modbus rtu總線能實現任意添加或減少叢站設備嗎?
-
比如我上位機寫好了20個modbus rtu儀表的采集程序。但客戶現在只用10個儀表,其他儀表以后才加上?;蛘哂袝r客戶需要去掉幾個儀表去檢修。 能不能在寫上位機程序時做一些功能,當需要添加或減少儀表時設置一下參數即可,然后重啟總線。 modbus rtu的485總... 比如我上位機寫好了20個modbus rtu儀表的采集程序。但客戶現在只用10個儀表,其他儀表以后才加上。或者有時客戶需要去掉幾個儀表去檢修。 能不能在寫上位機程序時做一些功能,當需要添加或減少儀表時設置一下參數即可,然后重啟總線。 modbus rtu的485總線可以實現嗎? 展開
全部評論(2條)
-
- 風格和方式 2013-12-30 00:00:00
- 系統里沒有設定 從站儀表個數 地方? 是不是 在系統里設計一個自動探測功能?
-
贊(15)
回復(0)
-
- 哈哈哈哈去* 2013-12-31 00:00:00
- modbus總線協議本身不支持動態的添加節點,如果尋址某個不存在的從節點,協議規定是返回超時錯誤。超時時間,從幾毫秒到幾秒都是可能的,這個時間由主節點自己設置。 對于偶爾缺少某個從節點的情況,一般就不特別處理,從節點不存在也可以進行輪詢。但如果從節點缺得多,如果還進行輪詢,那加起來的超時時間就會很長。這種情況下要進行輪詢,Z好能有個表格記一下有哪些從節點在線,哪些不在線。至于具體怎么記,可以用戶手動的,也可以自動的記。比如連續兩次訪問某節點出現超時,則認為這個節點不在線,記入不在線的表。對不在線的節點,可以每分鐘訪問一次,一旦訪問成功,則認為這個節點重新在線,可以重新放入輪詢隊列。
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- modbus rtu總線能實現任意添加或減少叢站設備嗎?
- 比如我上位機寫好了20個modbus rtu儀表的采集程序。2013-12-29 19:45:08
500
2
- modbus rtu總線,想讓客戶自己添加或減少叢站儀表個數?
2013-12-29 17:17:39
271
1
- modbus rtu 功能15的實現
- 強制多個線圈要用位來操作,比如我要強制27個線圈,通斷狀態都不一樣,在程序中怎樣可以講0,1數字拼接成一個byte,誰能提供一個拼接0,1成一字節的范例,c++ vb c#都可以,感謝
2014-09-22 04:07:48
321
1
- 1200做Modbus RTU主站能同時對一個從站進行讀寫操作嗎
2016-10-11 03:05:48
556
2
- 1200做Modbus RTU主站能同時對一個從站進行讀寫操作嗎
2016-10-26 03:00:30
636
1
- 莫迪康MODBUS RTU設備和標準MODBUS RTU設備有什么區別
2012-08-29 10:17:19
543
1
- 添加有機微量元素能減少氨基酸的添加量嗎
2015-12-19 04:48:28
428
1
- s7-200做modbus主站訪問3臺RS485智能儀表,采用RTU模式,如何實現?
- 如何不采用RS485集線器如何實現?采用RS485集線器又該如何實現?
2016-04-21 00:43:54
466
1
- GPRS RTU模塊可以將modbus TCP轉換成modbus RTU嗎?或是將modbus RTU轉換成modbus TCP?
2014-12-21 15:17:31
351
1
- s7-200 modbus RTU通信可以帶多少個從站?
- 如題:小弟遇到一個工程,本地為1個PLC控制柜,遠程是100多個數字量輸入模塊(Modbus rtu),之前是從本地的控制箱拉線的到每一個現場控制和采集一些開關量,現在想提GX率節約成本,想問問1個PLC主站能帶100個從站嗎?還有能帶的話怎么樣編程能節約通信時間... 如題:小弟遇到一個工程,本地為1個PLC控制柜,遠程是100多個數字量輸入模塊(Modbus rtu),之前是從本地的控制箱拉線的到每一個現場控制和采集一些開關量,現在想提GX率節約成本,想問問1個PLC主站能帶100個從站嗎?還有能帶的話怎么樣編程能節約通信時間?求大俠指點或者能提供更加合理的方案(在節約成本的前提下) 展開
2017-12-15 08:46:08
458
1
- modbus RTU和modbus TCP能同時使用么
2017-08-14 04:39:33
479
1
- modbus rtu從站可以給主站命令嗎,還是說從站只能被動接受或者響應?
2018-11-10 11:59:10
480
0
- CP340 編程實現Modbus RTU協議的問題求助
2014-12-21 08:03:57
314
2
- modbus rtu輸出能量出電壓么
2015-09-29 20:03:43
308
1
- modbus rtu是什么?
2012-10-13 03:39:38
495
2
- modbus rtu協議
- 儀表的modbus rtu 協議的保持寄存器地址是從40001,但是OPC軟件上的modbus rtu 協議卻是400001開始,我不知道怎么獲取儀表上的數據,我軟件上我要怎么跟儀表地址對起來。
2011-12-24 07:10:01
639
4
- 同等距離modbus tcp 比modbus rtu 速度快嗎
2017-07-05 06:09:42
455
1
- RTU采集都用Modbus協議嗎?
2015-03-29 12:57:33
344
2
- CP341做modbus RTU從站程序中的配置方法?
- CPU313C+CP341,與上位通訊,上位讀取CPU313C數據作為MODBUSRTU從站,實在是沒找到相關資料,請問程序中應該如何配置??謝謝!
2013-09-24 07:11:55
249
1
- MFC MODBUS RTU協議 從站異常響應 如何判斷異常
- 我知道根據異常形成響應信息。但是如何判斷異常 如: 非法數據值,從站設備失敗,設備忙,內存檢測錯等問題。我怎么才能判斷出這些異常發生了,代碼怎么寫
2018-11-26 00:54:16
284
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論