關于壓力變送器受變頻器干擾的問題?。?
-
問題:1、壓力變送器(4-20ma)在變頻器啟動后亂跳,而附近的一體化熱電阻(4-20ma)卻不受影響。信號線都沒有屏蔽。想知道問題到底出在哪里,是干擾了信號電纜,還是直接干擾的變送器... 問題:1、壓力變送器(4-20ma)在變頻器啟動后亂跳,而附近的一體化熱電阻(4- 20ma)卻不受影響。信號線都沒有屏蔽。想知道問題到底出在哪里,是干擾了信號電纜,還是直接干擾的變送器。 誰能給出個好的解決方案! 展開
全部評論(1條)
-
- wjw8526 2012-10-19 00:00:00
- 1、是變頻器污染了電源,受污染的電源供電給開關電源(我認為你是這樣用的),開關電源變?4V直流干擾壓力變送器。 2、空間電磁干擾的可能性很小,壓力變送器通常是厚厚一層不銹鋼包裹的。 3、Z好用屏蔽線哦,特別是在使用大功率變頻器時,干擾很厲害的。
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 關于壓力變送器受變頻器干擾的問題?。?
- 問題:1、壓力變送器(4-20ma)在變頻器啟動后亂跳,而附近的一體化熱電阻(4-20ma)卻不受影響。信號線都沒有屏蔽。想知道問題到底出在哪里,是干擾了信號電纜,還是直接干擾的變送器... 問題:1、壓力變送器(4-20ma)在變頻器啟動后亂跳,而附近的一體化熱電阻(4- 20ma)卻不受影響。信號線都沒有屏蔽。想知道問題到底出在哪里,是干擾了信號電纜,還是直接干擾的變送器。 誰能給出個好的解決方案! 展開
2012-10-18 11:37:57
311
1
- 光電傳感器受干擾是變頻器的原因嗎
2017-01-10 14:21:34
414
1
- 壓力變送器零點飄逸是受什么干擾?
2012-03-24 21:48:52
402
1
- 是變頻器干擾的問題嗎
2012-02-26 18:35:25
334
7
- 關于水泵變頻器的問題
- 村里的自來水水泵是7.5的,變頻器是歐瑞的,現在村里每天供水6小時,那么 7.5x6x30=1350,一個月走1350度電,1350x0.5=675元,會計說每月的電費就是700元電費,那就說明水泵是全速工作,變頻器沒起作用,因為全村人不可能同時用水,讓水泵全速工作。 綜上所說... 村里的自來水水泵是7.5的,變頻器是歐瑞的,現在村里每天供水6小時,那么 7.5x6x30=1350,一個月走1350度電,1350x0.5=675元,會計說每月的電費就是700元電費,那就說明水泵是全速工作,變頻器沒起作用,因為全村人不可能同時用水,讓水泵全速工作。 綜上所說,能判定變頻器壞了嗎? 另外,換的話,千元左右的行嗎,7.5的電機配多大的變頻器,我看7.5再上一級就是11kw的了,貴了不少,但配7.5的變頻器能負載的起嗎? 展開
2017-10-02 08:44:04
632
1
- 光電傳感器受燈光干擾
- 光電開光(傳感器)受陽光、燈光干擾,怎樣簡便消除干擾?
2013-08-07 02:36:23
454
2
- 溫度傳感器受干擾怎么辦
- 如果是高壓干擾呢?... 如果是高壓干擾呢? 展開
2010-06-27 12:38:49
464
2
- 您好,張老師,請問稱重傳感器的mv信號受變頻器干擾,怎么去除,謝謝
2017-04-28 17:38:02
574
1
- 振動檢測儀受射頻信號干擾怎么辦?
振動檢測儀受射頻信號干擾怎么辦?
