為什么不能用水銀溫度計測量電機和變壓器的升溫

WO噈是WO 2010-06-29 10:54:33 393  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(4條)

  • xulizhu2007 2010-06-30 00:00:00
    交流磁場會使水銀溫度計的溫度升高

    贊(17)

    回復(0)

    評論

  • wusuowei874 2010-06-30 00:00:00
    水銀溫度計滯后不靈敏,如果用,電流超時,溫度沒快速反應出來,設備就可能燒了.

    贊(12)

    回復(0)

    評論

  • 肥妹漂移 2017-11-23 00:00:00
    1。因為環保,水銀是劇毒的。而且水銀溫度計通常是玻璃的,變壓器安裝現場通常沒有人晝夜值班,容易受到各種外力的損壞。 不過在變壓器進行溫升試驗的時候會采用水銀溫度計,因為只是在工廠內進行試驗。環境可控。

    贊(3)

    回復(0)

    評論

  • fdutwefw 2018-05-01 00:00:00
    不能用水銀溫度計測量電機和變壓器的升溫是因為?在測量電機、變壓器的溫升時,溫度表是處在電磁場中的。水銀是導體,在電磁場中會產生渦流損耗,引起測量誤差。所以電機、變壓器的溫升測量Z好使用酒精溫度計,而不宜用水銀溫度計。 水銀溫度計是膨脹式溫度計的一種,水銀的凝固點是:-39℃,沸點是:356.7℃,用來測量-39°C-357°C以內范圍的溫度,它只能作為就地監督的儀表。

    贊(1)

    回復(0)

    評論

熱門問答

為什么不能用水銀溫度計測量電機和變壓器的升溫
 
2010-06-29 10:54:33 393 4
測量開水溫度為什么用水銀溫度計
 
2018-02-15 15:14:06 435 3
用水銀溫度計測量水溫的范圍是多少
 
2016-12-21 18:28:22 1689 3
電子溫度計和水銀溫度計

電子溫度計和水銀溫度計是我們日矷钪谐R姷臏囟葴y量工具。隨著科技的進步,電子溫度計逐漸取代了傳統的水銀溫度計,成為了更為安全、快捷且高效的選擇。本文將詳細探討這兩種溫度計的特點、優勢與適用場景,幫助大家更好地理解它們在不同領域中的應用以及選擇時的考慮因素。

電子溫度計使用數字傳感器進行溫度測量,通常具有更高的精度和更快的反應速度。與水銀溫度計相比,電子溫度計不含有害物質,如水銀,這使得它在使用時更加安全,特別適合家庭和醫院等場所。電子溫度計的外形設計也較為簡潔,便于攜帶和操作,且大多數設備都能實時顯示溫度值,避免了水銀溫度計因溫度過高或過低而導致的測量誤差。電子溫度計的內存功能使得它可以記錄和跟蹤體溫變化,提供更加直觀的健康管理。

而水銀溫度計作為一種傳統的測量工具,廣泛應用于醫學領域已有很長時間。水銀溫度計以其穩定的測量原理和較長的使用壽命,依然是很多醫療機構的首選。其主要原理是通過水銀在溫度變化下膨脹或收縮,從而達到測量體溫的目的。盡管水銀溫度計測量精度較高,但它的大缺點就是含有有毒物質水銀,如果破損會帶來嚴重的安全隱患。因此,在很多國家和地區,水銀溫度計的使用已經受到限制,許多醫療機構開始逐步淘汰它。

在選擇電子溫度計和水銀溫度計時,首先要考慮使用場合。如果是在家中進行日常體溫測量,電子溫度計因其便捷、安全、快速的特性,通常是更好的選擇;而在一些特定的醫療環境中,盡管水銀溫度計仍然保持較高的使用價值,但隨著技術的發展,電子溫度計在這些領域中的替代性也在逐步增強。

電子溫度計和水銀溫度計各自有其獨特的優勢和局限。在選擇適合的溫度計時,應綜合考慮準確度、安全性以及使用場合等因素,以確保能夠滿足個人或醫療需求的佳效果。

2025-06-24 15:00:22 391 0
寒冷的北方為什么不用水銀溫度計測量氣溫
 
2017-10-02 17:28:27 452 1
水銀溫度計測量中水銀的溫度變不變
 
2016-10-14 19:47:42 546 2
新買的水銀溫度計水銀為什么甩不下
 
2015-06-07 18:24:39 1006 6
為什么一般溫度計用水銀做工作物質
 
2015-04-02 04:11:05 479 3
水銀溫度計為什么使用后水銀不會下降
 
2017-04-17 16:21:14 1368 1
為什么高壓滅菌鍋不能升溫
我們所用的高壓滅菌鍋是江蘇省江陰市液化石油氣設備廠的型號為LS-B35L-I型,現在插上電源后,加熱開關的指示燈亮但半小時后鍋內水溫還完全是冷的,有人知道是怎么回事嗎?
2010-07-06 00:03:25 898 4
水銀溫度計打破后,水銀落在地上,為什么要馬上用硫粉
 
2017-05-01 04:41:20 941 3
貝曼溫度計和一般水銀溫度計的區別
 
2016-10-26 17:01:03 730 1
水銀溫度計的水銀是固體水銀還是液體水銀?
 
2017-12-13 21:59:01 720 1
水銀溫度計測量空氣溫度注意事項有哪些
 
2017-01-31 17:52:57 653 1
為什么用水銀作為溫度計的測溫介質而不用水
 
2018-04-16 02:51:13 591 1
紅色溫度計 是水銀嗎 紅色的溫度計是水銀嗎
 
2018-11-22 02:01:38 349 0
電子溫度計和水銀溫度計哪個更精確一些?
我要每天測試基礎體溫,今天早上開始首先,同時用了電子體溫計和水銀體溫計分別測試腋下體溫,5分鐘之后,電子體溫計顯示36.4,水銀體溫計顯示36.3然后,又用電子體溫計測試了口腔體溫... 我要每天測試基礎體溫,今天早上開始 首先,同時用了電子體溫計和水銀體溫計分別測試腋下體溫, 5分鐘之后,電子體溫計顯示36.4,水銀體溫計顯示36.3 然后,又用電子體溫計測試了口腔體溫,36.3 哪一個溫度計更精確一些? 是腋下還是口腔更接近真實體溫? 注:我需要精確測試每天的基礎體溫,進而觀察體溫變化。 展開
2008-11-12 02:53:03 639 3
電子溫度計和水銀溫度計,我該相信哪個
 
2017-05-18 19:05:11 459 1
量體溫的溫度計和室內溫度計的水銀有區別嗎
 
2017-09-02 09:01:52 552 1
變壓器溫度計的問題?
圖片中溫度計中的1、2、3、4的指針標注的意思對嗎?我總覺得不對!另外紅色指針是干什么用的?謝謝1,2,3,4那有四個小指針... 圖片中溫度計中的1、2、3、4的指針標注的意思對嗎?我總覺得不對!另外紅色指針是干什么用的?謝謝 1,2,3,4那有四個小指針 展開
2017-09-08 09:11:53 459 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題