全部評論(1條)
-
- 我是菜老公 2016-12-01 14:58:07
- 1)交接試驗標準規定:“各相或各分支繞組的直流電阻,在校正了由于引線長度不同而引起的誤差后,相互間差別不應超過其Z小值的2%;與產品出廠時測得的數值換算至同溫度下的數值比較,其相對變化也不應大于2%”。 在預防性試驗規程中要求:“汽輪發電機轉子繞組相或各分支的直流電阻值,在校正了由于引線長度不同而引起的誤差后相互間差別以及與初次(出廠或交接時)測量值比較,相差不得大于Z小值的1.5%。超出要求者,應查明原因”。 其相間差別的相對變化的計算是,如前一次測量結果A相繞組比B相繞組的直流電阻值大1.5%,而本次測量結果B相比A相繞組的直流電阻值大1%,則B相繞組與A相繞組的直流電阻值的相對變化為2.5%。 2)各相或分支的直流電阻值相互間的差別及其歷年的相對變化大于1%時,應引起注意,可縮短試驗周期,觀察差別變化,以便及時采取措施。 3)將本次直流電阻測量結果與初次測得數值相比較時,必須將電阻值換算到同一溫度,通常歷次直流電阻測量值都要換算到20℃時的數值。 4)測量定子繞組的直流值后,經分析比較,確認為某相或某分支有問題時,則應對該相或分支的各焊接頭作進一步檢查。
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- 測量發電機定子繞組的直流電阻后,如何分析判斷測量結果?
2016-12-01 10:01:44
506
1
- 為什么要測量發電機定子繞組的直流電阻?
2013-05-30 20:06:30
517
2
- 為什么發電機測量用電流互感器布置在發電機定子繞組中性點側
2013-12-14 01:33:42
698
3
- 如何使用QJ44型雙臂電橋測量變壓器繞組的直流電阻視頻教學
2010-10-29 17:40:13
1052
2
- 如何測量變壓器直流電阻
2012-03-20 01:32:32
315
3
- 為什么發電機 轉子直流電阻要在75、130度時測量
2012-05-02 18:32:23
410
2
- 如何測量定子測溫元件的對地電位
2017-08-10 19:41:16
510
1
- 電動機直流電阻測量?
2012-05-24 21:33:22
291
1
- 測量直流電阻 方法
2007-06-08 10:04:06
304
5
- 變壓器直流電阻測量
- 你好! 有200KVA的變壓器,高壓側是D接型,低壓側Y接型。 對變壓器高壓側測直流電阻時在變壓器低壓側0線不接地時測得電阻AB=5.620《5檔側》 但我把低壓側0線接地時測得直流電阻AB=5.023.《高壓側接線沒動過》 請問這是什么情況! 這兩個數據我取那個?
2010-06-11 13:12:57
622
3
- 變壓器繞組電阻的測量
- 110kv50000kva的油變 高壓側 繞組的直流電阻大概有多大?
2009-10-07 09:10:11
440
4
- 電機運行時的電機繞組電阻如何測量?
2014-12-15 23:28:24
370
3
- 三相異步電動機Y型的定子繞組相電流如何計算
- 三相異步電動機Y型的定子繞組相電流如何計算
2010-11-20 22:16:38
497
3
- 同步發電機定子繞組產生的旋轉磁場會在轉子上感應也感應電壓嗎?
2012-02-24 15:40:48
441
1
- 測量直流電阻的目的是什么?
2013-04-08 10:41:40
527
5
- 測量直流電阻的意義何在?
2012-06-26 19:28:37
468
2
- 如何在發電機從車上拆下來,后測量內調發電機是否發電、
2018-11-15 23:20:56
321
0
- 測量1000kva變壓器直流電阻要用多少A的直流電阻測試儀
- 測量1000kva變壓器直流電阻要用多少A的直流電阻測試儀
2018-12-03 21:23:56
697
0
- 怎樣用電橋測量變壓器的直流電阻
- 怎樣用電橋測量變壓器的直流電阻?
2010-07-26 02:33:07
743
3
- 直流電阻測試儀的測量范圍是多少?
2015-11-08 11:39:38
588
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論