線性關系變化。 2.要求輸出轉速按下圖(見附圖)函數變化,請編寫梯形圖控制程序,并完成調試。 3.利用 D/A1 來輸出五個斜率大于零的鋸齒波 (見附圖)? 二、課題要求: 1.按題意要求,畫出 PLC 端子接線圖及控制梯形圖。 2.完成 PLC 端子接線工作, 并利用編程器輸入梯形圖控制程序,完成調試。 3. 完成課程設計說明書 轉速是0~25S,從0V線性增加到7.5V,25s~35s保持衡轉速,35s~40s線性下降至2.5V,40s~60s保持衡轉速,60s~70s線性下降為0 鋸齒波是5個周期為20s,類似于從(0,1)到(20,5)到(20,1)的波形,橫軸為T,縱軸為U 答案請發至QQ656890640,謝謝 展開
2011-07-01 03:52:50
389
2
- 威倫觸摸屏和臺達plc通訊線,可以做臺達plc與電腦連接線嗎
2011-01-03 00:34:32
447
4
- PLC s7 200 計時器精度問題
- 剛學s7 200編程,軟件版本v4.0 sp3,計時器指令TON和TOF,精度分為1ms,10ms,100ms。我按照書本上的輸入T37,精度是100ms,PT值設定為100,按照書本計算,則計時為100*100ms=10s。但是我用s7 200仿真軟件,我用秒表核對過,計時器的時間始終沒對過。請教專家... 剛學s7 200編程,軟件版本v4.0 sp3,計時器指令TON和TOF,精度分為1ms,10ms,100ms。我按照書本上的輸入T37,精度是100ms,PT值設定為100,按照書本計算,則計時為100*100ms=10s。但是我用s7 200仿真軟件,我用秒表核對過,計時器的時間始終沒對過。請教專家,這是怎么回事,是我設置錯了,還是PLC計時就是不準。 展開
2013-07-24 10:33:40
551
4
- 威綸MT506T用什么編程軟件
2011-02-18 04:54:54
303
1
- 威綸mt6056i用什么編程軟件
- 威綸mt6056i用什么編程軟件?哪里可以下載?
2017-11-23 01:42:07
760
1
- 請問大師威綸mt506mv怎么制作跟pc plc的連接線
2015-02-22 20:12:53
596
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論