基于直升機應用激光雷達技術進行高壓輸電線路巡檢
-
基于直升機應用激光雷達技術進行高壓輸電線路巡檢
一、應用背景
輸電線路巡檢是電網運營維護管理部門需要進行的一項重要工作,為了確保電力線路的運營安全,通常需要定期對線路進行巡檢,以便及時發現和排除安全隱患。隨著高電壓、大功率、長距離輸電線路越來越多,線路走廊穿越的地理環境也越來越復雜,如經過大面積的水庫、湖泊和崇山峻嶺,對其運行維護日趨困難。依靠人工為主的巡檢模式因巡視效果差、工作效率低等原因難以滿足發展需要。
直升機巡檢高壓輸電線路,具有效率高、不受地域影響等優勢,利用直升機平臺搭載三維激光雷達掃描系統,快速獲取輸電線路走廊的精確三維坐標,結合輸電線路相關運行規程對線路通道內樹障、交跨等缺陷進行分析,為輸電線路安全運行和檢修服務提供數據支撐,直升機激光雷達巡檢已成為電力巡線的主要手段。
二、設備選配
數據采集設備:LiEagle 1350機載激光雷達掃描系統
LiEagle1350 機載激光雷達系統是基于直升機/輕型有人機平臺的長距離激光雷達掃描系統,集成長距離激光掃描儀、IMU、GPS 以及數碼相機,通過自主研發的控制系統,同時采集激光雷達點云數據及影像數據。搭配LiAcquire激光雷達系統控制軟件、LiGeoreference激光雷達點云解算軟件和LiPowerline激光雷達電力巡線處理軟件,為用戶提供數據采集、解算、處理和分析的一站式解決方案。
產品特點
· 精細化巡檢
協同可見光,紅外作業,單機精細化日巡 150 ~200 公里
· 快速巡檢
單機日巡 300 公里以上
· 設備采集的原始數據重影少、無折線
· 可定制化“星際差分”功能,實時獲取精確定位信息,優于0.06m
技術參數
重要參數
精度
飛行高度: 200m
平面精度: 8cm
高程精度: 5cm
掃描范圍
5~1350m(@反射率≥60%)
掃描視場角
330°
重量
11.8kg
尺寸
435mm X 225mm X 280mm
功耗
100W
慣導系統
GNSS
GPS
姿態精度(后處理)
0.005(RMS)
方位角精度(后處理)
0.017(RMS)
激光雷達單元
激光傳感器
Riegl VUX-1LR
安全等級
1級
測量范圍
5~1350m(@反射率≥60%)
精度
±15mm
重復精度
10mm
掃描視場角
330°(全范圍的測量性能)
掃描頻率
10Hz~200Hz
激光波長
近紅外
Z大有效測量速率
750,000Pts/sec(@820kHz PRR&330°FOV)
適配軟件
點云數據解算
LiGeoreference 激光雷達點云解算軟件
點云數據處理分析
LiPowerline 激光雷達電力巡線軟件
全部評論(0條)
熱門問答
- 基于直升機應用激光雷達技術進行高壓輸電線路巡檢
- 無人機應用激光雷達技術的輸電線路樹障普查及預警
無人機應用激光雷達技術的輸電線路樹障普查及預警
一、概述
樹線矛盾一直以來都是電力部門巡檢關注的ZD對象,當樹與線的安全距離不足時,很容易引發跳閘、放電等事故。而樹障處理的兩大難點,一是樹木到導線距離的估算,二是樹障砍伐的賠償問題。前者可以通過技術手段來實現,后者則需要各方配合。
估算樹木到導線的距離,傳統的作業方式有人工目測并心算弧垂到樹頂距離,這需要班組成員從多種角度觀察,由人的觀察角度和錯覺引起的誤差難以避免。如果要較準確計算導線弧垂與樹木之間的距離,避免亂砍亂伐,破壞植被,則需要攜帶專業測高桿、經緯儀等笨重儀器,線路巡護人員因此工作負擔巨大。激光雷達無人機作業已成為電力巡線新手段。
隨著激光雷達技術的發展,無人機激光雷達系統作業逐漸成為電力巡線的新手段。以LiAir 無人機激光雷達掃描系統為例進行闡述,以整體作業流程,包含外業數據采集,內業的數據處理、到安全距離快速檢測報告生成來具體說明。
