全部評論(0條)
熱門問答
- 煙氣在線分析儀so2很高,有什么辦法降下來
- 煙氣在線監測儀故障排除辦法
(一)顯示結果中氧氣含量高而二氧化硫和氮氧化物含量低
(1)可能原因之一:采樣管路泄漏。
處理方法:檢查樣氣取樣回路。
確認辦法:加標準氣體到煙氣分析儀的入口,觀察測量結果與標準氣體的含量是否相同。若測量值與標示值相同,則證明采樣管路泄漏。分析采樣管路泄漏需要分兩個步驟判斷是機柜內部泄漏還是機柜外部泄露。判斷方法:把樣氣閥入口斷開,用手堵死,此時分析儀面板上的浮子流量計標示應該歸零。若分析儀面板上的浮子流量計顯示零則可判斷機柜內部無問題,是機柜外部泄露,這時應檢查采樣探頭與采樣探頭的濾芯堵頭是否泄漏,找出泄漏處進行處理。
(2)可能原因之二:蠕動泵接頭松動而導致漏氣。
處理方法:重新旋緊蠕動泵接頭即可。
(二)顯示結果中氧氣和氮氧化物含量測量數據不變而二氧化硫含量低甚至為零,檢查發現保護過濾器內有水霧或積水
(1)冷凝器溫控器故障排查。冷凝器中的玻璃冷腔下端結冰,溫控器顯示“LLL”,關閉冷凝器電源幾小時后,再接通冷凝器電源,溫度從 10℃左右慢慢下降至-5℃,后又顯示“LLL”。對冷凝器氣體除濕的基本原理進行分析得知,冷凝器通過對蓄冷體不斷進行制冷,當過冷時又對其進行加熱,使蓄冷體恒溫在 1~7℃的某一溫度值上。插在蓄冷體中間的交換器,借助導熱介質和足夠的換熱面積迅即完成熱交換。此時,流經交換器工作腔含水分的氣態試樣迅速冷卻,使氣體中的水分得到分離。經分析檢測判斷為玻璃冷腔外層加熱片損壞所致,起不到加熱作用。
處理方法:更換加熱片,故障排除。
(2)蠕動泵排水故障排查。在實際工作中筆者發現一種疑難故障,監測過程中二氧化硫測量值突然變小,僅為 2~3 mg/m3甚至為零,比實際值偏低很多,一段時間后恢復正常,再過一段時間測量值又變小,如此多次重復該現象。用標準氣體檢查,氣體分析儀示值準確,零點校準也正常,初步分析原因為樣氣有時含有水汽。首先懷疑蠕動泵泵管老化,但更換泵管后故障依舊。經過多日蹲守現場進行跟蹤,觀察發現為冷凝器的玻璃冷腔至蠕動泵的排水系統異常所致。由于煙氣排放監測設備安裝時,在冷凝器的玻璃冷腔至蠕動泵的進水端連接了較長的管路,導致玻璃冷腔排水管下垂部分較長,管路經 U型接至蠕動泵進水端,阻力較大。初安裝時,由于蠕動泵泵軸、泵管較新,U 型管的積水可以抽出;使用一段時間后,蠕動泵泵軸出現磨損,密封性能下降,真空度降低,因而出現排水有時正常、有時不正常的故障。
處理方法:對蠕動泵的排水系統進行改進,縮短玻璃冷腔到蠕動泵進水端連接管的長度,將玻璃冷腔的排水管直接跨接至蠕動泵的進水端。經過一段時間的現場觀察,結果表明改造后效果良好。
(3)蠕動泵管及泵軸故障排查。蠕動泵管老化變形,失去彈性;蠕動泵泵軸磨損嚴重易形成堵塞,使冷凝水不能及時排出,造成出口樣氣大量帶水,影響抽吸單元和分析組件的正常運行。
處理方法:在日常維護中應定期檢查、更換蠕動泵管或泵軸。
(4)蠕動泵進出水端故障排查。蠕動泵進水端和出水端接反會造成樣氣大量帶水。
處理方法:將蠕動泵進水端與出水端對調。
(三)零點標定后二氧化硫顯示負值
故障分析:該故障表現為,隔一段時間二氧化硫測量值很小,僅為 2~3 mg/m3甚至為零,比實際值偏低很多,過很長時間才正常,過一段時間又重復該故障。經過認真分析研究,發現是零點漂移所致。
