變頻器和線速度傳感器的配合
-
請問大家,我有這樣一個問題,繞線,線的移動是勻速的,在另一端我用一臺電機帶動一個轉軸繞線,因為繞組的直徑會越繞越大,而線的移動是勻速的,我就想通過一個傳感器測量線在繞組上... 請問大家,我有這樣一個問題,繞線,線的移動是勻速的,在另一端我用一臺電機帶動一個轉軸繞線,因為繞組的直徑會越繞越大,而線的移動是勻速的,我就想通過一個傳感器測量線在繞組上的移動速度,然后將信號直接反饋給變頻器,通過變頻器調節電機速度,使得繞線過程中不至于出現繞組部分拉扯線的現象出現。 我想問的是: 1、有沒有這樣的變頻器可以直接接收傳感器的信號,從而實現電機速度調節? 2、有沒有這樣的傳感器,在相對較遠的位置把測得的速度信號直接傳輸到變頻器? 3、如果上述的變頻器和傳感器都有的話,能不能推薦個具體的型號? 如果想實現上述功能,對電機有什么要求?普通電機能實現上述功能嗎? 展開
全部評論(1條)
-
- honglian0904 2016-12-01 00:00:00
- 考慮問題方向錯了,應選用張力傳感器輸出信號控制變頻器,如繞線盤繞到Z后直徑不是很大,用恒張力控制就行。如繞線盤繞到Z后直徑比較大,張力應剛開始大點,隨著直徑變大,漲力慢慢變小,是為了防止把里面線壓壞
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 變頻器和線速度傳感器的配合
- 請問大家,我有這樣一個問題,繞線,線的移動是勻速的,在另一端我用一臺電機帶動一個轉軸繞線,因為繞組的直徑會越繞越大,而線的移動是勻速的,我就想通過一個傳感器測量線在繞組上... 請問大家,我有這樣一個問題,繞線,線的移動是勻速的,在另一端我用一臺電機帶動一個轉軸繞線,因為繞組的直徑會越繞越大,而線的移動是勻速的,我就想通過一個傳感器測量線在繞組上的移動速度,然后將信號直接反饋給變頻器,通過變頻器調節電機速度,使得繞線過程中不至于出現繞組部分拉扯線的現象出現。 我想問的是: 1、有沒有這樣的變頻器可以直接接收傳感器的信號,從而實現電機速度調節? 2、有沒有這樣的傳感器,在相對較遠的位置把測得的速度信號直接傳輸到變頻器? 3、如果上述的變頻器和傳感器都有的話,能不能推薦個具體的型號? 如果想實現上述功能,對電機有什么要求?普通電機能實現上述功能嗎? 展開
2016-11-30 10:03:07
504
1
- 砂輪輪片的線速度
2011-01-06 00:36:32
661
1
- 工裝夾具定位銷和底座間如何配合?過盈配合還是過渡配合還是間隙配合?
- 在設計工裝夾具時,要在夾具上設計定位銷(或防錯銷),請問下定位銷(或防錯銷)與夾具底座上的孔要怎么配合?過硬配合嗎?過盈量多少合適?因之前設計過一個夾具,間隙大概0.01,銷子很松,無法固定在夾具底座上。
2015-01-31 07:31:51
735
2
- 你好!直接用變頻器配合壓力變送器就能實現恒壓供水嗎?
- 我用的是臺灣士林的變頻器。謝謝你!大師 調試好調嗎?
2011-06-13 14:08:23
609
5
- 生產配合比和目標配合比的篩網為什么設置不一樣
2017-09-18 19:54:09
524
1
- 變頻器測量用傳感器到哪里計量?
2013-06-01 02:58:18
419
2
- 直徑200砂輪線速度怎么計算,多少線速度能達到使用要求
2013-01-24 04:49:11
999
4
- 機械加工線速度=35 S=?? F=??
2018-11-11 07:51:55
304
0
- S7-200和什么組態軟件配合比較好?
- 選用了西門子的S7-200,由于以前沒有使用過組態軟件,所以目前就要考慮哪個軟件比較方便,尤其是結合S7-200的應用。主要看到有WINCC,組態王,INTOUCH,另外還有比較通用的LABVIEW。不... 選用了西門子的S7-200,由于以前沒有使用過組態軟件,所以目前就要考慮哪個軟件比較方便,尤其是結合S7-200的應用。主要看到有WINCC,組態王,INTOUCH,另外還有比較通用的LABVIEW。不知道和S7-200使用時,哪種比較方便,主要用在鍋爐方面。要在組態軟件和PLC之間建立串口通信。謝謝了! 展開
2013-11-05 09:28:55
436
3
- 模溫機和冷水機怎么配合使用?
2012-07-03 00:52:34
682
4
- 什么數據庫軟件能和C++配合好點的
2009-10-24 21:57:52
351
1
- 變頻器和UPS的區別?
- 變頻器和UPS的功能很象似,尤其是工頻UPS? 謝謝!
2007-12-15 09:13:44
537
7
- 壓力變送器和變頻器的接線
- 看清再說.壓力變送器為兩線,現需其為變頻器提供4-20ma電流信號.電氣圖紙顯示變頻器控制端子的GND接壓力變送器的+,變頻器的信號輸入端CC接壓力變送器的-.壓力變送器的說明書上說其需要... 看清再說.壓力變送器為兩線,現需其為變頻器提供4-20ma電流信號.電氣圖紙顯示變頻器控制端子的GND接壓力變送器的+,變頻器的信號輸入端CC接壓力變送器的-.壓力變送器的說明書上說其需要直流供電.那么它需要和變頻器的輸出24V連接嗎?電氣圖紙上的對不對?我需要的是恒壓,電氣柜上還有顯示儀表.電氣圖紙沒說該怎么和儀表連接,只有壓力變送器接了變頻器的Cc和GND,不知道對不對,我都不知道該怎么接了. 展開
2010-08-08 08:51:13
1028
4
- 傳感器和傳感器模塊的區別
2018-06-25 18:40:34
335
1
- 電接點壓力表怎么才能和水泵配合使用
2018-11-11 02:49:06
271
0
- 光電傳感器必須和PLC配合使用嗎?
2012-09-26 02:40:15
679
4
- 索尼dscQX30怎樣和智能手機配合使用
2018-11-19 07:36:57
374
0
- 為什么線速度高了砂輪會裂
2007-01-12 03:55:05
607
3
- 開車時轉速和檔位是怎么配合的?
2014-09-02 09:56:34
298
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論