可控硅溫度控制器的問題
-
我使用的可控硅溫度控制器的Z高煅燒溫度為1600攝氏度,現在使用時發現電流在120A左右(額定的為170A),特別溫度加到越高的時候,電流越大,結果導致連接爐子的導線發熱現象嚴重,并... 我使用的可控硅溫度控制器的Z高煅燒溫度為1600攝氏度,現在使用時發現電流在120A左右(額定的為170A),特別溫度加到越高的時候,電流越大,結果導致連接爐子的導線發熱現象嚴重,并且有點皮線燒掉的糊味,有誰能告訴我該怎么辦? 展開
全部評論(3條)
-
- chenshanji123 2010-07-10 00:00:00
- 在高溫段工作時,輸出功率大,因此工作電流大。電線發熱說明電線線徑選擇的小,增大線徑以后。電線發熱問題應該可以解決。如還有其它技術方面的問題可以與我公司技術部聯系,會有專業人員給您詳細解答。 北京賽德恒調功器有限公司---您身邊的控溫專家!
-
贊(18)
回復(0)
-
- 媛熙小鼠妞 2010-07-11 00:00:00
- 1\加散熱風扇 2\換高溫導線
-
贊(5)
回復(0)
-
- 津Guang陽 2010-07-10 00:00:00
- 不必擔心,加粗電纜就可以了。電爐處于恒溫態時,平均電流不會持續為Z大值,否則會不斷升溫。恒溫時的平均電流同設定溫度有關,設定的恒溫溫度越高,越接近設備上限溫度,恒溫階段的平均電流就越大。
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 可控硅溫度控制器的問題
- 我使用的可控硅溫度控制器的Z高煅燒溫度為1600攝氏度,現在使用時發現電流在120A左右(額定的為170A),特別溫度加到越高的時候,電流越大,結果導致連接爐子的導線發熱現象嚴重,并... 我使用的可控硅溫度控制器的Z高煅燒溫度為1600攝氏度,現在使用時發現電流在120A左右(額定的為170A),特別溫度加到越高的時候,電流越大,結果導致連接爐子的導線發熱現象嚴重,并且有點皮線燒掉的糊味,有誰能告訴我該怎么辦? 展開
2010-07-09 04:27:42
462
3
- 可控硅電爐溫度控制器
- 可控硅電爐溫度控制器在使用中有什么使用注意事項?... 可控硅電爐溫度控制器在使用中有什么使用注意事項? 展開
2009-12-30 07:47:31
493
3
- 怎樣用控制可控硅的溫度控制器控制接觸器
2012-02-05 14:51:51
494
2
- 溫度控制器的接線問題
- 這個溫度輸出9號線和10號線是開關功能還是,電流輸出功能如果是開關功能,是不是接用電設備的火線就可以了... 這個溫度輸出 9號線和10號線 是開關功能還是,電流輸出功能 如果是開關功能,是不是接用電設備的火線就可以了 展開
2014-04-24 21:47:38
345
3
- 簡易可控硅溫度控制器要改變所控制的恒溫的高低,如何調節
2013-10-20 18:35:23
281
2
- 溫度控制器與PLC連接問題
- 打算把溫度控制器的報警口和PLC連接,讓PLC知道溫度過高或者過低,但不知道溫控器的報警口能否直接連接到plc的輸入口上?我們用的溫控器是220VC的型號為TC-5000(T)RS485。大哥們說來聽... 打算把溫度控制器的報警口和PLC連接,讓PLC知道溫度過高或者過低,但不知道溫控器的報警口能否直接連接到plc的輸入口上?我們用的溫控器是220VC的型號為TC-5000(T) RS485 。大哥們說來聽聽~~ plc的輸入端是能否與溫控器直接相連,我害怕報警輸出口有電壓存在,plc輸入可是把X直接連接到com端上的啊。也就是說x輸入端連接到COM上時 代表有輸出,如果我直接連接會不會損壞PLC 展開
2009-06-24 03:55:13
566
4
- AI-516P人工智能溫度控制器調節問題