二、設備簡介
電力走廊數據采集設備---LiAir 無人機激光雷達掃描系統
LiAir 無人機激光雷達掃描系統是一款的輕型激光雷達點云數據采集系統 ,一體化集成集激光雷達掃描儀、GNSS 和 IMU 定位定姿系統及存儲控制單元,可實時、 動態、海量采集高精度點云數據及豐富的影像信息,通過配套的LiAcquire 機載激光雷達地面站軟件,快速獲取電力走廊數據。
LiAir 200 標準版
重要參數
精度
±12cm
重量
4.35kg
掃描范圍
0.3-200m
相機(可選配)
2400萬像素
激光雷達單元
安全等級
1級
測量范圍
200m(20%反射率)
測距精度
±2cm
Z大有效測量速率
700,000Pts/sec
搭載平臺
DJI M600
起飛重量
15.5kg
作業時間
4.4kg載荷:18min
Z大風抗性
8m/s
巡航半徑
2Km
慣導系統
姿態精度(后處理)
0.1°(1σ)
方位角精度(后處理)
0.1°(1σ)
LiAcquire 機載激光雷達地面站軟件,用于設備的控制和實時監測。
開啟和關閉掃描儀、相機、慣導
實時顯示設備狀態、行進軌跡、掃描點云
支持航帶裁切,真彩色點云解算,點云量測,數據回放
電力走廊點云數據處理分析--- LiPowerline激光雷達電力巡線軟件
LiPowerline激光雷達電力巡線軟件,通過海量點云數據的處理分析,快速jing準提取電力通道內的危險目標信息,并為綜合模擬工況下的電力安全運行提供分析預測。
- 輸電線路接地電阻測試
- 檢測輸電線路接地電阻可以用搖表或鉗表,我們單位是通常用鉗表來測試,但我遇到了麻煩,就是業主問鉗表的原理,我實在說不出,所以請高人幫忙,謝謝?。?
- 輸電線路除冰方法有哪幾種
- 輸電線路微氣象在線監測裝置
一、概述
通過多維度數據分析,實現對天氣的提前預知,并將收集到的各種氣象參數及其變化狀況,通過3G/GPRS/CDMA網絡實時的傳送到中心監控分析系統,并將異常情況用信息等各種手段傳送給巡檢人員采取必要的預防措施。
二、原理及功能
“微氣象傳感器”結構緊湊,結實耐用,而且安裝也十分方便,無需校準直接投入使用,使用過程中也只需簡單維護。因為其使用了先進的一體化微型封裝技術。它可以測量溫度、濕度、風速、風向、大氣壓力、雨量等六種參數,安裝在輸電線路上可實時監測整個區域的氣象,保護線路的安全。該傳感器具有體積小、易安裝、超低功耗、環境適應性好、與基站通訊距離遠等特點。
三、技術參數
序 號
主要項目
技術參數
1
氣溫
測量范圍:-40-80℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.3℃
2
濕度
測量范圍:0-100%RH;分辨率:0.5%;精度:3%RH
3
風向
測量范圍:0-360°;分辨率:0.1°;精度:±3°;
4
風速
測量范圍:0-60m/s;分辨率:0.05 m/s;精度:±0.3 m/s;
5
氣壓
測量范圍:10-1100hPa;分辨率:0.1hPa;精度:±0.5Pa;
6
電源
DC9-36V
7
通信方式
RS485
8
工作溫度
-40°C~+70°C
四、總結
微氣象在線監測裝置可長時間運行無需進行人員維護就可以長時間的工作,智能化設計實時對周圍的氣象變化進行分析,太陽能電池無限的補充所需電源,減少了維修工人巡線進行維修的困難。隨著對設備的投入使用,有效防止災害性氣候帶來的損失,大大提高了智能電網的安全運轉水平。
- 一條500公里的輸電線路,測量控制怎么做?
- 目前有的測量儀器只有3臺GPS。
- 如何在輸電線路中測量故障距離
- 直流輸電技術的區別
- 輸電線路紅外線測溫主要測什么部位????
- 輸電線路的紅外線測溫主要是用測溫儀還是熱像儀??還有測德是什么部位啊,為什么呢????
