編碼器控制普通電機的問題
-
請教大家編碼器接plc控制普通電機進行平臺移動距離的控制,如果我平臺上升十幾米可以控制嗎?精度在cm級。控制的思路是怎么樣的,求指教?。。?
全部評論(3條)
-
- sky喬震 2013-07-15 00:00:00
- 為什么不用限位開關來采集位置數據呢?
-
贊(8)
回復(0)
-
- 聲明sh 2013-07-15 00:00:00
- 可以,用PLC控制變頻器及電機,選用多段速度,及高速起步,快接近目標時減速,到達后停止,以卻保停止位置的準確性,編程可用比較指令或區間比較指令,編碼器安裝在減速后輸出級。
-
贊(19)
回復(0)
-
- smile秋秋來咯 2017-09-03 23:00:20
- 按照15米計算,一米有100厘米,那么15米就是1500厘米。另外根據控制理論編碼器的編碼值至少在4500。也就是編碼器選項首先選擇正確。 控制思路如下:首先有一個移動的距離,根據這個距離值計算出編碼器對應的變化的碼數。然后啟動電機,這時采集編碼器的數值,計算剩余距離的編碼器碼數值,當剩余數值很小時電機減速,繼續移動一直到編碼器的數值等于先前計算的碼數。
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 編碼器控制普通電機的問題
- 請教大家編碼器接plc控制普通電機進行平臺移動距離的控制,如果我平臺上升十幾米可以控制嗎?精度在cm級??刂频乃悸肥窃趺礃拥?,求指教?。?!
2013-07-14 02:27:09
560
3
- 變頻器加編碼器控制電機的方法
- 請問大家,變頻器加編碼器控制電機的運行位置和正反轉,對于電機控制要有什么脈沖啊,還有變頻器應該怎么樣設置 啊,變頻器是丹佛斯FC300的,謝謝了
2010-01-05 18:18:40
813
5
- PLC,變頻器,編碼器怎么實現電機的控制
2012-10-21 19:06:00
479
3
- 編碼器能檢測并控制電機的角加速度么?
- 同一臺電機,不管負載多大,希望都能用相同的加速度啟動。僅用編碼器做為傳感器,能否實現這種功能?應該用什么編碼器。
2013-06-17 04:01:53
357
2
- 用溫度控制器來控制電機的問題
- 用溫度控制器來控制電機的啟動,如溫度達到200度時,電機啟動,而在溫度達到300度時溫控器的發熱管的SSR繼電器會斷開發熱管的供電,但此時電機不能停。利用上下限的報警端來控制?但對... 用溫度控制器來控制電機的啟動,如溫度達到200度時,電機啟動,而在溫度達到300度時溫控器的發熱管的SSR繼電器會斷開發熱管的供電,但此時電機不能停。利用上 下 限的報警端來控制?但對溫控器 報警端來輸出是什么信號?請大家指點 展開
2012-05-21 00:39:40
702
2
- 普通電機與高速電機變頻控制哪個好
- 我要3000轉左右轉矩不變,我的普通電機到了2000轉就沒力了老死機。不知道高速電機會怎樣?變頻電機會不會太貴3KW的多少錢一臺?求專家指點
2012-10-16 17:47:54
413
4
- 關于調速電機和普通電機的問題(專業人士請進)
- 變頻電機就是比普通電動機在變頻方面優越的電動機嗎?變頻電機比普通電動機好在哪?聽說變頻電機在價格上比普通電動機貴一倍,如果兩種電動機都不掛變頻器的話是不是就一樣了?如果用... 變頻電機就是比普通電動機在變頻方面優越的 電 動 機 嗎? 變頻電機比普通電動機好在哪?聽說變頻電機在價格上比普通電動機貴一倍,如果兩種電動機都不掛變頻器的話是不是就一樣了? 如果用普通電機加變頻器用會使電動機的壽命減少多少呢?55KW的電動機一般正常壽命是幾年? 也就是說變頻器加普通電機行不行?這樣能省點錢。電動機帶動水泵?。?! 展開
2007-08-12 02:51:02
457
3
- 接近開關能代替編碼器使用控制電機速度嗎
2012-05-22 02:01:12
465
2
- 普通編碼器與優先編碼器的區別
2017-09-05 15:35:37
1627
1
- 驅動電機編碼器的作用
- 驅動電機編碼器的作用
2016-08-29 18:24:37
347
2
- 電機編碼器怎么屏蔽
2012-03-12 08:05:38
573
4
- 稀土電機和普通電機的區剮
2015-05-07 11:29:35
336
1
- 通過2104和h電橋控制電機遇到的問題
- 手工制作,有時候電機不轉,有時候電機只能正轉不能反轉。PWM信號沒問題,貌似總是DIR信號也就是2104的2號引腳上信號出現問題。通常是什么問題呢?還有2104控制電機的時候,是在上升沿和下降沿的時候切換正反轉?那也就是說我有可能上升沿的電壓不足?
2009-07-08 13:48:54
508
2
- 普通電機用變頻器控制,長期運行的Z低頻率是多少?
2014-01-10 20:38:35
783
4
- 如何給不同的電機選擇適合的編碼器編碼器
2016-06-03 02:03:39
373
1
- 伺服電機和普通電機!
- 普通2.2千瓦的電機,用1:40的減速機!要是換成伺服電機,也是需要2.2千瓦的伺服電機嗎?同樣是2.2千瓦的兩種電機,體積上,伺服電機會不會比普通電機小?... 普通2.2千瓦的電機,用1:40的減速機!要是換成伺服電機,也是需要2.2千瓦的伺服電機嗎?同樣是2.2千瓦的兩種電機,體積上,伺服電機會不會比普通電機??? 展開
2017-07-17 02:56:48
605
1
- 電機的編碼器是什么用途???
- 我系菜鳥,高手指點
2009-02-16 01:48:26
354
5
- TEFC電機和普通電機有什么區別
- TEFC=TotallyEnclosedFan-Cooled全封閉扇冷式電機Z近有要求是TEFC電機,指的是防護等級嗎?究竟是IP54,還是IP55?
2013-04-27 00:31:47
779
2
- 電機調速器 可以用到普通電機嗎
2017-05-19 18:00:43
458
1
- 如何使用變頻器,編碼器,PLC來控制電機運行時達到速度跟蹤?
2013-10-06 01:11:17
501
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論