電表的損耗和無功電量如何計算的!
-
我們單位有個外包,當初進場的時候,只裝了一個電表,沒有裝無功功率表,以為用電量不大,現在工程快結束了,抄表才發現他們用了674400度電,他們的電表是800倍率的 實際表數值是8295度,分包的用的是鋁線75平方的,現在公司在結算收費,希望能夠算出他們的無... 我們單位有個外包,當初進場的時候,只裝了一個電表,沒有裝無功功率表,以為用電量不大,現在工程快結束了,抄表才發現他們用了674400度電,他們的電表是800倍率的 實際表數值是8295度,分包的用的是鋁線75平方的,現在公司在結算收費,希望能夠算出他們的無功功率和線路損耗!求解!能否有詳細的計算方法!公司催的緊!各位大大,希望幫幫忙!關系幾萬塊錢的問題! 另外 如果電表有功率因數 如何計算的!謝謝 展開
全部評論(3條)
-
- yhejnviyk 2012-03-03 00:00:00
- 無功電量需要無功電度表計量,是無法計算的。 謹于上述情況,可以酌情的估算一下無功電量,算法是有功電量乘以1-功率因數。比如功率因數是0.85,則無功電量大約是674400*(1-0.85)=101160.
-
贊(19)
回復(0)
-
- 跑偏漢樂園 2012-03-03 00:00:00
- 無功電量的計算公式 一、高壓高計用戶: 正向無功電量+|反向無功電量| 其中: 正向無功電量=(本月表字-上月表字)*倍率 反向無功電量=(本月表字-上月表字)*倍率 二、高壓低計用戶: 正向無功電量+|反向無功電量-無功銅損-無功鐵損| 就是說:正向無量和反向無功電量與(無功銅損+無功鐵損)差值的值的和。 你問的是不是變壓器損耗 變壓器空載加雜散損耗是固定的,一般是總容量?%,負載損耗即銅損,要根據負載功率,和功率因數計算。 電表的功率因數計算方法: 功率因數=有功電量/根號(有功電量的平方+無功電量的平方) 以上希望能幫到你!
-
贊(1)
回復(0)
-
- supermanhzq 2017-11-25 00:12:06
- 變壓器損耗分攤?先說一下,分包單位如果是用的高壓計量,那是已經把變壓器損耗包括在用電量里了,如果是低壓計量,變壓器損耗可以這樣分,比如分包單位總用100度電,你自已單位總用200度電,那分包單位分?jǐn)側忠坏淖儔浩鲹p耗。 分包單位無功電量計算: 你可以到電業局先查一下你單位的平均功率因數,然后根據分包單位用電量計算出無功電量,公式:功率因數=有功電量除以(有功電量的平方+無功電量的平方在開根號) 分包單位有功電量就是674400度,功率因數一般為0.9 75平方鋁線的線損: 它是鋁線的截面積和線路長度有關,那公式我忘記了。損耗應不太大。 你單位變壓器800的,還應有基本電費吧(如果是臨時用電沒有),一般1KVA為24元(各地基本電費不同),800*24=19200元,就是每月收你19200元,這個費用你也應該反它分攤了?就說這些吧,希望對你有幫助。加分給我吧
-
贊(18)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 電表的損耗和無功電量如何計算的!
- 我們單位有個外包,當初進場的時候,只裝了一個電表,沒有裝無功功率表,以為用電量不大,現在工程快結束了,抄表才發現他們用了674400度電,他們的電表是800倍率的 實際表數值是8295度,分包的用的是鋁線75平方的,現在公司在結算收費,希望能夠算出他們的無... 我們單位有個外包,當初進場的時候,只裝了一個電表,沒有裝無功功率表,以為用電量不大,現在工程快結束了,抄表才發現他們用了674400度電,他們的電表是800倍率的 實際表數值是8295度,分包的用的是鋁線75平方的,現在公司在結算收費,希望能夠算出他們的無功功率和線路損耗!求解!能否有詳細的計算方法!公司催的緊!各位大大,希望幫幫忙!關系幾萬塊錢的問題! 另外 如果電表有功率因數 如何計算的!謝謝 展開
- 什么是有功電表,什么是無功電表
- 電表 接互感器 有功和無功是什么意思
- 電表的無功率電量收費嗎?
- 電表的無功率電量收費嗎?我家的智能收費電表,里面的為什么有無功率電量,供電局是按怎么收費的?
- 如何計算光線通過光纖后的損耗
- 還有就是 如果光纖彎了,出來的光線就不一樣了。請問我該看哪本書,介紹這類知識的?只求介紹書名,或者有PDF更好
- 如何從已知有功無功電表度數查功率因數
- 我廠剛配了一個電容補償柜,功率因數表是指針的,不知準不準,請問如何從有功和無功的電表度數換算功率因數,哪個老師能幫幫忙教一下,不勝感激。
- 光纖損耗怎樣計算?
- 通過導體的電流反向前后,總電量如何計算
- 如何分析PCB的阻抗和損耗
- 單相電度表怎么計算電量
- 三相電.但電度表是單相的,三只單相電度表分別接在了每一相。現在怎么算三相電量?
- 有功無功電度表怎樣計算用電量
- 有功無功是一塊電表,600/5的互感器,有功無功分別為180和155,請問用了多少度電。
- 有一個有功功率電表和一個雙向無功功率表用電量怎么計
- 有一個有功功率電表和一個雙向無功功率表用電量怎么看
- 三相四線電度表怎樣計算它的電量?
- 三相四線電度麥怎樣計算它的電量?(3*220/380v.3*1.5(6)a)
- 三相四線功率表怎么計算電量
- 三相電用的三塊單相電表電費怎么計算,三塊電表表字
- 三相有功無功電度表顯示的正無功反無功什么意思
- 單相電子式電表是怎么計算度數的?
- 我上月是黑色671紅色是4,這月是黑679紅色5 我這算是用了多少度電呀?
- 如何利用OTDR測試光纖的長度、損耗和末端?
- 電表分表用電量怎么計算,
- 我用的是DD702單相電度表
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論