- 如何提高架空輸電線路導線接頭紅外測溫準確性
- 凱迪正大高壓電纜巡檢技術小記
高壓電纜作為電力系統中的重要組成部分,承載著傳輸電能的關鍵任務。為確保其安全穩定運行,高壓電纜的巡檢工作顯得至關重要。本文將武漢凱迪正大對高壓電纜巡檢的方法記載下來,和大家探討分享歡迎大家留言討論指正。
一、巡檢目的
高壓電纜巡檢的主要目的是及時發現電纜的潛在隱患,確保電纜在傳輸電能過程中的安全可靠性。通過巡檢,可以評估電纜的絕緣狀態、金屬護套的完整性以及電纜附件的運行狀況,從而預防電纜故障的發生。
二、巡檢方法
外觀檢查:首先,巡檢人員應對高壓電纜的外觀進行仔細檢查,包括電纜表面是否有破損、腐蝕、變形等現象,電纜接頭是否緊固,電纜標志牌是否清晰等。
溫度檢測:利用紅外測溫儀對電纜及其附件進行溫度檢測,判斷是否存在過熱現象。過熱可能是電纜內部故障或負荷過大的表現,需進一步排查。
絕緣電阻測試:通過絕緣電阻測試儀對電纜的絕緣性能進行測試,評估電纜的絕緣狀態。絕緣電阻值過低可能意味著電纜存在絕緣老化或受潮等問題。
局部放電檢測:利用局部放電檢測儀對電纜進行局部放電檢測,以評估電纜的絕緣性能。局部放電是電纜絕緣老化的重要特征之一,通過檢測可以及時發現潛在的安全隱患。
接地電阻測試:測試電纜接地電阻,確保電纜接地系統良好,防止雷電等外部因素對電纜造成損害。
三、巡檢周期
高壓電纜的巡檢周期應根據電纜的運行環境、負荷情況、使用年限等因素綜合考慮。一般來說,對于運行在高負荷、惡劣環境下的電纜,應縮短巡檢周期;對于使用年限較長的電纜,應增加巡檢頻次。
四、巡檢注意事項
巡檢人員應具備一定的專業知識和操作技能,熟悉電纜的結構和性能。
在進行巡檢前,應做好安全防護措施,如佩戴絕緣手套、絕緣鞋等。
在巡檢過程中,應仔細觀察電纜及其附件的運行狀況,記錄巡檢數據,發現問題及時上報。
對于發現的問題,應根據問題的性質和嚴重程度采取相應的處理措施,如更換損壞的電纜附件、修復絕緣缺陷等。
五、總結
高壓電纜巡檢是確保電纜安全穩定運行的重要措施。通過采用合適的巡檢方法和技術手段,可以及時發現電纜的潛在隱患,預防電纜故障的發生。因此,在電力系統中應高度重視高壓電纜的巡檢工作,確保電纜的安全可靠性。
- 什么是輸電線路激光防外力破壞在線監測裝置?
一、概述
在眾多故障隱患中,外破可以說是上下路的頭號敵人,各種各樣的外破情況層出不窮,因此加強針對防外破的監控手段是必要的。輸電線路遭到外力破壞,往往損失的不單單是電網公司,還會對人的生命財產安全造成威脅。
二、原理及功能
“輸電線路激光掃描防外破預警監控裝置”搭配了“激光掃描探測器”及 “AI視頻監控”,可對輸電線路進行24小時不間斷的雙重保護,當有物體闖入監測區域,后臺會自動識別物體,并通過無線網絡將相關信息傳送到搭配的客戶端上,相關人員可以通過麥克風直接喊話現場,進行驅離。
三、技術參數
項目
參 數
工作電壓
DC12V±10%
工作電流
<1.2A
監測距離
1000米(標況)
激光波長
905nm
監測角度
90°內自設定
預置點數量
10+1個
重復定位精度
<0.005°
報警輸出
一組通訊接口輸出,方式為RS232(默認)或TTL電平
激光光源類型
一類安全激光光源,等級為CLASS Ⅰ
四、總結
“輸電線路激光防外破在線監測裝置”的研發大大提高了電網的安全性,并為及時排除隱患提供了手段,有效的防止了電力線外部損壞的安全事故發生,并且還減少了相關工作人員的工作量,提高了其工作的質量。
- 影響輸電線路電抗、電納、電阻、電導大小的主要因素是什么?
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題

深圳市鵬錦科技有限公司




參與評論
登錄后參與評論