由于儀器自動零點標定時采用空氣校準,而空氣校準對采樣空氣的濕度有特定的要求,校準空氣需用干燥空氣(儀器所附技術資料沒有說明),而南方空氣比較潮濕,特別是春天或雨季,容易導致儀器自動零點校準時零點漂移的大、小隨空氣濕度的改變而變化。
處理方法:對標定系統進行改進,在采樣空氣前端增加電子制冷器進行干燥處理。
(四)煙氣分析儀檢測結果誤差偏大
(1)可能原因之一:煙氣分析儀長期沒有標定,造成分析誤差越來越大。
處理方法:對煙氣分析儀進行標定。
(2)可能原因之二:所用標準氣體超過有效期。
處理方法:標準氣體的濃度是一個已知的固定值,每一種標準氣體都有有效期,超過有效期后,標準氣體的濃度發生變化,不能準確標定分析儀器。
處理方法:更換標準氣體。
(3)可能原因之三:傳感器氣室內有臟物。
處理方法:打開傳感器氣室(打開時注意裝有樣品氣體的玻璃管),使用脫脂棉、擦鏡紙、洗滌劑或合適的溶劑(例如無水乙醇)將鏡片及氣室擦干凈。要避免使用腐蝕性的清洗化合物,因為這些物料會損壞光學表面。
(五)含塵量指示不合理或數值持久不變
故障分析:含塵量測試儀鏡頭臟污。
處理方法:擦拭鏡頭并手工校準。
- 為什么cems在線分析儀要加熱煙氣
- cems煙氣在線監控分析儀為什么價格高
- 煙氣在線監測設備有哪些測量方法
煙氣在線監測設備中煙塵儀的測量方法主要有對穿式測量法、微電荷測量法、光散射法、抽取式測量法等。
對穿式測量法用一個激光二極管(測量距離可達15米)作為發射端的光源,光線通過煙道發射到安裝在煙道對面的反射器上,并經反射器反射后在次穿過煙道回到接收器,發射出的光源強度與反射回的光強度之間存在衰減,而這種衰減與粉塵濃度的高低存在一定的函數關系,通過這種函數關系計算得到粉塵濃度。
優點:在當前粉塵測量中,技術較為成熟可靠,在測量直徑小的環境中使用時,測量穩定,隨負荷變化明顯。
缺點:對側安裝,對光要求高,在震動大的環境中使用時,測量穩定性差,特別是對于大尺寸煙道,一點點的對光偏差,將會導致粉塵數據的突變。當煙氣中濕度大時,特別是測量濕煙氣時,煙氣中的水滴將對測量產生影響。維護量大,定期對污染鏡片進行擦拭,并定期進行對光檢查。
微電荷測量法當煙氣流經插入煙道的探桿時,由于粉塵顆粒對探桿的撞擊及摩擦作用,導致電荷的傳遞,會產生微電流,通過專用的微電荷測量儀器將電流信號轉換為粉塵濃度信號。電路信號越強,粉塵濃度越大。
優點:維護量小,拆卸容易,檢查方便。單側安裝,便于維護。
缺點:不適于靜電除塵器后粉塵測量。煙氣流速過低時對測量穩定性有影響。煙氣中濕度過大時,對測量產生影響。
光散射法發射光源將發射至含有粉塵的煙道中,粉塵在光照射下回產生散射光,這種散射光的強度與煙道中粉塵的含量成正比,粉塵濃度高時,散射光強度大,反之亦然。
優點:此方法對振動要求較低,使用范圍較廣。單側安裝,便于維護。測量精度高,為當前主流粉塵儀。
缺點:定期檢查光源鏡片的干凈程度。煙氣中濕度過大時,對測量有影響。
抽取式測量法基于光散射法測量原理,不同之處在于,首先將煙氣通過管道抽取至加熱室進行加熱,出去煙塵中的水分,處理后的粉塵經過測量室進行測量分析,避免了煙氣中水滴對粉塵的影響,此測量方法多用于濕煙氣的測量。
優點:粉塵不受煙氣濕度影響,排除了煙氣濕度對粉塵測量的影響。煙氣經過加熱管道后,變的相對平穩,測量穩定性好。
缺點:定期檢查取樣管的堵塞情況及腐蝕情況?,F(xiàn)場安裝空間要求較其他測量方式大。現場人員在維護過程中,應注意靜電對激光光源的損壞。
- 煙氣在線檢測儀哪里有賣?
煙氣在線檢測儀哪里有賣?
