  • 林肯1號 2014-01-22 00:00:00
    你原來的控制都可以做出來,現在的控制肯定也可以,很簡單,就是用壓力表控制繼電器,再用繼電器觸點控制接觸器線圈,再用接觸器控制電機。

    贊(8)

    回復(0)

    評論

  • 13472270355 2014-01-22 00:00:00
    就是模仿原來的線圈和開關的接法拆下后,接到無負荷的交流接觸器的線圈上和自閉鎖接點(副觸頭)上,接法不變。再從這個220V的電源端接出兩根線接到無負荷的交流接觸器的主觸點上,觸點的另一端接到帶負荷的交流接觸器的線圈接點上;就完成了接觸器自鎖即自啟停控制。原理敘述不易懂,你模仿畫出接線圖后就容易看懂原理了。

    贊(10)

    回復(0)

    評論

  • 原版光頭強2 2016-12-02 02:16:12
    加裝一個小型的低壓直流繼電器,由電接點壓力表的觸點控制小型的低壓直流繼電器,再由小型的低壓直流繼電器的觸點控制接觸器的吸合.

    贊(13)

    回復(0)

    評論

熱門問答

電接點壓力表問題
 
2014-01-21 10:24:46 475 3
電接點壓力表 三根線的問題
怎么判斷 壓力表 上 下限和公共端
2014-09-02 22:51:34 324 1
急!急!急!電接點壓力表電壓問題
請求各位大俠幫幫忙,我的空壓氣罐安裝的是電接點壓力表,接點信號線DC24V,我們更換的表都是 AC220和AC380的表,可是現在問題來了,我的接點接通后,待壓力下降后斷不開誤差達到0.15MPa。這個怎么處理呀!是不是電壓的原因呀!跪求大家幫幫?
2015-07-06 21:14:28 505 1
電接點壓力表
電接點壓力表背面有四個端子其中三個端子上有線,Z后一個端子沒有線,通過外殼可以看到diyi個紅色線在電接點的Z下端中間綠色的在中間,Z上端是黃色的。請問哪個是公共端,哪個是低端 哪個是高端
2010-05-29 10:34:45 542 3
工程問題:普通的電接點壓力表可否用于氬氣、氮氣的場合
我廠現在用在氬氣、氮氣上的壓力表是氧用電接點壓力表,但由于振動厲害,很容易壞,市場上好象找不到氧用的耐震型的電接點壓力表,所以想換成是普通的耐震型電接點壓力表,我在這方面并不專業,所以我想請教高手,這樣換是否可以?
2008-02-25 19:41:05 810 1
如何解決電接點壓力表補水系統中接觸器頻道啟動的問題
我單位ZY空調機組補水系統是用電接點壓力表控制兩個補水泵,但是補水時壓力不穩,壓力表的公共點指針總在下限處上下浮動,造成接觸器頻繁動作。這樣已經燒了好幾個接觸器了。哪位師傅有好的解決辦法請指教!(要是加時間繼電器的話怎么改?)
2013-05-19 09:37:16 611 2
電接點壓力表接線圖
 
2018-11-30 07:19:10 314 0
電接點壓力表是什么?
電接點壓力表的結構原理及特點是什么?它是怎樣的上下限報警的
2012-02-24 16:33:54 1777 2
電接點壓力表好壞
 
2017-02-06 18:01:02 374 1
電接點壓力表接線圖
一個電接點壓力表,一個繼電器,一個接觸器,在0.2時開啟電機0.4關閉電機求接線圖
2018-12-08 05:04:19 454 0
耐震電接點壓力表
  上個月因為硫化機壓力調太小,油缸反拉,耐震電接點壓力表瀑油了。后面出現1-5MP不能限位(如上限調到3MP時,壓力表到了3MP不停,還是繼續加壓)表是200MP的刻度。    因為我Z高才用不到10MP,換表時特意選了25MP的表換上??墒敲繅K表都是不穩定,總...   上個月因為硫化機壓力調太小,油缸反拉,耐震電接點壓力表瀑油了。后面出現1-5MP不能限位(如上限調到3MP時,壓力表到了3MP不停,還是繼續加壓)表是200MP的刻度。    因為我Z高才用不到10MP,換表時特意選了25MP的表換上。可是每塊表都是不穩定,總是出現壓力表到上限指針時不停,繼續加壓?,F(xiàn)在已經是換第三塊了。    請問客位高手,可有解決的辦法?;蚴且I(mǎi)哪一款質量好的?    還有所謂的精度1.6是什么意思? 展開
2013-02-26 00:17:29 451 5
電接點壓力表接線圖
 
2018-11-14 15:20:48 400 0
電接點壓力表24伏
電接點壓力表24伏
2016-03-22 14:22:57 413 1
yx150電接點壓力表
 
2008-07-12 10:34:02 301 1
380V電接點壓力表與24V電接點壓力表的區別
 
2008-12-08 22:40:06 639 4
防爆電接點壓力表 防爆電接點壓力表廠家哪家質量好?
 
2011-06-28 21:15:51 449 1
電接點壓力表的接法
電接點壓力表的接法
2010-05-21 04:46:55 944 2
電接點壓力表的作用
電接點壓力表的作用!
2010-06-27 04:37:24 889 3
電接點壓力表實物接線圖
電接點壓力表的實物接線圖,2個繼電器,2個接觸器,1個中間繼電器,電機為三相深水泵。
2011-11-10 19:40:13 814 1
電接點壓力表如何接線?
我在一個管道上安裝一個電接點壓力表,接點1、接點2、接點3;通過萬用表測量后證明,1&3是常閉點,2&3是常開點;我現在給定一個壓力范圍(4——6公斤壓力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通電路(閉合后給繼電器線圈通電)報警;請問我如何接線?我采用的... 我在一個管道上安裝一個電接點壓力表,接點1、接點2、接點3;通過萬用表測量后證明,1&3是常閉點,2&3是常開點;我現在給定一個壓力范圍(4——6公斤壓力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通電路(閉合后給繼電器線圈通電)報警;請問我如何接線?我采用的3*2.5的控制線。 展開