運行中的離心泵誤關閉入口閥門

189434779 2014-03-16 01:48:44 525  瀏覽
  • 如題,誤關閉入口閥會有什么結果。具體是如何導致的。

參與評論

全部評論(4條)

  • 思慮9 2014-03-17 00:00:00
    一般水泵的密封多為機械密封,機械密封的使用條件是必須要有水冷,當進口閥門被關閉以后,可能造成長時間缺水冷卻,導致密封損壞。

    贊(11)

    回復(0)

    評論

  • DDSPEED123 2014-03-17 00:00:00
    沒有什么問題,就相當于泵的電機在空轉。

    贊(20)

    回復(0)

    評論

  • 從此再無小言裙 2014-03-18 00:00:00
    使用條件是必須要有水冷

    贊(7)

    回復(0)

    評論

  • zhangliang_086 2014-03-17 00:00:00
    不管是水泵 還是 汽柴油泵 關閉入口的閥門后果是 讓泵的密封高速運轉而缺乏冷卻潤滑而燒毀(密封)長時間 當然是漏液了 ~~

    贊(2)

    回復(0)

    評論

熱門問答

運行中的離心泵誤關閉入口閥門
如題,誤關閉入口閥會有什么結果。具體是如何導致的。
2014-03-16 01:48:44 525 4
離心泵啟動時為什么要關閉出口閥門
 
2017-10-10 15:14:13 701 1
離心泵啟動時為什么要關閉出口閥門?
 
2012-10-12 16:36:15 605 2
離心泵的流量為什么不能用入口閥門控制
 
2016-12-11 12:13:59 630 1
關閉離心泵時先關閉電源還是先關閉閥門?~~~要詳細的解釋哦~`
 
2009-04-19 14:52:29 751 4
櫻花電熱水器在加熱的時候冷水入口閥門打開還是關閉
櫻花電熱水器在加熱的時候冷水入口閥門打開還是關閉
2015-11-28 01:44:29 686 1
windows7更新過程中誤關閉電源
 
2016-01-05 04:45:23 288 2
自動關閉閥門的電子流量計
公司現在有這么一個灌裝液體的設備要弄,我打算在水管或者是出水口的地方加個流量計,在流出4.5升的液體就自動關閉閥門,不知道市面上有沒有這種設備賣?精度不用很高,允許有0.1升的誤差。灌裝的液體不易燃,不易爆,可以直接接強電控制。希望有這方面的朋友指... 公司現在有這么一個灌裝液體的設備要弄,我打算在水管或者是出水口的地方加個流量計,在流出4.5升的液體就自動關閉閥門,不知道市面上有沒有這種設備賣?精度不用很高,允許有0.1升的誤差。灌裝的液體不易燃,不易爆,可以直接接強電控制。希望有這方面的朋友指點下,謝謝 展開
2011-03-01 18:04:47 609 3
天然氣閥門自動關閉怎么回事
 
2017-02-21 01:05:18 1915 1
在大型工廠發酵罐操作中如何關閉閥門
 
2018-11-24 18:10:12 400 0
夏天太陽能熱水器冷水入口的閥門老是滴水
 
2018-11-26 11:44:18 711 0
離心泵為什么用出口閥門來調節流量?
離心泵為什么用出口閥門來調節流量?這種方法有什么優缺點?還有沒有其他的調節方法? 哪位仁兄幫幫小女咯,呵呵!
2007-12-04 20:41:27 2913 5
風機(離心風機)流量為什么通過入口閥門控制
 
2018-05-04 07:28:26 275 1
不銹鋼水箱到水泵入口用什么閥門
 
2015-08-31 13:09:55 482 1
通過閥門控制水泵的啟動和關閉。
我看以前你的一個回答說是在閥門和水泵之間連一個壓力控制器,我想請問這個壓力控制器是怎么連得?是和接觸器連得嗎?還有說的壓力升高或降低指的是管道內的壓力嗎?Z好能給張圖解釋... 我看以前你的一個回答說是在閥門和水泵之間連一個壓力控制器,我想請問這個壓力控制器是怎么連得?是和接觸器連得嗎?還有說的壓力升高或降低指的是管道內的壓力嗎?Z好能給張圖解釋一下!非常感謝! 展開
2012-05-16 13:36:32 596 4
108管道,氣壓十公斤下游閥門關閉,渦街式計量表還在運行。是啥原因?
 
2018-12-09 21:22:17 461 0
質量流量計打開旁通和進口閥門,關閉出口閥門,為何有流量?
 
2013-06-19 01:11:49 334 4
為什么離心泵的出口閥門要比入口閥門開度較小一些?
 
2008-08-01 03:46:44 755 6
熱力入口供水管和回水管之間的閥門叫什么閥?
 