- 20113310046544 2010-09-20 00:00:00
- 請看 百度百科 吧 modbus協議 http://baike.baidu.com/view/15267.htm profibus http://baike.baidu.com/view/14965.htm
-
贊(20)
回復(0)
-
- 傷筱心我愛你 2016-11-19 00:00:00
- profibus-DP和modbus是兩種不同的通信協議。 【PROFIBUS】 PROFIBUS,是一種國際化.開放式.不依賴于設備生產商的現場總線標準。PROFIBUS傳送速度可在9.6kbaud~12Mbaud范圍內選擇且當總線系統啟動時,所有連接到總線上的裝置應該被設成相同的速度。廣泛適用于制造業自動化、流程工業自動化和樓宇、交通電力等其他領域自動化。PROFIBUS是一種用于工廠自動化車間級監控和現場設備層數據通信與控制的現場總線技術??蓪崿F(xiàn)現場設備層到車間級監控的分散式數字控制和現場通信網絡,從而為實現工廠綜合自動化和現場設備智能化提供了可行的解決方案。 ★特點 Profibus作為業界應用Z廣泛的現場總線技術,除具有一般總線的優點外還有自身的特點,具體表現如下: ?。?)Z大傳輸信息長度為255B,Z大數據長度為244B,典型長度為120B。 (2)網絡拓?fù)錇榫€型、樹型或總線型,兩端帶有有源的總線終端電阻。 (3)傳輸速率取決于網絡拓撲和總劲汩L度,從9.6Kb/s到12Mb/s不等。 ?。?)站點數取決于信號特性,如對屏蔽雙絞線,每段為32個站點(無轉發器),Z多127個站點帶轉發器。 ?。?)傳輸介質為屏蔽/非屏蔽雙絞線或光纖。 (6)當用雙絞線時,傳輸距離Z長可達9.6km,用光纖時,Z大傳輸長度為90km。 ?。?)傳輸技術為DP和FMS的RS-485傳輸、PA的IEC1158-2傳輸和光纖傳輸。 ?。?)采用單一的總線方位協議,包括主站之間的令牌傳遞與從站之間的主從方式。 ?。?)數據傳輸服務包括循環和非循環兩類。 【Modbus】 Modbus是由Modicon(現為施耐德電氣公司的一個品牌)在1979年發明的,是diyi個真正用于工業現場的總線協議。 ModBus網絡是一個工業通信系統,由帶智能終端的可編程序控制器和計算機通過公用線路或局部專用線路連接而成。其系統結構既包括硬件、亦包括軟件。它可應用于各種數據采集和過程監控。 ModBus網絡只有一個主機,所有通信都由他發出。網絡可支持247個之多的遠程從屬控制器,但實際所支持的從機數要由所用通信設備決定。采用這個系統,各PC可以和ZX主機交換信息而不影響各PC執行本身的控制任務。 ★特點 Modbus具有以下幾個特點: ?。?)標準、開放,用戶可以免費、放心地使用Modbus協議,不需要交納許可證費,也不會侵犯知識產權。目前,支持Modbus的廠家超過400家,支持Modbus的產品超過600種。 ?。?)Modbus可以支持多種電氣接口,如RS-232、RS-485等,還可以在各種介質上傳送,如雙絞線、光纖、無線等。 (3)Modbus的幀格式簡單、緊湊,通俗易懂。用戶使用容易,廠商開發簡單。
-
贊(17)
回復(0)
熱門問答
- MODBUS 和 PROFIBUS-DP 協議有什么區別,在線等
2010-09-19 16:20:37
527
2
- ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
2012-03-21 05:57:00
535
5
- ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
2018-11-29 12:35:26
358
0
- ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
2017-12-15 04:24:24
477
1
- profibus-DP和modbus的區別
2018-12-06 16:51:53
351
0
- modbus協議與tcp協議有什么關系?
- 控制器能設置為三種傳輸模式(ASCII、RTU或TCP)中的任何一種在標準的Modbus網絡通信。
2011-04-14 20:58:36
356
3
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2017-04-08 13:22:10
574
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2016-09-21 03:10:16
543
1
- Modbus TCP和Modbus Rtu協議的區別
2015-11-15 08:28:45
415
1
- modbus rtu協議
- 儀表的modbus rtu 協議的保持寄存器地址是從40001,但是OPC軟件上的modbus rtu 協議卻是400001開始,我不知道怎么獲取儀表上的數據,我軟件上我要怎么跟儀表地址對起來。
2011-12-24 07:10:01
639
4
- Modbus標準協議和 Modbus RTU協議有區別嗎?
- 有一個儀表說是支持Modbus標準協議,那直接從200調用Modbus主站庫指令,能實現通訊嗎,200好象是ModbusRTU協議
2013-09-19 05:47:00
492
4
- Modbus標準協議和 Modbus RTU協議有區別嗎?
2013-12-07 02:45:54
441
1
- GPRS RTU有支持modbus協議嗎?
2014-12-01 22:02:43
350
2
- modbus tcp和mdbus rtu有什么區別
2017-08-14 20:21:20
489
1
- 組態王 莫迪康 Modbus rtu 協議
- 我用虛擬串口加串口調試助手嘗試跟組態王通訊 收到的請求數據為02 04 00 08 00 01 B0 3B (02是設備地址 04是功能碼 功能是讀取一個輸入寄存器 00 08 是寄存器的地址 00 01 是寄存器數量 b0 3b 是crc 校驗位 ) 我響應是02 04 02 00 0a 7d 37 (02 是... 我用虛擬串口加串口調試助手嘗試跟組態王通訊 收到的請求數據為02 04 00 08 00 01 B0 3B (02是設備地址 04是功能碼 功能是讀取一個輸入寄存器 00 08 是寄存器的地址 00 01 是寄存器數量 b0 3b 是crc 校驗位 ) 我響應是02 04 02 00 0a 7d 37 (02 是設備地址 04 是功能碼 02 是字節數 00 0a 是數據 7d 37是校驗位 7d是低位 37 是高位) 我發送數據幀時 組態王的信息窗口一直提示通訊恢復 初始化失敗 如果我不發送數據時 就提示嘗試通訊失敗 求解決辦法 QQ754100974 展開
2013-03-24 21:58:36
592
2
- RTU 模塊有支持modbus協議的嗎?
2014-11-26 10:02:37
423
2
- RTU 有支持modbus ASCII 協議的嗎?
2016-07-24 13:36:52
400
1
- MODBUS下RTU協議ASCII協議之間的轉換
- 這里有一塊MODBUS卡只支持RTU協議,但是我這還有一個軟件只支持ASCII協議,SO...... 需要一個轉換工具,或者說是轉換程序,讓軟件能夠正常工作。萬分感謝。
2014-12-17 18:15:18
544
1
- modbus通訊是用rtu協議還是ascii協議
2015-04-27 16:51:02
497
2
- RS485通過modbus rtu協議通信和通過pc加載器協議通信
2012-04-09 22:05:47
387
2