三菱PLC和固態繼電器怎么做溫度控制
-
我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC溫度控制模塊×2,要實現如下恒溫控制,控制5個物體溫度加熱,5個K型熱電偶,每個溫度設定均不一樣(觸摸屏上設置),溫度不到時候要加溫,溫度達到或高于... 我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC溫度控制模塊×2,要實現如下恒溫控制,控制5個物體溫度加熱,5個K型熱電偶,每個溫度設定均不一樣(觸摸屏上設置),溫度不到時候要加溫,溫度達到或高于時要停止加溫,Z終溫度穩定在一范圍內,求個梯形圖,,腦子都亂了,跪求高手幫助?。?!感激不盡,可插圖片,也可以直接發我郵箱657947164@qq.COM 展開
全部評論(2條)
-
- wuxianxiu703 2017-11-21 00:00:00
- 西門子的行不行?
-
贊(15)
回復(0)
-
- XIAOKEAI123ABC 2017-11-29 00:00:00
- 如果用PLC控制的話 程序到不是很難 到時參數比較難調,這個要看你的精度要求 ,如果要求在正負20度 可以實現,精度要求高 就不行 具體程序 ,首先你的4AD TC溫度模塊里面有BFM通道你看一下說明。diyi要寫入4個通道是不是都要用 如果不用 需要寫程序關閉, 第二部寫,平均值 第三部,讀取溫度模塊,平均溫度 通道好像是BFM5你自己看一下說明書。 第三部,當前的溫度 除以10倍 第四部,編寫PID程序, 在寫其他程序之前要把PID程序先設定好。 我個人建議你用控溫表 方便。
-
贊(4)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 三菱PLC和固態繼電器怎么做溫度控制
- 我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC溫度控制模塊×2,要實現如下恒溫控制,控制5個物體溫度加熱,5個K型熱電偶,每個溫度設定均不一樣(觸摸屏上設置),溫度不到時候要加溫,溫度達到或高于... 我有FX3u-32MT,和FX3U-4AD-TC溫度控制模塊×2,要實現如下恒溫控制,控制5個物體溫度加熱,5個K型熱電偶,每個溫度設定均不一樣(觸摸屏上設置),溫度不到時候要加溫,溫度達到或高于時要停止加溫,Z終溫度穩定在一范圍內,求個梯形圖,,腦子都亂了,跪求高手幫助?。?!感激不盡,可插圖片,也可以直接發我郵箱657947164@qq.COM 展開
2017-11-20 18:13:52
575
2
- 固態繼電器和溫度控制儀怎么接
2014-10-15 03:35:56
269
3
- 關于三菱PLC,繼電器輸出
- 梯形圖中Y1和Y001是一個觸點嗎?或者他有常開常閉觸點?
2018-06-25 10:40:04
368
1
- 固態繼電器為什么叫固態
- 這里的“固態”是什么意思
2009-02-16 19:24:28
534
2
- 固態繼電器是什么?
2016-08-14 05:52:36
428
2
- 固態繼電器問題
- 三相固態繼電器,在去除負載,用萬用表打輸出端三相電壓平衡390v,一加負載輸出端電壓就降到350左右。不能帶動負載,(負載是正常的,我不通過固態繼電器器,直接硬接,負載正常運行,電壓電流都正常。)為什么加負載固態繼電器壓降那么大呢?
2018-04-25 10:41:34
499
1
- 三菱plc中,m8040什么繼電器,怎么用?
2017-11-20 20:54:27
817
1
- 固態繼電器的應用
- 請問那些地方適合用電磁繼電器,哪些地方用固態繼電器,有明顯的劃分嗎?
2013-03-21 03:30:10
606
2
- 固態繼電器有什么好處和用處?
2017-09-20 12:31:34
490
1
- PLC溫度控制梯形圖
- FX2N-32MR作為主機采用FX2N-數模轉換模塊使用Pt100熱敏電阻傳感器整個系統就是對溫度進行控制,溫度沒有達到預定值時,加熱模塊對其進行加熱,直至達到該預定值,反復這個過程,包吃... FX2N-32MR作為主機 采用FX2N-數模轉換模塊 使用Pt100熱敏電阻傳感器 整個系統就是對溫度進行控制,溫度沒有達到預定值時,加熱模塊對其進行加熱,直至達到該預定值,反復這個過程,包吃一定的溫度 展開
2012-05-13 01:57:32
1007
4
- 三菱plcm2000繼電器
2016-11-04 03:45:34
278
2
- 固態繼電器 壽命到底有多長。
- 我知道固態繼電器的原理。原理的就不用說了。我想知道固態繼電器的壽命到底有多長。在他允許的工作條件下,能正常開關多少次。如果我1s動作一次,在他允許的電壓上升率,工作電流,散熱良好的情況下,一般廠家的ssr能工作多少次?像普通的電磁繼電器似的一般都... 我知道固態繼電器的原理。原理的就不用說了。我想知道固態繼電器的壽命到底有多長。在他允許的工作條件下,能正常開關多少次。如果我1s動作一次,在他允許的電壓上升率,工作電流,散熱良好的情況下,一般廠家的ssr能工作多少次?像普通的電磁繼電器似的一般都有一個說明,一般有的1000萬次。ssr呢,能有多少次,能到1千萬次么? 展開
2010-06-16 13:48:00
699
3
- 如何使用SSR固態繼電器?
2018-11-25 20:07:14
270
0
- 傳統繼電器與固態繼電器有何區別
- 請教 一下:傳統的機械式的繼電器與固態繼電器各有什么優缺點?固態繼電器能否能通過1到2A的電流?應用在玩具電機 上是不是可以?
2009-12-25 19:16:18
449
4
- 怎么測量繼電器好壞_固態繼電器的檢測
2017-09-14 00:01:14
591
2
- 固態繼電器是干什么用的
2009-03-08 01:27:36
408
5
- 固態繼電器零點觸發是什么意思???
2017-09-07 08:25:15
406
1
- ssr-40固態繼電器有什么作用
2011-01-19 09:32:30
410
4
- 固態繼電器的字母簡寫表示
- 是那種集光耦和雙向可控硅一體的繼電器,畫圖時它的簡寫應該是?
2018-11-12 20:10:01
347
0
- 三菱plc問題
- 三菱plc問題比如我有一個三菱plc48個點的,我不知道plc是好的還是壞的,我怎么測試這些點,輸入點好測試輸出點怎么測試,一個一個的太麻煩了,有沒有那個哪個指令可以用一個輸入點控制所有輸出點的指令。
2017-05-22 16:32:18
717
2