2020-12-01 10:11:53
195
0
- 關于壓力變送器與plc連接的問題
- 出線端能量到24V,但是線接上去就沒有24V,為什么?有的壓變線接上去量是有24V的,而且不是24v的,電腦都顯示壞點,怎么辦?... 出線端能量到24V,但是線接上去就沒有24V,為什么?有的壓變線接上去量是有24V的,而且不是24v的,電腦都顯示壞點,怎么辦? 展開
2012-04-22 04:00:56
417
4
- 變頻器對PLC的干擾
- 有一套測試系統,電源3相4線制380VAC,PLC控制,PLC通過RJ45網線和電腦連接,電腦上裝有軟件對PLC進行控制和監控。系統內有一個變頻器,變頻器由一個380V變480V變壓器供電。PLC裝有一個RTD溫度模塊,接了4個Pt100的溫度傳感器。變頻器運行的時候,電腦上顯示的... 有一套測試系統,電源3相4線制380VAC,PLC控制,PLC通過RJ45網線和電腦連接,電腦上裝有軟件對PLC進行控制和監控。系統內有一個變頻器,變頻器由一個380V變480V變壓器供電。PLC裝有一個RTD溫度模塊,接了4個Pt100的溫度傳感器。變頻器運行的時候,電腦上顯示的4個溫度波動很大導致系統溫度控制不正常,變頻器停止的時候溫度很穩定。當拆除PLC電源模塊上的地線后,不管變頻器運行還是停止,溫度都很穩定。PLC為220VAC供電(L+N,并且在PLC進線前加了濾波器)有沒有大神知道是什么問題,該怎么解決? 展開
2018-06-15 17:42:39
667
1
- 關于如何檢測身體受輻射的程度?的問題
- 關于如何檢測身體受輻射的程度?的問題
2018-12-06 17:31:33
338
0
- 變頻器干擾伺服電機怎么辦
- 用的隔離電源,動力線和編碼線都是廠家配的,信號線用的雙屏蔽線,接地也接了一開變頻器就跑偏... 用的隔離電源,動力線和編碼線都是廠家配的,信號線用的雙屏蔽線,接地也接了一開變頻器就跑偏 展開
2012-11-21 16:12:22
600
6
- fdr土壤水分傳感器受干擾怎么辦
2017-01-25 15:10:20
405
1
- 關于變頻器的幾個自動控制元件問題 急!
- 關于變頻器的幾個自動控制元件問題 急!1 在控制系統中變頻器的作用是什么?它是一種什么環節? 2 變頻器為方便工程,設計了幾種工作方式?各種工作方式的作用是什么? 3 一般變頻調速控制器含有哪些主要部分電氣線路?各部分線路作用是什么?
2017-05-13 03:02:20
288
2
- 變頻器干擾壓力不干擾溫度變送器,解決了嗎?
2014-09-22 09:44:31
302
2
- 變頻器引起的干擾如何解決?
- 我的一塊控制板接了一個光電開關,通過232接口連到電腦上,控制板、電腦與變頻器用同一個220V供電,當變頻器啟動后光電開關要么不工作要么亂閃,關掉變頻器或者把232線斷開后光電開關便恢復正常工作了。另外當給光電開關單獨供電時如果把地線接到控制板上光電... 我的一塊控制板接了一個光電開關,通過232接口連到電腦上,控制板、電腦與變頻器用同一個220V供電,當變頻器啟動后光電開關要么不工作要么亂閃,關掉變頻器或者把232線斷開后光電開關便恢復正常工作了。另外當給光電開關單獨供電時如果把地線接到控制板上光電開關也不工作。請問這個干擾是從電源串入的嗎?該如何解決?謝謝。 展開
2009-05-17 07:45:30
691
7
- 變頻器會不會干擾電磁流量計的信號
2016-12-26 01:53:37
290
2
- 繼電器干擾問題?
- 24V上面接一個繼電器 和 一個 3pin 感應器 如果繼電器不接反向二極管,那么通斷瞬間會不會影響感應器誤動作
2014-06-15 03:55:35
322
1
- 為什么變頻器會產生干擾?
2011-04-06 06:42:49
474
5
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論