- 煙氣在線分析儀上面二氧化硫數據不斷上升是怎么解決
- VOC在線分析儀有哪些
- BCNX煙氣在線監測設備簡介
BCNX-CEMS01
煙氣在線監測系統
簡介:
北京博成諾信科技發展有限公司煙氣排放連續監測系統由顆粒物測量子系統、氣態污染物測量子系統、煙氣參數測量子系統、數據采集與分析子系統組成。通過直接測量分析(顆粒物)和抽取采樣方式(氣態污染物) ,測定煙氣中污染物濃度,同時測定煙氣溫度、煙氣壓力、煙流速、煙氣含氧量、排放量;顯示各監測參數的報表。
系統組成:
1.顆粒物測量子系統:
煙塵測定儀:測定煙塵含量。包括: 01 主機、探頭02 信號輸出: 4-20mA
2、氣態污染物測量子系統:
(1)氣體分析儀。具有校準功能。校準時間及周期根據現場情況確定
(2) 取樣探頭。具有自加熱及溫控功能
(3)溫控伴熱取樣管線,取樣管材質為聚四氟乙烯
(4)預處理系統包括:制冷器、排水泵、防腐取樣泵、精密過濾器、電磁閥等
3.、煙氣參數測量子系統:
(1) 溫度、壓力、流速等在線監測儀器
4.系統控制、數據采集及數據處理系統:
(1)數據采集與處理系統硬件
(2)煙氣排放連續監測系統軟件
特點:
(1)準確度高:采用紫外光譜分析技術,水分的影響小,精度和靈敏度高
(2)方便實用:顯示存儲與預處理單元集成于-體。安裝簡單, 操作方便
(3)穩定性強:關鍵器件均選用世界-流產品, 保證了整個設備的穩定性
- 河北省內做煙氣在線監測設備有幾家?
TK-1000型 河北省內做煙氣在線監測設備有幾家?
一、產品概述
煙氣在線監測設備運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現現場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統運行方便靈活。
煙氣在線監測設備(CEMS)是功能齊全,整體水平較高的固定污染源在線監測系統。主要由以下幾個子系統組成:
1、固態顆粒物連續監測子系統,采用激光后散射單點監測。
2、氣態污染物連續監測子系統多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)
3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數連續監測子系統
4、數據處理與遠程通訊系統
二、技術說明
◢ 抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;
◢ SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術或紅外線NDIR分析技術;
◢ O2采用電化學氧電池;
◢ 濕度采用高溫電容法;
◢ 溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;
◢ 粉塵采用激光后散射法;
◢ 紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;
◢ 與抽取熱濕法CEMS相比,本系統具有結構簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優點;
◢ 與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優點;
◢ 本分析儀整機結構緊湊,方便運輸和安裝。
◢ 系統運行數據采集率≥90%,系統提供的檢測數據資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數據功能。
◢ 輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數,系統除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。
◢ 系統能夠真正實現無人職守運行,系統具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統故障、分析儀器故障等。
三、技術參數
項目
測量原理
指標
顆粒物
更多詳情....
激光背向散射法
測量范圍
Z小0-200mg/m3,0-10g/m3
準確度
≤50mg/m3時,誤差≤±15mg/m3.
零點漂移
≤±2.0%F.S.
量程漂移
≤±2.0%F.S.
氣態污染物
(SO2、NOX)
更多詳情....
NDIR紅外線原理/紫外差分光譜吸收法
測量范圍
0-5000mg/m3(可根據需求定制)
零點漂移
≤±2.0%F.S.
量程漂移
≤±2.0%F.S.
響應時間
≤100S.
線性誤差
≤±5.0%.
重復性誤差
≤±2.0%.
煙氣含氧量
更多詳情....
電化學/氧化鋯法
測量范圍
0-25%
線性誤差
≤±5.0%.
零點漂移
≤±1.0%F.S.
量程漂移
≤±1.0%F.S.
相對準確度
≤±5.0%.
響應時間
≤100S.
重復性誤差
±2%
流速
更多詳情....
S型皮托管法
測量范圍
0-40m/s
精密度
≤5.0%.
相對誤差
>10m/s時,相對誤差≤±10%;
<10m/s時,相對誤差≤±12%。
溫度
更多詳情....
熱電阻法
測量范圍
0-500℃
示值偏差
≤±3℃
壓力
更多詳情....
