拉桿位移傳感器如何與PLC連接
-
拉桿式位移傳感器(模擬量的)怎么連接到PLC上?我是要用PLC控制位移測量的。安裝方法是?萬分感謝?。。?!是與西門子的PLC-300連接... 拉桿式位移傳感器(模擬量的)怎么連接到PLC上?我是要用PLC控制位移測量的。安裝方法是?萬分感謝?。。?! 是與西門子的PLC-300連接 展開
全部評論(4條)
-
- wsgwater 2012-08-13 00:00:00
- 你的PLC需要有模擬量輸入功能,如果沒有則需要加模擬量輸入模塊。另外你必須知道你的拉桿式位移傳感器的模擬量信號類型,如電流或電壓,以便選擇模擬量模塊。安裝 方法簡單,根據你選定的模擬量模塊說明書即可搞定。
-
贊(10)
回復(0)
-
- 1193961317A 2012-08-09 00:00:00
- 如果你這個單獨是傳感器的話那么你需要外加一個變送器,將信號轉換成標準信號,4~20ma或者1~5V,然后PLC模塊后面有個小塊可以弄下來選擇好對應的輸入模式就好了,
-
贊(1)
回復(0)
-
- 流量通速遞員 2012-08-08 00:00:00
- 對照PLC的模擬通道接線方式連接就行。通常是4~20ma或者0~5V之類的信號,根據模擬量的類型再在plc中配置(也可能接線不一樣)。
-
贊(15)
回復(0)
-
- 新樂小男人year 2012-08-10 00:00:00
- 你這個首先是供電問題,模擬量的PLC供電有可能不足,建議用個隔離器,解決供電問題也解決信號問題。 具體的連線可咨詢相關廠家,不過一般是模擬量進去兩根線,出去兩根線,電源兩根線。PLC的模塊不能供電是個問題,尤其是當模擬量多的時候其實很麻煩的,相當于接兩遍的線。
-
贊(13)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 拉桿位移傳感器如何與PLC連接
- 拉桿式位移傳感器(模擬量的)怎么連接到PLC上?我是要用PLC控制位移測量的。安裝方法是?萬分感謝?。。?!是與西門子的PLC-300連接... 拉桿式位移傳感器(模擬量的)怎么連接到PLC上?我是要用PLC控制位移測量的。安裝方法是?萬分感謝!?。?! 是與西門子的PLC-300連接 展開
- 拉桿式位移傳感器與位移光柵尺哪個好
- 光柵尺與plc如何連接
- plc如何與光柵尺連接
- 位移傳感器和PLC的連接問題
- 位移傳感器輸出的信號是連續的電壓信號,能直接接入PLC嗎?能的話怎么接?還有,PLC用什么程序能直接分析出位移變化量啊?謝謝。... 位移傳感器輸出的信號是連續的電壓信號,能直接接入PLC嗎?能的話怎么接?還有,PLC用什么程序能直接分析出位移變化量?。恐x謝。 展開
- plc如何與角度編碼器連接
- 濕度傳感器(MP-508B)如何與PLC連接
- 星峰拉線位移傳感器與PLC如何接線
常用的位移傳感器輸出信號有:電壓信號,二線制電流信號,三線制電流信號,數字量信號,脈沖信號等。不同輸出信號的位移傳感器接線PLC的方法各不相同。模擬量信號(電壓信號,二線制電流信號,三線制電流信號)需要經過隔離,放大,轉換后輸入PLC數據采集系統,數字型位移傳感器是將傳統的電壓型位移傳感器加裝A/D轉換模塊或者改裝電路,輸出數字量信號或者數字編碼信號可通過數字輸入端口接入PLC。脈沖信號位移傳感器則通過高速計數端口接PLC。
- 編碼器與PLC連接
- 剛接觸編碼器,不知道怎么編PLC程序。用什么指令呢?我的程序很簡單,編碼器轉多少圈,PLC有一個輸出點Y動作,還有就是編碼器的方向,怎樣在PLC程序內部實現,可以有償解釋。Z好是臺達的PLC。我的QQ121995193。
- 拉繩位移傳感器和拉桿式位移傳感器的差別有哪些?
- 拉桿式直線位移傳感器反饋速度怎樣
- 如何建立WinCC與PLC的通信連接
- PLC如何連接稱重模塊
- 拉線式的位移傳感器好還是拉桿式的位移傳感器好?
- 振動傳感器如何與PLC連接,能直接將其輸出端與PLC的輸入端相連接嗎?
- PLC 與組態軟件怎么連接?
- 西門子PLC與傳感器連接
- 畢業設計,需要壓力傳感器與PLC連接,但是傳感器輸出是模擬量,不能與PLC直接連接,怎么連接?需要什么?具體接PLC哪個端口?編程怎樣編?Z好可以直接當做開關量輸入,本人菜鳥,在線... 畢業設計,需要壓力傳感器與PLC連接,但是傳感器輸出是模擬量,不能與PLC直接連接,怎么連接?需要什么?具體接PLC哪個端口?編程怎樣編?Z好可以直接當做開關量輸入,本人菜鳥,在線急求詳細講解,復制粘貼的不要,謝謝! 展開
- 溫度控制器與PLC連接問題
- 打算把溫度控制器的報警口和PLC連接,讓PLC知道溫度過高或者過低,但不知道溫控器的報警口能否直接連接到plc的輸入口上?我們用的溫控器是220VC的型號為TC-5000(T)RS485。大哥們說來聽... 打算把溫度控制器的報警口和PLC連接,讓PLC知道溫度過高或者過低,但不知道溫控器的報警口能否直接連接到plc的輸入口上?我們用的溫控器是220VC的型號為TC-5000(T) RS485 。大哥們說來聽聽~~ plc的輸入端是能否與溫控器直接相連,我害怕報警輸出口有電壓存在,plc輸入可是把X直接連接到com端上的啊。也就是說x輸入端連接到COM上時 代表有輸出,如果我直接連接會不會損壞PLC 展開
- step7與s7-300 PLC連接,但是wincc與PLC連接不上怎么辦?
- 我們用的是s7-300 PLC 。前幾天新做的系統。用已有正常的工程打算再做一個服務器。 現在的情況是step7與plc通訊正常,但是新裝的wincc打開已有項目,項目打開進入畫面后畫面無數據顯示呈灰色。
- stm-100mm電流輸出拉桿式位移傳感器/礦山礦井位移傳感器咋樣模擬
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論