10kv開關柜內避雷器試驗不拆線能做試驗嗎
-
10kv開關柜內避雷器試驗不拆線能做試驗嗎... 10kv開關柜內避雷器試驗不拆線能做試驗嗎 展開
全部評論(1條)
-
- 阿吉不是只豬 2017-12-03 00:00:00
- 可以做,但是耐壓打不了那么高,要不然會擊穿避雷器的,但是大15~6KV,一點問題沒有
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 10kv開關柜內避雷器試驗不拆線能做試驗嗎
- 10kv開關柜內避雷器試驗不拆線能做試驗嗎... 10kv開關柜內避雷器試驗不拆線能做試驗嗎 展開
2017-12-02 18:17:04
499
1
- 10kv高壓柜內的交接試驗標準值各多少?
- 初次接觸高壓試驗,不知怎樣操作和試驗標準。欲將理論與實踐相結,自我提升。謝謝!20個財富幣分一半您柜內有斷路器、電壓互感器、電流互感器、避雷器、絕緣支架、母排。幾個柜一起做... 初次接觸高壓試驗,不知怎樣操作和試驗標準。欲將理論與實踐相結,自我提升。謝謝!20個財富幣分一半您 柜內有斷路器、電壓互感器、電流互感器、避雷器、絕緣支架、母排。幾個柜一起做實驗應做多少?謝謝! 展開
2017-10-05 21:48:01
549
2
- 35KV避雷器的試驗標準
- 我們廠有兩個變電所,設備是兩個廠家的,在對35KV避雷器工頻放電試驗時,測得一個變電所35KV避雷器工頻放電電壓為68KV-72KV.而另一個變電所35KV避雷器工頻放電電壓為81KV-88KV,并且此變電所的電流互感器有兩臺發生了爆炸事故,請問避雷器起到保護作用了嗎?35... 我們廠有兩個變電所,設備是兩個廠家的,在對35KV避雷器工頻放電試驗時,測得一個變電所35KV避雷器工頻放電電壓為68KV-72KV.而另一個變電所35KV避雷器工頻放電電壓為81KV-88KV,并且此變電所的電流互感器有兩臺發生了爆炸事故,請問避雷器起到保護作用了嗎?35KV避雷器工頻放電電壓的標準是多少? 展開
2009-10-20 08:24:06
609
2
- 哪里能做高低溫試驗
2017-11-08 21:46:44
397
1
- 10KV高壓開關柜如何做一次通電試驗
- 試驗箱一端夾在A項上另一端夾在端子排A411還是A421上... 試驗箱一端夾在A項上另一端夾在端子排A411還是A421上 展開
2010-12-28 05:07:48
500
5
- 10kV高壓開關柜內電度表度數問題
- 我把開關柜內的電壓空開1、電壓空開2都拉開了,為了緊固下二次端子。Z后忘了把電壓空開給送上,差不多6小時了。這邊不送空開的話電度表是沒有任何顯示的,這段時間的用電量是就沒有了,還是我送上空開后就補上了。這個還是我們數據組后臺看到的,說沒有數據。... 我把開關柜內的電壓空開1、電壓空開2都拉開了,為了緊固下二次端子。Z后忘了把電壓空開給送上,差不多6小時了。這邊不送空開的話電度表是沒有任何顯示的,這段時間的用電量是就沒有了,還是我送上空開后就補上了。這個還是我們數據組后臺看到的,說沒有數據。我送上也沒有問他們,不知道今天的用電量是不是丟失了就。我這邊高壓開關柜上面電壓空開連接電度表(電度表是那種智能的吧,是液晶顯示的。里面除了電壓電流線還有其他細線)跟綜合保護裝置。問一下我這電度表在這種情況下會不會丟失者6個小時的數據? 展開
2014-07-30 21:07:12
625
2
- 10KV,KYN28高壓開關柜需要哪些試驗檢測設備
2012-11-01 19:54:21
552
4
- 斷路器: T100s試驗是什么試驗? T100a試驗是什么試驗?
2012-08-20 11:35:35
975
2
- 我想問下10KV的開關柜需要做哪些試驗?
2012-10-16 10:25:28
357
3
- 什么是小車開關的工作位置、試驗位置?
2017-09-24 09:13:02
1039
1
- 晶間腐蝕試驗是否屬于理化試驗?
2018-12-10 15:33:17
444
0
- 以色列試驗室是怎么分類的?分別能做哪些試驗?
2016-02-26 02:29:12
549
1
- 可靠性試驗
- 我是做汽車電子的,我公司有一臺垂直振動臺,現有下面表中的“其它部位”的條件,請問一下,我該怎么選取垂直振動臺的試驗條件?... 我是做汽車電子的,我公司有一臺垂直振動臺,現有下面表中的“其它部位”的條件,請問一下,我該怎么選取垂直振動臺的試驗條件? 展開
2011-09-19 06:36:33
465
3
- 未成年不能做腦電圖嗎
2018-11-24 22:57:28
429
0
- 靜力試驗,偽靜力試驗,擬動力試驗,振動臺試驗區別和聯系
2017-12-12 17:48:26
1658
2
- 燃弧試驗為啥有的開關柜不用做》?
- 按照GB1984-2003高壓交流斷路器的標準上面有很多要達到的技術要求!但是我們做型式試驗的時候為啥有很多項目都沒有做呢??難道是有些要求不用達到??比如燃弧試驗,,無線電干擾,電... 按照GB1984-2003高壓交流斷路器的標準上面有很多要達到的技術要求!但是我們做型式試驗的時候為啥有很多項目都沒有做呢?? 難道是有些要求不用達到??比如燃弧試驗,,無線電干擾,電磁兼容, 我現在Z不明白的就是燃弧試驗!上次我們就是沒有做燃弧試驗!別人都做了! 展開
2014-05-06 00:05:56
671
2
4月突出貢獻榜