渦街流量計故障
-
我單位去年停產,今年剛剛開產。鍋爐飽和蒸汽總管瞬時流量卻出現忽大忽小的現象,Z大的時候75T/H,Z小的時候2.1T/H.正常應該是25T/H一共有兩個爐。2號爐也出現這樣的情況,1號爐渦街... 我單位去年停產,今年剛剛開產。鍋爐飽和蒸汽總管瞬時流量卻出現忽大忽小的現象,Z大的時候75T/H,Z小的時候2.1T/H.正常應該是25T/H 一共有兩個爐。2號爐也出現這樣的情況,1號爐渦街流量計還算正常。 大家幫分析下是什么则照成這樣的故障呢。 展開
全部評論(6條)
-
- 沒騎掃帚的巫婆 2010-07-17 00:00:00
- 先觀察幾天 現在可能是蒸汽管道內冷熱不均導致的 如果真有問題 把探頭拆下來看看
-
贊(3)
回復(0)
-
- king_chenyan 2010-07-14 00:00:00
- 估計是探頭回潮,可能開幾天就烤烤就正常了,再不就是探頭質量不好壞了,電路方面能輸出信號應該沒什么大問題
-
贊(19)
回復(0)
-
- yisanhuangong 2010-07-16 00:00:00
- 不知道樓主用的是電池供電現場顯示的流量計還是24v供電的流量計?流量計停用了一年之久,期間有沒有動過?今年剛開始生產,鍋爐那邊管道有沒有振動呢?或者剛開始鍋爐工作還不穩定,建議先觀察幾天看看!
-
贊(1)
回復(0)
-
- edrxbjyr 2010-07-15 00:00:00
- 我以前用橫河渦街流量計測蒸汽,沒啥問題,你用的肯定是國產的!
-
贊(6)
回復(0)
-
- 不打魚就曬網 2010-07-18 00:00:00
- 建議采納:sanlinsan524 的意見。很簡單瑜伽的回答也在范圍內 如果我回答 也和他類似,首先懷疑振動 然后懷疑其他干擾。 比較專業。其他人員回答 無關主癥
-
贊(9)
回復(0)
-
- 拾荒_誤伜冕z 2016-08-21 00:00:00
- 1、看流量計管道是否震動 2、你們是否在附近加沒加變頻器這類有干擾的儀器 3、一年沒動,看看流量計線路板是否潮濕或插頭松動,線路板是否損壞。 你從問題的源頭開始排查,排查到Z后還是沒有發現問題的原因的話,哈哈……你這個現場的人員說話Z具權威,你說壞了廠家就得來人維修或返廠維修、調校。
-
贊(3)
回復(0)
熱門問答
- 渦街流量計故障
- 我單位去年停產,今年剛剛開產。- 如何排查渦街流量計故障
- 渦街流量計常見的有哪些故障
- 請問,渦街流量計常見的有哪些故障呢?請對相對的故障做下分析,謝謝~~~
- 怎樣解決渦街流量計的故障問題
- e h渦街流量計故障代碼394是什么意思
- 如何安裝橫河DY渦街流量計及故障排除
- 渦街流量計渦街流量計總是不準,怎么回事
- 渦街流量計問題
- 渦街流量計,介質飽和蒸汽,壓力補償,壓力值0.4Mpa,變送器顯示283.10m3/h,求換算成T/h解題公式和過程... 渦街流量計,介質飽和蒸汽,壓力補償,壓力值0.4Mpa,變送器顯示283.10m3/h,求換算成T/h解題公式和過程 展開
- 渦街流量計廠家?
- 渦街流量計波動
- 渦街流量計波動這臺流量計現在沒流量一直200kg/h到5000kg/h之間波動!把表拆下之后就顯示零了!然后安裝上又波動!現在是空管道!求助??!... 渦街流量計波動這臺流量計現在沒流量一直200kg/h到5000kg/h之間波動!把表拆下之后就顯示零了!然后安裝上又波動!現在是空管道!求助??! 展開
- 瀝青能用渦街流量計?
- 瀝青能用渦街流量計?
- 渦街流量計的精度
- 渦街流量計的應用
- 渦街流量計怎么調速
渦街流量計怎么調速:專業調速指南
在工業生產和自動化系統中,渦街流量計是一種常見的流量測量儀器,廣泛應用于各種流體的測量。渦街流量計通過產生渦旋流來測量流體流量,其精度和穩定性受多種因素的影響。正確調速渦街流量計是確保流量計性能和測量準確度的關鍵。本文將深入探討如何調節渦街流量計的速度,以實現佳的測量效果,并介紹調速過程中的注意事項和技術細節。
渦街流量計的基本工作原理
渦街流量計的核心原理是基于卡門渦街效應。當流體流過一定形狀的障礙物(通常是流量計內部的分流器)時,會在障礙物的下游產生周期性的渦旋流。渦街的頻率與流體的流速成正比,通過測量這些渦旋的頻率,可以計算出流體的流量。
渦街流量計的調速要求
渦街流量計的調速實際上是調節流體流速或調整傳感器的響應速度。流量計的輸出信號與流速之間的關系是線性的,因此調速的目的是確保流體流速和渦街頻率之間保持精確的對應關系。
-
調整流體流速: 渦街流量計的精度和響應能力通常會受到流體流速的影響。理想情況下,流速應保持在流量計的工作范圍內,過低或過高的流速都會影響渦街頻率的準確性。因此,調節流速是優化測量效果的首要步驟。
-
調節儀表的靈敏度: 渦街流量計的傳感器靈敏度需要根據流速的變化進行適當調整。過高的靈敏度可能導致噪聲信號的干擾,而過低的靈敏度則可能導致渦街信號的遺漏。
-
校準和流量補償: 定期對渦街流量計進行校準是調速過程中不可忽視的一步。校準可以確保流量計在不同流速下的測量精度。使用流量補償技術可以進一步提高測量準確性,尤其是在流體特性變化較大的情況下。
渦街流量計調速步驟
-
檢查流體性質: 在調整流量計前,首先需要檢查流體的類型、溫度、壓力以及粘度等因素。這些因素會直接影響流速和渦街頻率的關系。
-
調整流量計的設置: 根據流體的流速范圍和流量計的設計參數,調整流量計的工作范圍。確保流量計能夠在預定的流速范圍內準確測量。
-
驗證渦街頻率: 使用適當的儀器或軟件驗證渦街頻率與流速之間的關系,確保其一致性。
-
定期校準: 對渦街流量計進行定期校準,并根據實際情況調整流量計的輸出信號,以確保長期穩定的測量性能。
總結
渦街流量計的調速是一個涉及多個因素的過程,不僅需要調整流速,還要考慮流體特性、傳感器靈敏度和儀表校準等多個方面。正確的調速方法能顯著提升渦街流量計的測量精度和響應速度,為工業過程控制提供更為可靠的數據支持。
-