壓力變送器測量流量

舔麻生希 2009-10-04 17:32:29 785  瀏覽
  • 壓力變送器測流量的話,是不是只要改變壓力量程就可以了?比如我拿一個原本是用于測壓力的變送器表頭,來測流量,它原來壓力量程是0-1.6MPA,流量的工藝要求是0-1.001KPA,那我是不是只要用HART把它改為1.001KPA就可以用了?還用不用改別的,類似于流量的單位?還是它就... 壓力變送器測流量的話,是不是只要改變壓力量程就可以了?比如我拿一個原本是用于測壓力的變送器表頭,來測流量,它原來壓力量程是0-1.6MPA,流量的工藝要求是0-1.001KPA,那我是不是只要用HART把它改為1.001KPA就可以用了?還用不用改別的,類似于流量的單位?還是它就是靠壓差來實現測流量的?我記的以前用HART把壓力量程一改,按UNIT那個鍵就可以切換,看到流量的那些單位 比如立方米每小時啊什么的,只改壓力量程其他的都改了嗎? 展開

參與評論

全部評論(3條)

  • 將軍來了789 2009-10-06 00:00:00
    流量由專門的流量傳感器,用壓力測試恐怕不準確

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • 花未開の欲已敗 2013-08-13 00:00:00
    壓力變送器是測不了流量的,差壓變送器才可以。如果該差壓變送器能直接測流量,那么需要更改量程和單位的。

    贊(17)

    回復(0)

    評論

  • 雙月口王 2009-10-05 00:00:00
    壓力變送器的量程一般都比較大,而且是單室膜盒,而差壓變送器量程一般都很小,而且有高低壓兩個測量孔,這是Z大的區別 測量管道內的流體流量,光靠一個差壓變送器是不行的,必須要借助其它的測量元件,如:阿牛巴,孔板,噴嘴等等,這些東西是通過流量元件廠家定做的,你必須提供給廠家以下參數:管道直徑、管道內介質壓力和溫度、管道內介質的Z大流量、Z小流量和常用流量,然后由流量元件廠家通過計算得出你所要選擇變送器的量程,并生產出符合測量要求的測量元件,測量元件和變送器配合使用。 所以,簡單的認為只要改一下量程和單位就能實現流量測量是不對的。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

熱門問答

壓力變送器測量流量
壓力變送器測流量的話,是不是只要改變壓力量程就可以了?比如我拿一個原本是用于測壓力的變送器表頭,來測流量,它原來壓力量程是0-1.6MPA,流量的工藝要求是0-1.001KPA,那我是不是只要用HART把它改為1.001KPA就可以用了?還用不用改別的,類似于流量的單位?還是它就... 壓力變送器測流量的話,是不是只要改變壓力量程就可以了?比如我拿一個原本是用于測壓力的變送器表頭,來測流量,它原來壓力量程是0-1.6MPA,流量的工藝要求是0-1.001KPA,那我是不是只要用HART把它改為1.001KPA就可以用了?還用不用改別的,類似于流量的單位?還是它就是靠壓差來實現測流量的?我記的以前用HART把壓力量程一改,按UNIT那個鍵就可以切換,看到流量的那些單位 比如立方米每小時啊什么的,只改壓力量程其他的都改了嗎? 展開
2009-10-04 17:32:29 785 3
污水流量怎么測量
或者說污水流量怎么計量?
2010-05-01 04:47:20 482 4
測量氮氣氫氣流量,采用什么流量計好
 
2018-12-05 10:01:13 394 0
壓力變送器故障及處理流量太小怎么調
壓力變送器故障及處理流量太小怎么調... 壓力變送器故障及處理流量太小怎么調 展開
2016-11-15 14:16:09 537 2
利用差壓變送器怎樣測量流量
 
2017-01-14 15:11:02 591 1
流量傳感器測量流量不準確
使用微型精密齒輪注水電機 后面依次接電磁水閥 ——流量計—— 硅膠囊 現在出現硅膠囊里面的水量十分不準確 流量計的 精度為3% 我要求的精度是%5 ,使用歐姆龍plc得到流量傳感器發送的脈沖數 每升水是2400個脈沖 于是我每毫升誰得到240個 同時我為了... 使用微型精密齒輪注水電機 后面依次接電磁水閥 ——流量計—— 硅膠囊 現在出現硅膠囊里面的水量十分不準確 流量計的 精度為3% 我要求的精度是%5 ,使用歐姆龍plc得到流量傳感器發送的脈沖數 每升水是2400個脈沖 于是我每毫升誰得到240個 同時我為了減小誤差 設置補償 值 ,直到我調整硅膠囊里面的水量為100毫升 現在出現這次注水為100毫升下次注水114毫升等情況 也就是說誤差在100毫升到114毫升中間 這樣遠遠超過我要求的數值 , 開關電機及電磁水閥的順序為 開電機0.5秒鐘后開啟水閥開始注水 流量傳感器反饋脈沖達到設定值與補償值的和后 同事關閉電機與電磁閥 現在就是誤差比較大 請大哥們幫小弟分析問題所在 跪求 ?。。?! 展開
2012-12-05 12:15:37 588 5
高粘度流體如何測量流量?
化妝品,粘度很大,可能有幾萬厘泊。貌似一般的質量流量計都測不了,請教!
2009-12-12 08:01:55 473 2
某孔板流量計用于測量空氣流量,計算實際流量
刻度流量:2000Nm3/h,差壓:40kPa,設計工作壓力:0.5MPa(A),溫度:10℃;實際工作壓力0.6MPa(A),溫度30℃,實測壓差:30KPa
2013-07-25 03:05:46 599 1
壓力變送器測量的原理是什么
 
2011-11-11 15:13:05 530 2
為什么電磁流量計不能用于測量氣體流量為什么電磁流量
 
2018-01-20 14:20:22 606 1
測量煤氣流量使用哪種流量計
 
2012-05-03 10:04:04 488 4
高溫煙氣用什么測量流量?
用于煙氣流量的流量計有何種?溫度1000度。那位能給推薦一下!
2014-03-12 02:00:51 268 2
差壓變送器測量流量怎樣設置參數
 
2016-02-26 16:12:39 483 2
電磁流量計能不能測量氣體介質流量
 
2017-05-01 13:32:14 381 1
電磁流量計能不能測量氣體介質流量
 
2012-07-24 04:38:10 394 5
測量天然氣流量用什么流量計
 
2017-03-18 22:03:08 362 1
孔板流量計測量蒸汽的流量計算公式?
另外關于溫度壓力補償的公式?
2018-11-30 21:55:10 408 0
那種流量傳感器可以測量累計流量?
測量總流量
2009-11-16 00:54:32 351 1
氫氣測量用什么流量計好
 
2018-11-24 03:57:34 447 0