壓差傳感器
測量范圍
-3000~+3000Pa
準確度
±2.5%F.S
四、產品特點維護方便,操作簡單;
氣體室具有微伴熱功能,減少透鏡清洗周期;
系統結構簡單,集成度高;
在引流泵的作用下,煙氣經探頭、伴熱管線后直接進入氣體室,測量SO2和NOx濃度,再進入氧化鋯/濕度/引流泵模塊后,直接排出,系統 構造簡單,集成度高,維護方便;
核心器件和算法全部自主研發;
核心器件包括光源、光譜儀、氣體室、濕度模塊、粉塵儀等全部自主研發;
DOAS算法自主研發,系統具有較強的市場競爭力。
五、主要功能
監測項目:煙塵(顆粒物)濃度、SO2的(標準、濕基、干基和折算)濃度、煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣含氧量等多項相關參數及統計排放率、排放總量等。
顯示功能:全中文圖形界面,可顯示參數列表、實時曲線圖、歷史曲線圖、歷史數據、報警畫面、報表等。
打印功能:定時打印和人工打?。òó嬅妗⑶€、參數及報表)。
報警功能:超限報警、事故報警。
歷史數據:完善的歷史數據存儲及顯示功能,數據存儲Z小間隔可達1秒,存儲量可達數年。
數據傳輸:系統的數據可通過局域網與其它計算機共享,也可以通過GPRS進行遠程數據傳輸。
可擴展性:擴展性強,可根據政策和法規的改變隨時增加新的內容。
通訊接口:RS232/RS422/RS485
hz
- 總有機碳在線分析儀
TOC在水質監測中發揮著越來越重要的作用,成為判定水體健康的又一重要指標的檢測,通過TOC監測可以直接反映出水體受有機物污染的程度。
從l9世紀30年代起就用來作為檢測水中有機物的指標,到19世紀60年代,新的檢測方法產生后,測定過程快速簡便,精確度高。
總有機碳在線分析儀是一款專門用于在線檢測純化水、注射用水、超純水等去離子水中總有機碳的儀器,可以通過機器自身控制,也可由安裝在計算機上的軟件控制,并進行數據的分析處理,功能更完善,顯示內容豐富,數據查詢方便,操作簡單。
技術參數
電源:(100-240)VAC 50/60Hz
功率:100W
示值誤差:±3%
重復性:RSD≤3%
檢測范圍:(0-1600.0)μg/L
- 日本富士煙氣zre分析儀多少錢
- SINZEN煙氣在線監測設備新款升級
TK-1000型
一、產品概述
SINZEN煙氣在線監測設備新款升級
hz
- 煙氣在線檢測儀紅外紫外區別?
煙氣在線檢測儀紅外紫外區別?
- 煙氣在線監測儀的使用禁忌
一、煙氣分析儀的供電。煙氣分析儀因型號的不同,有的電源單元是6V1.2A,有的是5V1A,有的充電池是3.7V,如果需要更換電源適配器或電池,要按照相應說明書上的供電參數進行配對;
二、煙氣分析儀在使用時,對煙氣溫度和環境溫度都有要求,如果溫度超出煙氣分析儀規定的上限,不僅會影響測量結果,還會損壞溫度傳感器和相關部件;
三、嚴禁用煙氣分析儀在有電部件或附近進行測量,以免發生安全事故;
四、為了保護煙氣分析儀,嚴禁將煙氣分析儀及其探頭與溶劑同放,也不要用干燥劑;
五、不要將煙氣分析儀的手柄和饋線放在70的溫度場合;
六、如果需要更換煙氣分析儀的電池,應先關掉煙氣分析儀。 友情提示,在60分鐘完成電池更換操作,以保證設置的日期時間數據不丟失;
七、如果要對煙氣分析儀的電池充電,應先關掉儀器,否剛儀器會停止對電池的充電而直接使用電源單元;
八、在煙氣分析開啟之前,必須先連接好所需測量探頭;
九、如果在儀器開啟的狀態下,對探頭進行了更換,好么,需要重新啟動煙氣分析儀,以保證將修正數據讀入煙氣分析儀;
十、煙氣分析儀冷凝槽的液位達到90%時,會提示進行排空。注意,不要在煙氣泵運行的過程中進行排凝操作;
十一、排凝后,必須保證冷凝物出口完全關閉,以免滲入空氣,影響測量的準確性;
十二、在使用煙氣分析儀時,應注意避免液體濺到皮膚或眼睛;
十三、避免對煙氣分析進行強烈沖擊,以免損壞煙氣分析儀;
十四、煙氣分析儀在完成一次測量工作后,應對探頭進行清潔(非溶劑),待探頭冷卻后,再進行保存;
十五、如果煙氣分析儀外殼有臟污,可用濕抹布擦試,也可用弱性清潔劑或肥皂水。但不能用清潔劑或溶劑(如丙酮)