過電壓繼電器與欠電壓繼電器的區別
-
過電壓繼電器的線圈什么情況下得電、什么情況下失電 ? 欠電壓繼電器的線圈什么情況下得電、什么情況下失電?
全部評論(6條)
-
- yy1234561212 2012-04-08 00:00:00
- 這個情況很多種的,看你要用在什么地方??捎糜谳旊娋€路、發電機、電動機的電壓保護。返回系數:過電壓繼電器返回系數不小于0.9,低電壓繼電器返回系數不大于1.1。動作時間:過電壓繼電器在1.1倍實測動作值、動作時間不大于10ms;低電壓繼電器在0.5倍實測動作值的動作時間不大于30ms。
-
贊(7)
回復(0)
-
- 永恒之塔瀟灑 2012-04-05 00:00:00
- 過電壓是電壓高了動作,欠電壓是電壓低了動作
-
贊(4)
回復(0)
-
- 414776161 2012-05-30 00:00:00
- 都是電壓高了才動作。欠電壓與過電壓所不同的是,欠電壓在欠壓時指示燈發光,過電壓在過電壓時指示燈發光。
-
贊(19)
回復(0)
-
- sviijfud 2012-04-06 00:00:00
- 過電壓和欠電壓繼電器的線圈一直有電,檢測電壓的高低
-
贊(8)
回復(0)
-
- aaa1079588259 2012-04-07 00:00:00
- 提問有錯,兩種繼電器的線圈一直帶電(若線圈不帶電,繼電器就不能工作了,線圈是電磁機構,觸點是執行機構),不同的是觸點的狀態。 過電壓繼電器的觸點在過電壓時動作,反之釋放;欠電壓繼電器正好相反。 至于觸點到底是閉合還是斷開,要看什么觸點了,可以是常開觸點或常閉觸點或二者都有,看你購買時選擇什么產品了。 回答得應該比較全面了吧!
-
贊(10)
回復(0)
-
- shouchuan184 2017-10-14 01:39:56
- 繼電器是一種電控制器件,是當輸入量(激勵量)的變化達到規定要求時,在電氣輸出電路中使被控量發生預定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(又稱輸入回路)和被控制系統(又稱輸出回路)之間的互動關系。通常應用于自動化的控制電路中,它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種“自動開關”。故在電路中起著自動調節、安全保護、轉換電路等作用。 過電壓繼電器正常運行時的線圈一直是接在被監測的電壓上,繼電器是不吸合的,只是當被監測的電壓高于設定的動作值時,繼電器才吸合。 欠電壓繼電器正常運行時的線圈一直是接在被監測的電壓上,繼電器是吸合的,只是當被監測的電壓低于設定的動作值時,繼電器才釋放。
-
贊(14)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 過電壓繼電器與欠電壓繼電器的區別
- 過電壓繼電器的線圈什么情況下得電、什么情況下失電 ? 欠電壓繼電器的線圈什么情況下得電、什么情況下失電?
2012-04-04 13:37:38
797
6
- 過電壓繼電器
- 誰能給我張接到配電柜的線路圖
2016-08-19 22:16:41
518
2
- 電壓互感器和電壓繼電器的區別
2013-08-25 07:50:52
366
1
- 什么叫過電壓繼電器?什么叫低電壓繼電器?
2017-09-18 00:27:48
671
1
- 繼電器與接觸器的區別
2011-10-16 10:08:16
358
6
- 繼電器與中間繼電器有區別嗎
- 為什么繼電器要說成中間繼電器 為什么要加上中間兩字有其意義嗎
2011-08-14 16:29:50
581
3
- 塑料外殼繼電器與金屬外殼繼電器區別
2010-10-04 16:36:58
482
4
- 繼電器與傳感器的區別與聯系
- 急啊
2008-03-20 08:03:02
789
4
- 溫度控制器與溫度繼電器的區別?
2012-06-27 20:35:55
278
1
- 電子負載應選擇什么型號的繼電器作為過電壓保護?
2012-08-12 23:27:50
520
2
- 傳統繼電器與固態繼電器有何區別
- 請教 一下:傳統的機械式的繼電器與固態繼電器各有什么優缺點?固態繼電器能否能通過1到2A的電流?應用在玩具電機 上是不是可以?
2009-12-25 19:16:18
449
4
- 晶體管輸出與繼電器輸出的區別
- 如題 晶體管輸出與繼電器輸出的區別是什么?
2017-11-28 15:51:52
477
1
- 靜態型繼電器與我們平時接觸的繼電器的區別?
- 靜態型繼電器與我們平時遇到的繼電器在構造上,功能上和使用的方式方法上都有那些區別?他有什么優點
2017-09-17 15:37:11
504
1
- 八腳繼電器和五角繼電器區別?
2016-06-18 10:58:40
359
2
- 電壓繼電器為什么會震動?
2014-02-28 13:00:10
437
2
- 電壓繼電器為什么不能短路
2015-06-29 00:36:43
421
4
- 斷路器和繼電器的區別
- 繼電器是當輸入量(如電壓、電流、溫度等)達到規定值時,使被控制的輸出電路導通或斷開的電器。 斷路器比如是家里的電燈開關總閘,也是電流達到一定值會自動斷開跳閘啊...怎么很多人覺得他們沒有可比性列 他們的本質區別到底在哪里??? 通俗點問就是為什么... 繼電器是當輸入量(如電壓、電流、溫度等)達到規定值時,使被控制的輸出電路導通或斷開的電器。 斷路器比如是家里的電燈開關總閘,也是電流達到一定值會自動斷開跳閘啊...怎么很多人覺得他們沒有可比性列 他們的本質區別到底在哪里??? 通俗點問就是為什么我家的燈為什么不能用繼電器控制要用斷路器控制列 展開
2008-10-26 08:33:10
665
5
- 接觸器和繼電器的區別?
2011-12-30 05:20:32
480
6
- 接觸器和繼電器的區別?
2011-04-01 00:12:49
346
5
- 接觸器和繼電器的區別
2011-09-04 14:51:33
345
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論