- 我現在需要加熱一個工件,溫度定到700℃,由于時間問題,我想Z快把溫度升到700℃,可以高出20-50度都沒問題,然后保溫,換句話說,就是升溫時間Z大限度的讓電爐絲工作,怎么調節P/I... 我現在需要加熱一個工件,溫度定到700℃,由于時間問題,我想Z快把溫度升到700℃,可以高出20-50度都沒問題,然后保溫,換句話說,就是升溫時間Z大限度的讓電爐絲工作,怎么調節P/I/D的數值?請高手賜教。現在的問題是,溫度升到685℃時間就開始曲線升溫,電爐絲間斷工作,浪費了時間,這該怎么辦? 展開
2017-06-10 02:08:51
435
1
- 用溫度控制器來控制電機的問題
- 用溫度控制器來控制電機的啟動,如溫度達到200度時,電機啟動,而在溫度達到300度時溫控器的發熱管的SSR繼電器會斷開發熱管的供電,但此時電機不能停。利用上下限的報警端來控制?但對... 用溫度控制器來控制電機的啟動,如溫度達到200度時,電機啟動,而在溫度達到300度時溫控器的發熱管的SSR繼電器會斷開發熱管的供電,但此時電機不能停。利用上 下 限的報警端來控制?但對溫控器 報警端來輸出是什么信號?請大家指點 展開
2012-05-21 00:39:40
702
2
- 直流電機可控硅調速電路圖
- 急求110V直流電機可控硅調速電路圖,望大俠指點一二,Z好有具體元件參數。謝謝。采納再加分100至200.不然沒人回答,分就浪費了,哈哈。謝謝你的回答哈。,不過我說的是兩相直流電機哈... 急求110V直流電機可控硅調速電路圖,望大俠指點一二,Z好有具體元件參數。謝謝。采納再加分100至200.不然沒人回答,分就浪費了,哈哈。 謝謝你的回答哈。,不過我說的是兩相直流電機哈。110V的直流。 電機功率兩百瓦。 就是普通有碳刷的電機呀。只不過有點特殊,額定電壓是110V的。不是步進電機。步進電機供電方案很多的。 展開
2009-10-15 21:29:38
568
4
- 怎樣用萬用表測量可控硅的好壞
- 怎樣用萬用表測量可控硅的好壞... 怎樣用萬用表測量可控硅的好壞 展開
2017-10-05 16:58:26
666
3
- 220V800W電機調速用多大的可控硅
2017-12-12 16:02:26
497
6
- 溫度控制器在使用的時候應該注意哪些問題.ppt
2018-12-05 19:53:46
376
0
- 可控硅直流應用電路接線法.....
2013-05-07 09:18:57
541
2
- 電接點壓力表接雙向可控硅自動控制水泵電路
- 求 電接點壓力表接雙向可控硅自動控制水泵電路。我們原來的電路是用兩個中間繼電器控制總接觸器來實現水泵自動打水,但這樣觸點容易灼傷,經常需要清理或更換。我曾經自己在兩個中間繼電器用雙向可控硅控制,可能是我沒加任何電子元件,線路中的感應電壓直接把... 求 電接點壓力表接雙向可控硅自動控制水泵電路。我們原來的電路是用兩個中間繼電器控制總接觸器來實現水泵自動打水,但這樣觸點容易灼傷,經常需要清理或更換。我曾經自己在兩個中間繼電器用雙向可控硅控制,可能是我沒加任何電子元件,線路中的感應電壓直接把可控硅導通,線路無法工作。想求一份電路圖。我在網上找了一個圖 請問能不能實現,誰還有更好地圖紙嗎?元件越少越好,因為不是控制什么精確地東西 謝了 展開
2011-11-10 09:37:57
729
5
- bta16600b可控硅用萬用表怎么判定好壞
2017-03-10 09:22:18
715
3
- bta16600b可控硅用萬用表怎么判定好壞?
2017-12-12 08:21:04
2084
1
- 使用雙向可控硅控制交流電機時元件的選擇
- 觸發電阻,保護電阻,電容及可控硅該選擇什么型號的,還有用雙向可控硅控制電磁閥線圈這類負載通電時觸發電阻,保護電阻,電容及可控硅該選擇什么型號的,是怎樣算的,急
2009-08-11 03:48:05
518
3
4月突出貢獻榜