壓差傳感器為什么要安裝在溫,濕度傳感器上游

ccfyyn 2016-12-06 09:51:00 490  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 一徑梅苔 2016-12-07 00:00:00
      壓差傳感器只能從管壁的某一側獲取差壓;   當管道內流體受到擾動時,同一管道截面上不同位置的介質流速及差壓會有所不同。   管道內壁的任何不平整,都會造成管道內流體擾動。溫,濕度傳感器會擾動管道內流體。   所以,溫,濕度傳感器要裝在壓差傳感器下游。以避免對差壓傳感器造成影響。   壓差傳感器為避免管道截面上不同位置介質的流速及差壓不均勻,還會要求上游有一定長度的直管段。

    贊(9)

    回復(0)

    評論

熱門問答

壓差傳感器為什么要安裝在溫,濕度傳感器上游
 
2016-12-06 09:51:00 490 1
電磁流量計為什么安裝在流量調節閥的上游
 
2012-05-21 02:48:15 392 5
風管型溫,濕度傳感器應安裝在風管保溫層完成之后為什么
 
2012-09-05 03:28:30 873 2
調節閥為什么要安裝在換熱器后面
 
2016-12-19 20:58:12 427 1
泵出口管線排氣閥為什么要安裝在單向閥后
 
2012-10-29 07:10:47 389 2
為什么電度表安裝在總開關前面而電流互感器安裝在總開關后面?
 
2018-02-14 01:25:22 1269 1
紅外探測器為什么不能安裝在室外
 
2018-11-16 23:11:32 272 0
解釋冰箱冷藏室的冷凝管為什么要安裝在冷藏室上方?
 
2013-10-23 18:47:14 466 3
冰箱冷凍室的冷凝管為什么要安裝在冷凍室的上部??
 
2007-09-11 14:27:19 551 2
為什么流量控制閥要安裝在流量計的下游,有何作用?
 
2011-06-09 01:53:13 775 4
點型感煙感溫探頭能安裝在室外嗎
 
2018-12-04 02:45:44 329 0
FMS4.5是什么軟件,要怎么安裝?是安裝在主機里呢,還是安裝在程序里面?
 
2017-08-02 10:05:00 484 1
中效過濾器為什么安裝在送風機之后
2017-09-01 19:43:41 473 2
蒸汽流量計為什么要裝在減壓閥前
 
2012-12-03 02:36:30 595 3
為什么所有應用軟件都是默認安裝在C盤?
 
2010-09-09 02:47:04 304 5
CHBS-2B稱重傳感器安裝在什么地方
CHBS-2B稱重傳感器安裝在什么地方
2016-04-05 23:01:07 594 1
注塑機光電傳感器安裝在什么地方
 
2016-04-21 09:16:42 417 1
壓力傳感器安裝在什么位置?
 
2012-09-17 15:12:42 1671 3
為什么硝酸銀要裝在酸式滴定管中?
 
2013-11-19 06:07:22 780 2
為什么減壓閥要求直立地安裝在水平管道上?
 
2018-12-07 18:29:57 350 0

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題