国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

吊頂內有電纜,要做消防探頭嗎

377719055 2014-12-25 04:34:18 359  瀏覽
  • 根據建規11.4.1.11條,凈高大于0.8米且有可燃物的悶頂或吊頂內要做火災自動報警系統,現在吊頂內就只有電線和電纜橋架,是要卡這條加報警系統嗎?還是可以不算... 根據建規11.4.1.11條,凈高大于0.8米且有可燃物的悶頂或吊頂內要做火災自動報警系統,現在吊頂內就只有電線和電纜橋架,是要卡這條加報警系統嗎?還是可以不算 展開

參與評論

全部評論(3條)

  • 李敏921204 2014-12-26 00:00:00
    貌似現在的電纜都是阻燃的,應該是不需要的,如果你的的吊頂使用的是木龍骨,大芯板等可燃物進行的裝修就需要加裝了。

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • shuaewjiangf 2014-12-26 00:00:00
    50016-2014正式條文還沒見著,不過還沒執行,可以不考慮的。 高>0.8米且有“可燃物”的意思是,物品為一般可燃物,阻燃、難燃的都不算。橋架若是封閉的也不算,弱電阻燃線纜也不算,市電穿金屬管也不算。 盡量規避這點,否則,因看不到探頭指示燈狀態,還需要把指示燈引至吊頂下。

    贊(7)

    回復(0)

    評論

  • Catherine_Ian 2016-08-10 00:00:00
    國家規定如下: 盡管嚴格來說建筑物內吊頂、悶頂是有所區別的,但當凈高超過0.8m的吊頂、悶頂內有可燃物時,消防部門一般都要求裝設火災探測器。如果其他專業不在吊頂、悶頂內使用可燃物,同時電氣專業敷設電纜采用金屬鋼管、金屬線槽或金屬托盤(封閉型),可認為吊頂、悶頂不存在可燃物,也就不用設置火災探測器。

    贊(14)

    回復(0)

    評論

熱門問答

吊頂內有電纜,要做消防探頭嗎
根據建規11.4.1.11條,凈高大于0.8米且有可燃物的悶頂或吊頂內要做火災自動報警系統,現在吊頂內就只有電線和電纜橋架,是要卡這條加報警系統嗎?還是可以不算... 根據建規11.4.1.11條,凈高大于0.8米且有可燃物的悶頂或吊頂內要做火災自動報警系統,現在吊頂內就只有電線和電纜橋架,是要卡這條加報警系統嗎?還是可以不算 展開
2014-12-25 04:34:18 359 3
消防煙感探頭多少錢,消防煙感探頭多少錢知識
 
2018-12-03 16:14:56 408 0
消防探頭指的是什么
 
2016-05-16 02:13:41 668 4
住戶家裝消防探頭合理嗎
 
2016-01-16 14:31:19 422 2
消防光電探頭與煙感探頭是不是一回事
 
2017-05-09 07:28:14 895 3
噴淋管和溫感探頭在格柵吊頂里面符合消防規定嗎?
 
2015-02-11 13:06:33 418 1
關于消防探頭編碼的問題
今天和師哥一起裝消防探頭。我發現它居然是穿兩根線的!這個與我看書所得出的結論是很不一樣的,我本來以為是三跟線的!我想就是這樣的,兩根電源線吧,再一個信號線吧!結果它告訴我... 今天和師哥一起裝消防探頭。我發現它居然是穿兩根線的!這個與我看書所得出的結論是很不一樣的,我本來以為是三跟線的!我想就是這樣的,兩根電源線吧,再一個信號線吧!結果它告訴我說所有探頭都是串聯的,并且就兩根線的!那我就奇怪了,我看了消防設計圖!談頭里面感溫和感煙是走的一個回路!就我看的書上面說的是感溫是在溫度變化高時彈簧片變形才接通電源來報警的,而感煙是必須接電源形成電壓用電容的變化來報警的!怎么這兩東西還串聯的??!感溫后面接感煙那感煙從哪里得到電壓呢?!后面他告訴我了一個更加另我意外的消息!它說他們都串聯并且每個都遍了碼的!只要探頭一有感應就會在火災報警器械上面有感應顯示是第幾樓第幾號探頭報警!我就想兩根線是如何顯示的!難道用什么高低電壓變化差嗎!就兩根線如何顯示呢!后面我猜想是這樣的!探頭里面有一個模塊之類東西!當火災發生后,模塊啟動。改變電流!用一切一斷形成二進制信號來傳導給主機!如果是這樣的。那感溫感煙的串聯又如何解釋!如果不是這樣,那又什么怎么樣的!不知道有消防工程的專家能不能幫幫我來回答這個問題!謝謝! 展開
2016-12-01 13:50:17 544 1
消防氣溶膠系統是否需要做防爆管
消防氣溶膠系統是否需要做防爆管
2016-05-28 05:37:50 508 1
消防探頭的安裝標準距離是多少
 
2017-03-30 01:54:09 558 1
消防過道煙感探頭多遠裝1個
 
2015-04-04 02:20:59 408 3
消防樓道內要安裝煙感探頭
 
2016-02-25 18:41:44 254 1
消防噴淋系統,無吊頂和有吊頂的安裝支架一般都是用的哪種類型?謝謝
 
2012-12-09 18:28:24 453 1
消防煙感報警探頭需多長時間清洗一次
 
2013-06-19 00:14:05 466 1
消防煙感探頭達到什么溫度才報警
 
2013-07-18 15:15:21 542 3
消防設計規范是否住宅內必須有煙感探頭
 
2012-05-20 16:05:15 436 3
想問下 卷簾門的消防探頭的設置?
我們以前做消防的時候就是在卷簾門兩側或一側設置一個煙感一個溫感兩個探頭然后聯入總線中,現在做一個項目老總審查的時候說要將煙感和溫感聯入卷簾門控制箱然后在控制箱加模塊聯入總... 我們以前做消防的時候就是在卷簾門兩側或一側設置一個煙感 一個溫感兩個探頭 然后聯入總線中,現在做一個項目 老總審查的時候說要將煙感和溫感聯入卷簾門控制箱然后在控制箱加模塊 聯入總線內 ,還有個同事說在作為防火隔斷的卷簾門一側 設計兩個煙感就可以了 不用設置溫感,現在一下自己就暈了 不知道應該怎么做了 ?請前輩高人指點一二 先謝謝了 展開
2013-12-25 00:45:40 518 3
稀土高鐵鋁合金電纜國內有哪些廠家可以生產?
 
2013-06-12 10:31:43 423 2
化工廠需要裝周界報警嗎?有沒有條例標準?廠內有攝像探頭
 
2010-12-29 03:55:14 397 5
消防編碼與非編碼探頭能否共用底座
 
2016-09-28 13:37:42 415 2

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題